Проблема с концевиками PLL01

ШВЕД

Дмитирий, но они на самом деле и концевыми являются… у меня на оси по 2 датчика. один из них дает 2 сигнала: концевой + Home.

DSP1
ШВЕД:

у меня на оси по 2 датчика.

Гы-ы 😃 … Это меня подклинило . У меня 3 датчика на ось …
…ну и праздники ведь…

kgrach
ШВЕД:

Дмитирий, но они на самом деле и концевыми являются… у меня на оси по 2 датчика. один из них дает 2 сигнала: концевой + Home.

Скажите, оправдано ли применение индуктивного датчика, как датчика HOME. Точности ему хватает?

JudgeBod

Есть индуктивные датчики с точностью (повторяемой) 0,01мм.

6 months later
ultima

А касательно к датчикам PLL-01. Какая у них точность?

ШВЕД

никакая… заявлено что ловят на 4мм. гистерезис у них вообще 20-30% вроде… в качестве концевиков для отлова выезда за пределы поля использовать можно.
в качестве датчиков для обнуления я бы не стал. в новом проекте станка я от них отказался в пользу датчика с чувствительностью 1мм и гистерезисом 10%.

ultima

а можете ссылку дать на датчик?

ШВЕД

датчик типа LM06 (яндекс -> “датчик LM06”)