Заземление?

argon
AlexSr:

Если с “глухозаземлённой нейтралью” (без выделеной земли), то землиться на неё (по идее надо), но кто же у нас гарантирует “глухость”? То есть - отсутствие “соплей” и старых ржавых болтов на шинах.

В старых домах только так и нужно заземляться, в этих домах используется именно “глухозаземленный ноль”.
Вообще лучше, если дом многоэтажный, чем больше этажей, тем лучше.
Но с другой стороны в низкоэтажном доме легче петлю фаза-ноль пробить ( ну типа всех соседей обойти и договориться)

Aleksey_Gorelikov

Ребята, да что вы спорите. Делайте проще - землите на водопровод машинку, включайте ее через узо. При этом, если где-то что-то пробьет, то УЗО отключит. Заземлить хоть куда-то - обязательно, чтобы было куда “пробивать”. Если дом панельный - то можно землиться на металлоконструкции сдания. Они имеют сварное соединение и “типа” заземлены.

argon
Aleksey_Gorelikov:

Ребята, да что вы спорите. Делайте проще - землите на водопровод машинку, включайте ее через узо.

Если вы живете в доме один (совсем один), то может и можно так поступить.
Вы же не можете гарантировать того, что сосед сверху 😃 не заземлил на водопровод чего-нибудь помощнее.
Кроме этого и у УЗО не 100% эффективность.

Эдуард_из_Питера

Ну да, лучше дифференциальный автомат с током немного превышающим рабочий ток машины. И не ИЭК какой-нибудь там. Короче на этом не экономьте.

AlexSr
Aleksey_Gorelikov:

Ребята, да что вы спорите. Делайте проще - землите на водопровод машинку, включайте ее через узо. При этом, если где-то что-то пробьет, то УЗО отключит. Заземлить хоть куда-то - обязательно, чтобы было куда “пробивать”. Если дом панельный - то можно землиться на металлоконструкции сдания. Они имеют сварное соединение и “типа” заземлены.

Да? А что делать мне? 😊

  • дом послевоенный
  • водопровод на пластике (стояк)
  • отопление на пластике (стояки)
  • арматурного каркаса нет (кирпич)
  • земли естественно нет (Вы бы видели этот “глухой” ноль, в “щитке” 😈 которого нет) и между которым и водой есть потенциал …

УЗО - да. Но только и всего, на “утечку”.

BALAL
AlexSr:
  • земли естественно нет (Вы бы видели этот “глухой” ноль, в “щитке” 😈 которого нет) и между которым и водой есть потенциал …

Наверное…
если хочется реальной электробезопасности в таких условиях - протянуть в квартиру “землю” кабелем от ввода воды в дом металлом…