Опять про ТА8435Н & TB6560A
+5в, со стороны “сигналов” у вас участвуют и в “подтяжке” сигнальных линий, плюс напрямую подаются на микросхему.
также сигнальная земля через резистор связана с силовой - “непорядок”.
Если не секрет - по какой схеме делали?
+5в, со стороны “сигналов” у вас участвуют и в “подтяжке” сигнальных линий, плюс напрямую подаются на микросхему.
также сигнальная земля через резистор связана с силовой - “непорядок”.
Если не секрет - по какой схеме делали?
по схеме на которую давал ссылку ,mura,.
да с землей действительно ошибка вышла а вот с +5 я так и не понял:(
Яж говорю - кольцом у вас земля 😃
Вот схема:
www.kosmodrom.com.ua/pic/TBNV4.gif - стандартней некуда.
+5в для оптронов - отдельно, +5в для питания микрухи - через ЛМку(аналог кренки, выше максимальное рабочее напряжение).
Можете ещё заглянуть сюда: forums.reprap.org/read.php?13,141250
Яж говорю - кольцом у вас земля 😃
Вот схема:
www.kosmodrom.com.ua/pic/TBNV4.gif - стандартней некуда.
+5в для оптронов - отдельно, +5в для питания микрухи - через ЛМку(аналог кренки, выше максимальное рабочее напряжение).
Можете ещё заглянуть сюда: forums.reprap.org/read.php?13,141250
Это так необходимо я планировал поставит енку в блоке питания и там же защиту от отсутствия +5, вы думаете будут всплески от работы микросхемы? что будет влиять на оптопары?
Где кольцо в земле?
Вот там явное кольцо или точней осада, на плате нет опто развязки и тянуть все силовые линии через всю плату мне кажется что это не очень хорошая идея и нет у меня станка пока что, занимаюсь на сколько вы поняли.
Спасибо за внимание к моему посту.
вопрос - Зачем сигнал GND на входном разьеме?
вопрос - Зачем сигнал GND на входном разьеме?
Ну так на всякий случай, подскажите как реализовать home limit?
Давно не заходил в эту ветку.Привет всем пользователям Космодромовской начинки.Уже два года использую сей девайс .Некую стратегию уже определил для работы с этими драйверами на базе ТВ6560. НО ВСЕТАКИ ОДИН ДРАЙВЕР ПЫХНУЛ, причина ??? … Думаю купить новый ,а не перепаивать так как он уже раз пыхтел по неопытности, и паялся . Подкажите какие клемники (мама) подходят к новой плате , а то менеджеры не хотят заморачиваться и искать в каталоге, а я не знаю .На старой плате перепаяны и другие стоят клеммные колодки.
.
Спасибо Юрию Медведеву .Значит отвечу сразу и сам .2EDGK-5.0-02P-14 (2EDGK-5.08-02P-14) 2EDGK-5.0-04P-14 (2EDGK-5.08-04P-14)
Не понятно по какой причине делал все точно по схеме космодрома у меня сразу драйвер установлен на минимальный ток и на микро шаг а при установке перемычек становиться так как должно быть?
Конечно немного с диодами не понятно зачем им вывода как будто это 100 амперный предохранитель 😃 и поэтому плата получилась слегка ,напичкано,
Спрашивою совета ,.Старый драйвер который пыхнул подключался так (фото №2)
Купив новый драйвер kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNC Driver TB6560 mod выход GNDна нем нет , но есть +5 ,я так понимаю что его надо подключить к выходу VCC на контролере.??? Так или нет ( фото №1) .?? Потому что не знаю как быть ,на старой плате драйвера GND=GND и VCC на контролере не использовалось.
Опять отвечу сам на свой вопрос…Подключено правильно.С новой платой от Космодрома.
Спасибо что помогли