PLC545 и плата-контроллер LPT

=Женек=

Господа, у меня компьютер без LPT. ПОльзуюсь PCI котроллером - MP9805P вот русское краткое описание ее shop.key.ru/shop/goods/55224/
Запускаю Lpttest, загружаю конфигурацию. Калибровка идет, в результате выдает максимально возможную частоту около 999 кГц (так пишет по крайней мере).
Но управлять двигателями программа отказывается. Индикаторы step dir на контроллере не загораются. Горят только индиктаоры enable. А при смене настроек порта, которые приводят к перезагрузке порта двигатель дергается. То есть электрически какой-то контакт между LPT и PLC545 есть, ощущение, что программа не знает как обзщаться с дополнительным LPT. Может ей адрес как-то прописать надо в настройках? Вот только какой?

taras=

По-видимому надо адрес LPT указать. А в диспетчере устройств нет неизвестного оборудования? Кстати там же можно узнать адрес PCI контролера.

=Женек=

В диспетчере устройств адрес поменять не удается.
В диспетчере устройств значится два диапазона адресов: EC00-EC07 и E880-E887. В настройках же LPTTest цифры 888,889,890. Непонятно, почему последнй разряд отброшен.

Что характерно - стандартный HEX адрес 0x378 в переводе в десятичный как раз и будет 888.

Я пытался ставить разные варианты - 880,E880,C00,EC00 - бестолку.

=Женек=

есть маленький прогресс: перевел EC00 в десятичный формат - получилось 60416. Ввел этот адрес, контроллер стал реагировать на нажатие галочек в lpttest, но не совпадают номера каналов и реакция не на все галки…