проблема с индуктивными датчиками

F2DVasek

Не успел разобраться с одной проблемой, как на горизонте новая появилась:

подключил индуктивные датчики к плате plc4x.
Соединил витой парой (для сетевой карты провод).
Длина от датчика до разъема около 7 метров.
подключаю, на датчиках загорается лампочка…реакции на инх 0…
датчики NPN типа…3 цилиндрических, один прямоугольный.
Питание зацепил отдельно, т.к. на них надо от 10 до 30 вольт…а с платы только 5 приходит.
Прямоугольный датчких работает, остальные горят…
в чем может состоять проблема?
может в длине провода?

Заранее спасибо!

mishaXXyears

а “-” у датчиков и у контралера соединен вместе?

F2DVasek

минус на датчики взял с платы, попробую отдельно запитать датчики, а наплате оставить только сигнальный.

mishaXXyears
F2DVasek:

минус на датчики взял с платы, попробую отдельно запитать датчики, а наплате оставить только сигнальный.

минус БП и платы должны быть соединены

F2DVasek

Проблему решил, подав + от отдельного источника питания. Остальное от платы.