Переделка советского фрезерного под ЧПУ

Zarko
Валерий_Л:

Двигатели буду брать у Элкос, контора очень даже не плохая. а контроллеры действительно для меня дорого. На 1 ось 820 грн. А если мне надо на 4 оси ?!

А какие двигатели? Для сравнения… 😒

Валерий_Л
Zarko:

Если верить этому конвертеру ( www.unitconversion.org/…/torque.html ), то у Вас усилие 10кгс*см = 1Н*м. Движков на 2Н*м должно с головой хватить (как и предполагалось сначала 😒 ). А ось Z действительно лучше переделать.

Какой-то странный перерасчет. Не может хватать 2 НМ для такого привода. Тогда бы все ставили для ШВП вообще от А4 принтеров.

banzayy

М542 – 615 гривен. На сайте цены неправильные, можешь позвонить и уточнить. Я сам когда заказывал, хотел брать М415. Мне предложили М542 по цене М415, т.к. М415 надо ждать 3 недели, а М542 возят вагонами, поэтому и цена низкая.

Zarko
banzayy:

М542 – 615 гривен. На сайте цены неправильные, можешь позвонить и уточнить. Я сам когда заказывал, хотел брать М415. Мне предложили М542 по цене М415, т.к. М415 надо ждать 3 недели, а М542 возят вагонами, поэтому и цена низкая.

Я покупать не собираюсь, так что звонить не буду. Реальная цена порядка 400грн…

Валерий_Л
banzayy:

М542 – 615 гривен. На сайте цены неправильные, можешь позвонить и уточнить. Я сам когда заказывал, хотел брать М415. Мне предложили М542 по цене М415, т.к. М415 надо ждать 3 недели, а М542 возят вагонами, поэтому и цена низкая.

Звонил вчера, назвали цены на контроллер М542 - 820 грн.
FL57STH76-2804MA -380 грн.
FL86STH65-5904A - 750 грн.

Zarko
Валерий_Л:

Какой-то странный перерасчет. Не может хватать 2 НМ для такого привода.

У человека в соседней теме с 1Н и редуктором 2:1 пашет. Можно 3Н поставить, можно и 5Н. Будете иметь прирост в скорости. Лучше всего брать максимально мощные исходя из бюджета.

Валерий_Л:

Тогда бы все ставили для ШВП вообще от А4 принтеров.

Ну не переходите в крайности… 😃 Мы не говорим про движки на 0,1Н

Валерий_Л:

Звонил вчера, назвали цены на контроллер М542 - 820 грн.
FL57STH76-2804MA -380 грн.
FL86STH65-5904A - 750 грн.

FL57STH76-2804MA очень слаб (1,8Н), большое номинальное напряжение (3,2В). БП и драйвера нужно на 60-70В.
FL86STH65-5904A момент порядка 3Н, напряжение (1,7В). БП и драйвера нужно на 30-40В. Только ток большущий…

Валерий_Л
Zarko:

У человека в соседней теме с 1Н и редуктором 2:1 пашет. Можно 3Н поставить, можно и 5Н. Будете иметь прирост в скорости. Лучше всего брать максимально мощные исходя из бюджета.

FL57STH76-2804MA очень слаб (1,8Н), большое номинальное напряжение (3,2В). БП и драйвера нужно на 60-70В.
FL86STH65-5904A момент порядка 3Н, напряжение (1,7В). БП и драйвера нужно на 30-40В. Только ток большущий…

М542 - 820 грн. не подойдет надо М880 - 1125 грн.
Есть ли еще варианты контроллеров для FL86STH65-5904A , чтобы приобрести в Украине ?

Zarko
Валерий_Л:

М542 - 820 грн. не подойдет надо М880 - 1125 грн.
Есть ли еще варианты контроллеров для FL86STH65-5904A , чтобы приобрести в Украине ?

Смотри личку

diverRS
Zarko:

FL57STH76-2804MA очень слаб (1,8Н), большое номинальное напряжение (3,2В). БП и драйвера нужно на 60-70В.
FL86STH65-5904A момент порядка 3Н, напряжение (1,7В). БП и драйвера нужно на 30-40В. Только ток большущий…

Объясните, зачем мотору с напр. пит. 1,7В и плате контроллера и драйверов с напр.пит. 5В БП на 30-40В ?

AlexGA7
diverRS:

Объясните, зачем мотору с напр. пит. 1,7В и плате контроллера и драйверов с напр.пит. 5В БП на 30-40В ?

Указанное Вами напряжение получается только из учета активного сопротивления и тока двигателя. Есть еще индуктивная составляющая сопротивления обмоток двигателя.

Валерий_Л
AlexGA7:

Указанное Вами напряжение получается только из учета активного сопротивления и тока двигателя. Есть еще индуктивная составляющая сопротивления обмоток двигателя.

Пример из инструкции на сайте www.purelogic.ru: Для двигателя FL86STH80-5504A (Iф=5.5[А],Rф=0.46[Ом]) необходим источник 45В/2А и
драйвер, позволяющий выставить импульсный ток обмотки 1А. При этом ШД отдаст заявленный в
ТХ момент на валу в соответствии с кривой зависимости момента от частоты.
В реальной жизни, при работе с реальним ШИМ-модулятором, скважность может отличаться от
2/5, поэтому импульсный ток обмотки может быть больше/меньше в зависимости от напряжения
питания обмоток и их сопротивления. Однако расчет для выбора источника питания остается
константой.
Существует более простой метод выбора тока источника питания для ШД. Ток фазы ШД
Iф=5.5[А] необходимо умножить на коэффициент 0.5 … 0.7. Получаем значение 2.8 … 3.9 [А]. По
поводу выбора напряжения питания рекомендуем почитать этот документ -
www.purelogic.ru/PDF/DOCs/SM_connection.pdf .
Т.е. получается, если в паспорте двигателя FL86STH65-3004 стоит ток фазы 3.0а, то контроллер должен обеспечивать ток всего 1.5 - 2.1а.

В таком случае для FL86STH65-3004 можно вполне применить этот контроллер www.stepdrive.ru/stepdrive-r-4.htm, поправьте, если это не так.

olkogr

Это неверно, источник питания да можно взять на ток 2 А при токе двигателя 5А, но сам контроллер должен держать именно 5, иначе в импульсе этого тока не будет, и момента тоже.
При ШИм источник питания нужно выбирать по напряжению и мощности, а не по току. Мощность двигателя легко расчитывается (ток на напряжение), потом делаем 20 проц запас множим на количество двигателей и будем иметь мощность блока питания.

14 days later
Валерий_Л
Практик:

По моему для станка такого габарита потребный габарит двигателя 86-ой с током порядка 4-5 амппер и моментом около
20 нм.
Двигатель можно подобрать так.Покрутить шкивы в реальной ручной обработке и оценить усилия на шкивах(ручках).
Эти усилия и должен развивать двигатель.если по паспорту не развивает -значит нужен редуктор.Который естественно будет снижать скорость подачи.Поэтому лучше без него-а это больший габарит двигателя и большая цена.
Про шаговый двигатель из автомобильного генератора-одни разговоры,никто до сих пор даже не пробовал.

Решил по Вашему совету и просмотренным аналогичным переделкам с буржуйского сайта ставить ШД FL86STH118 ( параметры www.elkos.com.ua/catalog_item_1061.html) , ( попробую напрямую, а если будут пропуски поставлю редуктор ), а контроллер М880 ( параметры www.elkos.com.ua/img/catalog/166.pdf) .
Буду брать у “Элко” Киев. Дорого, но цель вроде как оправдана и контора серьезная.

Момента вроде должно хватить ? Есть ли какие отзывы по контроллеру М880. Есть ли у кого опыт применения такой связки ?

Фото с сайта www.cnczone.com

MDecor

[quote=Валерий_Л;933415]

Момента вроде должно хватить ? Есть ли какие отзывы по контроллеру М880. Есть ли у кого опыт применения такой связки ?

Такие контроллеры ( М880 ) стоят на Украинских станках ATS-760 производитель “Инстанкосервис” поле обработки 1200х2100х150 😎

Валерий_Л
MDecor:

Такие контроллеры ( М880 ) стоят на Украинских станках ATS-760 производитель “Инстанкосервис” поле обработки 1200х2100х150 😎

А движки там какие ?, Че-то я не нашел инфы на сайте производителя.

22 days later
Валерий_Л

Наконец-то пришли двигатели FL86STH118-6004A и драйвера М880. Но теперь появились нове вопросы. В инструкции к драйверам есть такая схема, но я не пойму как это соединить с LPT. На крышке клемы помечены так же как на схеме, но почемуто не напрямую к даннам порта LPT или нужен еще какой-то контроллер.
Но я где-то читал, что вроде дополнительно нужен контроллер если через СОМ подключать, а если к LPT то не надо. По паспорту М880 эти входы 10 - 12 ма и должно хватит напрямую. Но если это так, то куда чего подключить не пойму. Инструкция на английском www.elkos.com.ua/img/catalog/166.pdf.

Может есть кто работал с таким драйвером, подскажите, пожалуйста.

Приобретал через компанию “Элко” (Киев). Контора вроде как серьезная, хотя и есть к ним некоторые вопросы по спецификации драйверов. Если не сумею их разрешить с компанией, то позже сообщу здесь на форуме.

olkogr

Чтоже сдесь непонятного, выходи ЛПТ это открытый колектор, как и нарисовано на схеме, берете 5В с компа подаете на клемы как показано на схеме, а выход ЛПТ (колекторы) к тем клемам который тоже показаны на схеме. Я конечно такими контроллерами не пользовался потому это мое ИМХО.

Валерий_Л
olkogr:

Чтоже сдесь непонятного, выходи ЛПТ это открытый колектор, как и нарисовано на схеме, берете 5В с компа подаете на клемы как показано на схеме, а выход ЛПТ (колекторы) к тем клемам который тоже показаны на схеме. Я конечно такими контроллерами не пользовался потому это мое ИМХО.

Скажите, а к каким конкретно номерам разьема LPT подключить PUL , DIR, ENA

Валерий_Л
Валерий_Л:

Скажите, а к каким конкретно номерам разьема LPT подключить PUL , DIR, ENA

Вопрос снят. Нашел всю инфу. То, что прислали Элко с наклейкой М880g не, что иное как SMD-78 а к нему е сети нашел Екзешный файл полного описания. Если кому надо могу дать ссылку или выслать на мыло.

И есть демоверсия программы для его подключения. Теперь возникает вопрос, а без этой проги он работает с Мачем или ТурбоСНС ?

TNVD
Валерий_Л:

Вопрос снят. Нашел всю инфу. То, что прислали Элко с наклейкой М880g не, что иное как SMD-78 а к нему е сети нашел Екзешный файл полного описания. Если кому надо могу дать ссылку или выслать на мыло.

И есть демоверсия программы для его подключения. Теперь возникает вопрос, а без этой проги он работает с Мачем или ТурбоСНС ?

Валера,

М880 есть контроллер китайского производства leadshine - http://www.leadshine.com/eBusiness/EN/prod…mp;productid=52
там же и все описания - следующий раз покупай с китая напрямую 😉

контроллер подключай напрямую к ЛПТ порту и используй на здоровье из Мача, никаких прог ему не нужно

документация по контроллеру - www.leadshine.com/eBusiness/…/en_r_2_523.pdf

распиновка порта:

Max NC Wiring Diagram
Pin# Software Req. LPT Interface
1 M3 OUTPUT X_AXIS ENABLE
2 X STEP X_AXIS STEP
3 X DIRECTION Y_AXIS STEP
4 Y STEP Z_AXIS STEP
5 Y DIRECTION A_AXIS STEP
6 Z STEP X_AXIS DIRECTION
7 Z DIRECTION Y_AXIS DIRECTION
8 A STEP Z_AXIS DIRECTION
9 A DIRECTION A_AXIS DIRECTION
10 LIMIT SW POS A_AXIS LIMIT(Active When High)
11 INP TOOL CH N/C
12 LIMIT SW NEG Z_AXIS LIMIT(Active When High)
13 G61 Switch Y_AXIS LIMIT(Active When High)
14 M4 OUTPUT Y_AXIS ENABLE
15 NONE X_AXIS LIMIT(Active When High)
16 M7 OUTPUT Z_AXIS ENABLE
17 M8 OUTPUT A_AXIS ENABLE
18 GND Any Connector GND Pin
For the Pin#11 input(INP TOOL CH), solder a wire, on the LPT Interface
DB25, from Pin #15 to Pin #11. This will connect this unused pin.

взято отсюда: www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=11053

пиши, если что
PS: я вот тут живу - www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=9054 - хороший форум для взрослых дядек с серьезными станками как у тебя 😁