скрудж

Мануала на частотник нет это готовый станок на котором меняют плату на PLC4x-G2

Lodochnik

Мануал поищите в интернете, без проблем найдете. Что за плата была до этого? И чем до смены управлялся станок, тоже МАСН?
PS. Если бы Вы корректно задали вопрос в своем первом сообщении, то и ответ получили бы быстрее. Знаки препинания в текстах тоже не помешают…

скрудж

Пока сказать не могу станок стоит в гимназии. попаду туда только в сентябре.

purelogic
скрудж:

Добрый день всем ват так подключаю инвертор к плате правильно.

Добрый день!
По всем вопросам Вы всегда можете обратиться к нам напрямую.
8(800)555-63-74 Звонки по России бесплатно!
Также техническую консультацию Вы можете получить на нашем ФОРУМЕ

ШВЕД
  1. большинство инверторов однотипные. запуск и останов шпинделя осуществляется при замыкании и размыкании специального выхода на нем. два провода от этих выходов можно завести на реле на плате пурелоджиков как вы и сделали. напряжение на этих проводах как правило 24в. вместо реле можно использовать и оптроны и завести анод на сигнальный пин, а катод на земляной пин.
  2. регулировка оборотов может осуществляться аналоговым напряжением 0…10в. судя по фото вы правильно подключились к преобразователю шим-напряжение.
  3. ложка дегтя: плата plc4x-g2 может похвастаться пожалуй лишь этим преобразователем напряжения. на этом плюсы заканчиваются.
    если вы захотите использовать пины 16 или 17 для управления чем-либо например сож то вам нужно быть готовым к косяку и глюку платы: даже при отсутствии сигнала enable подача сигнала на эти 2 пина приводит к их кратковременному проскакиванию, затем идет отключение. поясню: enable снят, на пин 16 или 17 подключен анод оптопары, катод - на любой gnd пин лпт порта. если из программы мак3 придет сигнал на эти пины то оптопара откроется на долю секунды, затем сама закроется. причина вероятно в криво реализованной схеме буфферизации и контроля enable. вообще плата спроектирована исключительно бестолково с точки зрения пользователя.
    есть и другие конструктивные косяки. я этой платой плотно занимался, есть видосы косяков. в итоге выбросил и сделал собственный полноценный контроллер.
purelogic
ШВЕД:
  1. большинство инверторов однотипные. запуск и останов шпинделя осуществляется при замыкании и размыкании специального выхода на нем. два провода от этих выходов можно завести на реле на плате пурелоджиков как вы и сделали. напряжение на этих проводах как правило 24в. вместо реле можно использовать и оптроны и завести анод на сигнальный пин, а катод на земляной пин.
  2. регулировка оборотов может осуществляться аналоговым напряжением 0…10в. судя по фото вы правильно подключились к преобразователю шим-напряжение.
  3. ложка дегтя: плата plc4x-g2 может похвастаться пожалуй лишь этим преобразователем напряжения. на этом плюсы заканчиваются.
    если вы захотите использовать пины 16 или 17 для управления чем-либо например сож то вам нужно быть готовым к косяку и глюку платы: даже при отсутствии сигнала enable подача сигнала на эти 2 пина приводит к их кратковременному проскакиванию, затем идет отключение. поясню: enable снят, на пин 16 или 17 подключен анод оптопары, катод - на любой gnd пин лпт порта. если из программы мак3 придет сигнал на эти пины то оптопара откроется на долю секунды, затем сама закроется. причина вероятно в криво реализованной схеме буфферизации и контроля enable. вообще плата спроектирована исключительно бестолково с точки зрения пользователя.
    есть и другие конструктивные косяки. я этой платой плотно занимался, есть видосы косяков. в итоге выбросил и сделал собственный полноценный контроллер.

ШВЕД, возможно не всем клиентам подходит эта плата. Бывает.