alarm как его использовать?

Lodochnik

На схеме ошибка. Да, для управления драйвером не нужны резисторы (сопротивление 0) при питании 5В. Однако для выхода “авария” резистор нужен в любом случае. Если выход допускает ток 100мА, то сопротивление должно быть не менее 50 Ом при 5В питания. Это максимум на что он рассчитан. Вы же подали на него ток равный току защиты блока питания при КЗ, то есть закоротили выход БП открытым транзистором (представьте переход коллектор-эмиттер замыкающимися контактами реле).
Для будущих экспериментов используйте резистор 0,5-1,0 кОм для этого выхода.

fedravosek
Lodochnik:

Если выход допускает ток 100мА, то сопротивление должно быть не менее 50 Ом при 5В питания.

Там нет 100мА. Контроллер не допускает таких токов в цепи. попробую с сопротивлениями. при срабатывании защиты померял мультиметром сопростивление, показало 160кОм при штатном режиме ноль.

fedravosek

Вобщем тема закрыта)) написал в суппорт ледшина… не ожидал вообще ответа но ответили оч быстро и понятно с инструкцией и схемой подлючения.

fedravosek
Lodochnik:

И что ответили?

Ответили так: No need connect any resistor for the alarm output .

Lodochnik

Так будет работать, если резистор уже стоит в драйвере или на входе аlarm контроллера по умолчанию высокий потенциал присутствует.

fedravosek
Lodochnik:

Так будет работать

Понятное дело

3 months later
kolokop

Каков результат? Удалось ли использовать этот выход?