концевички

Александр=

Получил в комплекте с направляющими такие вот штуки, подозрительно смахивающие на концевые датчики. Можно их для этого использовать и если кто знает, подскажите как?

Andrey12

Наверно это открытые оптопары… Наверно транзисторные… В щель нужно что то сувать и они срабатывать будут. Маркировка то какая на них стоит ???
Например:
www.chip-dip.ru/product0/231402043.aspx

Александр=

маркировка ОРВ 991Т51 9708. Стоит морочиться или выкинуить и поставить обычную кнопку?

Galant1
Александр=:

маркировка ОРВ 991Т51 9708. Стоит морочиться или выкинуить и поставить обычную кнопку?

ИМХО, обычная кнопка лучше…
А то как забьется в оптику стружка- чем чистить будешь?

17 days later
Александр=

А если все-таки решить поискать себе геморроя и поставить такие концевики - никто не подскажет, как ими пользоваться (куда какие провода втыкать)? Фотки могу крупнее сделать.

RVK1971

Судя по всему, подключать нужно через разъём с четырьмя проводами.
Красный - попробуй +5 В
Чёрный - минус
Белый и зелёный - выходы с датчиков. По дорожкам на плате определи какой датчик соответствует какому проводу.
Подключи 5 В и замерь тестером напряжение на выходах. Посмотри, будет ли оно меняться при перекрытии щели датчика. Если меняется, значит угадал. Подключай их к контроллеру.