TB6560 3-х осевой пропуск шага

Udjin

Замерьте токи фаз на глючащем канале.
Вангую - будут отличаться.
Решение - замена модуля. Было намедни сообщение в дружественном форуме о бракованных платах …

Mtx

На фазах разницу тока не заметил, в сравнении с другими каналами. А если мерить входной ток с блока питания, то при работе глючного канала ток 0,7А, когда при работе исправных осей 0,9А.

barnaul
Mtx:

Прозвонка в моем случае затруднена, из-за запутанности дорожек и опторазвязки

прозванивать что вы быть уверенным что 1 и 7 правилно, а то может быть и 7 ,1 , ничего там затруднительного нет, дорожки жe на какой смотреть, найти распиновку 6560 ,посмотреть какие ноги STEP,DIR и искать их на соот. ногах оптронов, затем уже другие ноги оптронов искать на DSUB25, уже можно было 99 раз прозвонить, вчера тоже настраивали частотник по китайской инструкции, получилось 😃 , только не так как было описано в меню

18 days later
Питерский

“…TB6560 3-х осевой пропуск шага…”

Если глючит сама эта микросхема, то попробуйте ее перепаять на новую. Сделать это несложно, сам это неоднократно делал. Если перепаять правильно, то никаких настроек не требуется, все обычно начинает работать сразу.
Насчет пропуска шагов. Обычно все зависит от скорости установленных на плате входных оптронов. Из своей практики перешел на “красную” плату, там это все подобрано оптимально и пропуск шагов не заметен.

Mtx
Питерский:

“…TB6560 3-х осевой пропуск шага…”

Если глючит сама эта микросхема, то попробуйте ее перепаять на новую. Сделать это несложно, сам это неоднократно делал. Если перепаять правильно, то никаких настроек не требуется, все обычно начинает работать сразу.
Насчет пропуска шагов. Обычно все зависит от скорости установленных на плате входных оптронов. Из своей практики перешел на “красную” плату, там это все подобрано оптимально и пропуск шагов не заметен.

Спасибо за ответ. Китаец выслал новую плату, теперь жду. А старую все же как нибудь попробую перепаять.

BOPK

2000 это, на мой взгляд, достаточно серьёзная заявка… Стоит тестировать без фанатизма. Ну, а потом прибавлять и наблюдать. Блок питания тоже не стоит оставлять без внимания, и не скромничать в требованиях к нему.