Activity
спасибо всем! Вы меня убедили что космодромовскии платы и ТВ6560 не то что надо для стабильной роботы станка!!! если неправ исправте …
Бывает если провод от БП длинный и тонкий, лечится установкой прямо в клемник
питания контроллера электролита на 47-100мкФ.
Тут не все понятно, 5-я нога это вход сброса, там только кондер на 1мкФ на землю + резик на 10К + еще 10К от сборки на питание.
неправильно выразился R1- єто планка резисторов, 5 нога резистора R1 на схеме не используют на печатке сидит на земле как бить?
здраствуйте
подскажите пожалусто новичку по космодромовских платах
у меня космодромовский контроллер ЛПТ и спаяны контроллера на ТВ6560, БП s-350-24(24V 14.5A) движки sy57sth76-2804a (2.8A)
- контроллер ЛПТ “жужыт” ето нормально?
- вопрос по схеме космодромовского контроллера на ТВ6560 R1 5нога на схеме не используют на печатке седит на земле как бить?
- взорвалась ТВ6560 на оси Y после 2 мин работы, после чего замена микрухи и резисторов с 0.15 на 0.2 на всех(по расчетам 0.18) . после ремонта контроллера оси Y , начал тест минут 15 контроллера оси Х стал пощупал радиатор горячий, а на Y и Z холодные…
питание контроллеров X-5.1V Y-4.9V Z-5.2V в норме, радиатор изолирован, руки уже трясутся помогите советом!!!
спасибо