Привет друзья, продолжая совершенствовать свой станок, я приобрёл шпиндель с настроенным инвертором. Прошу помощи для того, чтобы подстроить инструмент под свои нужды.
Как подключить мотор к моему драйверу, чтобы мач запускал его автоматически? Мой старый шпиндель подключался в розетку из контроллера станка и пускался в соответствии с командами мача. Я не являюсь специалистом в электронике, посему буду рад объяснению “для тупых”.😒
Мотор я успешно запустил, однако вызывает смущение большое время выхода на полную мощность, я так понимаю, этот параметр выставляется в инверторе и может меняться в широких пределах.
Отображение оборотов ведётся только до 9999 об\мин., выше появляются просто минусы, как можно сделать, чтобы отображение шло до полных оборотов?
Может у кого -то есть инструкция к этому инвертору? Я был бы признателен!
Вот фото шпинделя:
По существу вопроса без понятия.
А где покупали и за сколько сие?
Купил с рук, за 15000р.
Итак, изучив инструкцию, решил все проблемы.
Для охлаждения применил аквариумную помпу с производительностью 700л\час(заявленная)
Поскольку мой контроллер умеет управлять включением-выключением шпинделя, очень хотелось, чтобы так и осталось. Для того, чтобы запустить мотор не кнопкой, необходимо перемкнуть контакты FOR и DCM на колодке, мотор запускается, нельзя не упомянуть, что инвертор необходимо перевести в дистанционный режим управления. Теперь остаётся купить реле, которое управляется напряжением 220в и вуаля. Помпа будет подсоединена вместе с реле и включаться по командам программы. Не скажу, что решение изящное, зато в меру моих познаний в электронике.
Остался вопрос с радиатором, нужен ли он? Часовой прогон на максимальных оборотах не выявил сильного разогрева.
Радиатор нужен ! поставьте радиатор от системы охлаждения для компьютеров.
типа этого www.ulmart.ru/goods/188008/
Дистанционное управление на частотниках обычно 12-24в. Вроде не должно быть 220. Пуск помпы можно использовать дополнительными контактами на том-же реле, а можно посмотреть в инструкции - на частотнике, обычно, есть контакт срабатывающий при частоте отличной от 0 Гц.
Просто 220 у меня включается и выключается из программы, можно было бы залезть в контроллер и решить проблему грамотнее, но я не умею, сделаю как мне очевиднее.
Друзья подскажите, получил информацию о том, что при уменьшении времени разгона до максимальных оборотов, мотор быстрее выходит из строя, так ли это? Какое время стоит у вас?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"44e1ad683df955007778992a":{"_id":"44e1ad683df955007778992a","hid":16130,"name":"fleshget","nick":"fleshget","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4c73f56a3df9550077781881","hid":200096,"title":"Высокочастотный шпиндель.","views_count":6859,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4c73f56a3df9550077782938","first_ts":"2010-08-24T16:38:02.000Z","first_user":"443ea1e23df955007778bb57","last_post":"4c86941c3df9550077782946","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-09-07T19:35:56.000Z","last_user":"443ea1e23df955007778bb57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}