как подключить частотник ?
Доброго дня!
Такая проблема, есть частотник Yaskawa GPD 315?V7 хочу его подключить к контроллеру для управления через Мач 3.
Нашёл описание на этот частотник, но не понял где у него 3 заветные клеммы.
Кто сталкивался с этими частотниками помогите.
Прикручивал по модбас (мемобас по ихнему), отлично рулился. Клеммы все под крышкой 😃
Однажды даже ремонтировал V7.Ремонт V7
Для доступа к клеммам откручиваешь винт, расоложенный под кнопками и снимаешь крышку. Под ней и будет заветный зеленый клеммник. Кстати в описании все должно быть написано. Если нет у YASKAVA то можно поискать руководство от OMRON.
Это всё понятно, где все клеммы находятся я знаю, мне бы узнать ;
GRD на какую клемму ,
OUT на какую клемму ,
+10v на какую клемму?
Как я понял SC это GRD
FC это OUT
FR это +10.
Так?
Вот тут мануал.
Насколько я из него понял:
FS - опорное напряжение +12V
FR - вход сигнала управления (0-10V или 4-20mA)
FC - аналоговая земля.
На листе 1-15 есть типовая схема подключения, либо на 17 странице файла есть пример подключения резистора для регулировки оборотов напряжением.
to TimRS и всем кто знает:
У меня сейчас тоже стоит задача подключить инвертор (Huanyang HY02D223B-). Хочу подключить по RS485 через COM-порт (есть конвертер RS232 to RS485).
Подскажите как вы физически делали подключение по модбасу.
Всем кто откликнулся, огромное спасибо!
Завтра буду пробовать отпишусь.
Вот тут мануал.
Насколько я из него понял:
FS - опорное напряжение +12V
FR - вход сигнала управления (0-10V или 4-20mA)
FC - аналоговая земля.
На листе 1-15 есть типовая схема подключения, либо на 17 странице файла есть пример подключения резистора для регулировки оборотов напряжением.to TimRS и всем кто знает:
У меня сейчас тоже стоит задача подключить инвертор (Huanyang HY02D223B-). Хочу подключить по RS485 через COM-порт (есть конвертер RS232 to RS485).
Подскажите как вы физически делали подключение по модбасу.
…
to TimRS и всем кто знает:
У меня сейчас тоже стоит задача подключить инвертор (Huanyang HY02D223B-). Хочу подключить по RS485 через COM-порт (есть конвертер RS232 to RS485).
Подскажите как вы физически делали подключение по модбасу.
У меня сейчас тоже стоит задача подключить инвертор (Huanyang HY02D223)
Я в печали:(. Подключил инвертор как на форуме мачсуппорта. Через конвертор rs232-485. Мач инвертор не видит. Промониторил com-порт: туда уходят нормальные команды, приходит всякая хрень. Ну, думаю, конвертер плюшевый. Потыкал осциллографом сигнал в линии. И вот что увидел. С конвертера в инвертор проходят нормальные пачки+ на линии наблюдается какой-то шум. Исследование показало, что из инвертора в линию прет вот такая хрень:
Это на клеммах rs485 инвертора, не подключенного к линии. Амплитуда 14 вольт, период около 10 микросекунд. Если инвертор подключить к линии - амплитуда сигнала уменьшается, но форма остается. Подозреваю, что эта хрень лезет из силовой части, но что сделать не знаю.
Вы плагин ставили? Мач без плагина и проведённых настроек в инверторе его неувидит.
Да. Плагин установлен. Инвертор настроен на управление через коммуникационный порт. На осциллографе вижу как плагин опрашивает инвертор (пытается запросить значения PD001 и PD002). Но инвертор не отзывается. Уже и полярность подключения менял, и резисторы-заглушки ставил - ничего не помогает. Скорее всего косяк в инверторе - надо разобраться с источником помехи.