Можно ли управлять чпу станком по лимбу?

arisov77

Если провода от энкодера (или по другому ручной задатчик иногда называют - валкодер) больше некуда не “пойдут”, то можно: +/-5В взять от USB порта, а сигналы А, В на вход дополнительной LPT-платы.

Zuvs_007

большущее спасибо
буду платку покупать

10 days later
Zuvs_007

ну вот, платку купил, всё соединил…а оно не работает…
питание для валкодера взял от компа(5В)
знакомый подсказал, что мач не может управлять шд через энкодер…вроде надобно макрос специальный…
подскажите, как это сделать\реализовать ?

arisov77

В Масhe для задания ручного перемещения надо настраивать всё что относится к MPG (Manual Pulse Generator - ручной генератор импульса), а не энкодер. Энкодер в Масh только для индикации перемещения.

27 days later
Zuvs_007

Ну вот разобрался с полключением, подключил параллельно осцилографф, указал мачу для РГИ порт\пин и… и ничего…
т.е. кручу ручку, по осцилу идёт прямоугольный импульс, а мотор не крутится…
что делать, как быть…

ADF

(вдогонку)
Можно от LPT 5 вольт не брать (если перегрузить по току, можно ведь и спалить!), а “сравнять” только нуль, соединив “земляной” провод. Опять-же, если сигналы будут ходить только цифровые - то идеальная идентичность верхнего уровня (5в устройства и 5в ЭВМ) совершенно не обязательна.

arisov77
Zuvs_007:

Ну вот разобрался с полключением, подключил параллельно осцилографф, указал мачу для РГИ порт\пин и… и ничего…

Нужно включить (разрешить) движение с помощью кнопки “Jog Mode” режим MPG (Toggle Jog Mode through Cont/Step/MPG, ОЕМ Сode=245).

ADF:

Можно от LPT 5 вольт не брать (если перегрузить по току, можно ведь и спалить!)…

Питание от LPT-порта в любом случае брать не следует. Я выше писал про USB- порт.

1 month later
Zuvs_007

тут выяснилось, что оказывается демка мача накладывает запрет на использование рги…как решу эту проблемку - попробую снова