Долой МАЧ и другие глюкнутые проги
Специальная система - дорого, просто и РАБОТАЕТ!
Не правда Ваша. Без головы НИЧЕГО работать не будет.
Все. я понял. Вы просто не читали ничего из того что вам писали тут.
По юсб не эмулируется лпт. Вообще ничего не эмулируется. Почитайте как работает мач и как работает смуфстеппер. Все расчеты производятся в железке!!! По юсб передается информация куда и за какое время надо передвинуть ту или иную ось. Контроллер длеает всю остальную работу, осуществляет тактирование драйверов, отсылает ответ в мач что мы приехали туда куда просили, тот обновляет дро. Все. нету никаких расчетов в маче все умирает когда работает плагин. Нет степ дира. Нет лпт. Нет необхохомости генерить импульсы с бешеной частотой. По юсб ничего не эмулируется по нему передаются задачи для контроллера (если говорить упрощенно).
И сделали его не для того чтобы заменить умирающий лпт его сделали для того чтобы снять с мача всю нагрузку по управлению драйверами оставить просто интерфейс и брайн который считает траектории дале выкидывает все это плагину который через драйвер по юсб передает это в контроллер он уже расчитывает все остальное и крутит моторы. Поэтому и тактировать он может гораздо шустрее мача. И комп не грузит, и если вы к примеру запустили резку свернули мач и открыли 3д студию ничего не произойдет - все будет резатся плавно, быстро и точно…
так что удачи со старым ноутбуком и лпт.
Ваша беда в том что вы не читаете внимательно ту информацию которую постите сами и ту которую вам пишут другие. Хотя далеко не все ставят своей целью просто поспорить или что то кому то доказать. Некоторые просто обладают инфомрацией которая по их мнению может оказатся вам полезной. И они стремятся ей поделится 😎
Некоторые просто обладают инфомрацией которая по их мнению может оказатся вам полезной. И они стремятся ей поделится 😎
А вот это - привилегия тех, кто действительно хочет ее получить.
😃
Не правда Ваша. Без головы НИЧЕГО работать не будет.
Тут ключевое слово НИЧЕГО
Спасибо всем за поздравления, я пьян, такчто мгут ответы быть не очень внятными 😃
помехозащищенности стандартного лпт-кабеля длиной 3 метра выше крыши. и длины его как правило за глаза хватает.
ЛПТ предназначен для использовании дома, тоесть практически в безпомеховом пространстве, в условиях работы со станком совсем другая бурда.
вопросы о глючности Mach-a по моему нужно начинать с вопроса “сколько жалующихся на проблемы, используют официально купленную версию программы ??”
как вы думаете - украденый и хз как и куда прошитый софт промконтролера будет стабильно работать ???
Народ выдумаете что нормально хакнутые и украденые версии както хуже лфициальных??7 Вы думаете что хакеры кроме взлома еще переписывают часть програмного кода??? Нет и еще раз нет. То что параметры слетают я нещитаю основной проблемой мача.
соответственно 150 баксов за лицензионный мач отбивается ровно в 30 раз быстрее чем 2000 евро за промконтролер
Почемуто никто апаратной базы в щет не берет, непонимаю.
Кроме того, как уже не раз отмечалось - форум хоббийный. То есть, станки эти и проги к ним пользуют люди которые не сильно продвинуты, по началу, во всем этом хозяйстве.
Форум с хобийног оперерос давно не в хобийный ,даже админ заметил, хотел его модернизировать, потому и создал тему. Причем в первом топике написал что такие системы не для всех.
Не правда Ваша. Без головы НИЧЕГО работать не будет. google_ad_section_end
Правда вы видели какие люди работают на пром оборудовании автоматизированом??? Правлень вообще далекие но работают же, на мче такое не покатит.
По юсб не эмулируется лпт. Вообще ничего не эмулируется. Почитайте как работает мач и как работает смуфстеппер. Все расчеты производятся в железке!!! По юсб передается информация куда и за какое время надо передвинуть ту или иную ось. Контроллер длеает всю остальную работу, осуществляет тактирование драйверов, отсылает ответ в мач что мы приехали туда куда просили, тот обновляет дро. Все. нету никаких расчетов в маче все умирает когда работает плагин. Нет степ дира. Нет лпт. Нет необхохомости генерить импульсы с бешеной частотой. По юсб ничего не эмулируется по нему передаются задачи для контроллера (если говорить упрощенно).
Кто вам такую дурню расказал??? Вы хоть пдф прочитайте. Нет никакой обработки, даже в системе распознаются как 2 ЛПТ.
Да нет лучше вы сами почитайте. Или просто запустите визуал студию и посмотрите что вообще мач выкидывает плагинам. А потом уже рассуждайте о маче и о пром контроллерах.
Там помимо двух портов вообще то еще плагин ставится в мач. и мне никто не рассказывал я это все в живую вижу.
Суть нашего спора вообщем то сводится к тому что вы ни с мачем ни с синумериком толком не работали а посмотрели картинки на сайте посчитали (с ошибками) на калькуляторе стоимость того и другого и считаете что весь мир заблуждается в плане использования мача для управления станками.
Я на синумерике тоже не работал, хотя описание на него прочел внимательнее чем вы. С мачем работаю каждый день. Давно. И с дуругими программами тоже, и с различными контроллерами и несколькими станками. И стараюсь всегда всю информацию читать внимательно. Не хотите экономить свои деньги - не надо. Я просто так. Советь дать хотел.
С другой стороны если вам бальзу пилить дома на станке из штоков от амортизаторов - то в принципе лпт у вас там не лпт, мач или турбо снс или emc или пром контроллер который дороже чем ваш станок стоит апсолютно всеравно.
И думаю когда вы все окончательно доделаете, подключите и настроете и начтене работать реально на всем этом то мнение ваше еще не раз изменится.
А на сей момент разрешите откланятся. Мне сказать больше нечего.
Лучше бы Вы подождали с дебатам. Тогда хотя бы авторов цитируемого путать не будете… надеюсь…
К Вашей склонности устанавливать свое произвольное деление на пром - не пром, как то привык. По тому не спрашиваю, через какие порты Вы получаете данные с бытового персонального компьютера.
За сим, так же прощаюсь. Перемещать из жидкого вакуума в твердый поднадоело, честно говоря.
По мач- дважды был глюк. Первый раз несколько месяцев назад, винда выдала сообщение- ошибка приложения при инициализации рабочей станции, второй раз сегодня.
Но!
Первый случай- комп 1 ггц, 256 озу, 64 видео. отработал огтлично несколько месяцев, максимальная длительность программы составляла около 6 часов,
средний ширпотреб делал много, детали по часу примерно, сбоев не было.
второй случай сбоя, один в один как первый, был на теперешнем компе-
серьезный комп с лпт, установлен вместо прежнего по причине сдох родной.
работал три дня, глюк вылез как и в предыдущем случае- после отпускания кнопок ручного переезда станок продолжает двигаться, на кнопки не реагирует,
при попытке закрытия мача выдает вышеупомянутое сообщение, станок при этом прет на упоре… окна не закрываются, станок остановить можно только принудительно.(не программно)
НО!
мач не вполне здоров.
рекомендации по оптимизации винды проигнорированы.
стоит куча софта.
после загрузки винды просто тупо гашу лишнее процессы в диспетчере задач.
итого- мач оптимальное решение.
дабы не быть голословным, фото.
и нафига для такой и подобной, более сложной, пусть и в разы, работы, (оставим в стороне художественную ценность и т.п.) промышленный контроллер, который не умеет( пусть и умеет даже) делать то, что и мач?
это все бабосы.
зачем?
фото
Добавлю еще- целесообразхность замены нужной системы привода .Чисто про силу разговор.
Сейчас установлены болгарские привода пост. тока, состояние привода OK.
И результат тендера- наши берут систему митсубиси,
при этом- мое мнение - состоляние приводов ОК!
( имеется ввиду прецйизионные болгарские привода)
применение наших линееек обратной связи …
оставиим это.
второй случай сбоя, один в один как первый, был на теперешнем компе- серьезный комп с лпт, установлен вместо прежнего по причине сдох родной. работал три дня, глюк вылез как и в предыдущем случае- после отпускания кнопок ручного переезда станок продолжает двигаться, на кнопки не реагирует,
Нужно просто ещё раз нажать на этуже кнопку!
А происходит это по причине “дохлых” батарей на кейборде, если безпроводной.
ЛПТ предназначен для использовании дома, тоесть практически в безпомеховом пространстве, в условиях работы со станком совсем другая бурда.
да ну!!! а вы силовые кабеля прокладываете вместе с сигнальными ??? я обычно разношу… откуда в домашней или гаражной мастерской такие матерые помехи ??? от работающего в метре от контролера шпинделя ??? или от токарника стоящего в 3 мерах ???
Народ выдумаете что нормально хакнутые и украденые версии както хуже лфициальных??7 Вы думаете что хакеры кроме взлома еще переписывают часть програмного кода??? Нет и еще раз нет. То что параметры слетают я нещитаю основной проблемой мача.
лично я думаю что тот кто пишет защиту тоже не идиот и предвидит что эту защиту попытаются сломать. по этому делают кучу закладок и перекресных проверок. а новоявленные чудо-хакеры убирают или как это модно счас говорить “лечат” то что видят. где гарантия что они видят все ??? и где гарантия что то что они не увидили не будет генерить сбой например 1 раз в час ??? я бы на месте разработчика ПО так и поступил. это бы дало то что пользователь рано или поздно начавший делать серьезные детали поймет что линензия стоит дешевле запоротых деталей и прое…аного времени… по этому единственный вариант быть увереным в том что все глюки связанные с “защитой” обезврежены - лицензионный софт.
Почемуто никто апаратной базы в щет не берет, непонимаю.
потому что мы рассматриваем в данном случае “модуль управления”. и в случае с Мачем и в случае с промконтролером вам понадобятся дополнительные силовые устройства и привода. только в случае с мачем это будет практически любой драйвер и недорогие шаговики, а в случае с промконтролером это будут модули этой же фирмы по цене далеко не малой и сервы, тоже далеко не по цене шаговиков…
Да нет лучше вы сами почитайте. Или просто запустите визуал студию и посмотрите что вообще мач выкидывает плагинам. А потом уже рассуждайте о маче и о пром контроллерах.
Там помимо двух портов вообще то еще плагин ставится в мач. и мне никто не рассказывал я это все в живую вижу.
Плагин ставится так как мач плохо работает с эмуляторами портов. Ниче этот маленьки проц который смуте не щитает он просто переводит последовательные данные в паралейные, если бы он щитал как вы говорите траэктории прям по Г кодам то поверте там бы стоял совсем другой проц, память и т.д. То что вы себе сами придумали не вщет. Даже на самом сайте этого контроллера он значится как эмкулятор 2 ЛПТ портов.
И стараюсь всегда всю информацию читать внимательно. Не хотите экономить свои деньги - не надо. Я просто так. Советь дать хотел.
С другой стороны если вам бальзу пилить дома на станке из штоков от амортизаторов - то в принципе лпт у вас там не лпт, мач или турбо снс или emc или пром контроллер который дороже чем ваш станок стоит апсолютно всеравно.
Вам что снова привести мойю цитату из первого поста в этой теме???
Чтото вы невнимсательно читаете.
Вы получаете данные с бытового персонального компьютера.
Данные идут в худшем случае через 232 порт, а в большинстве профибас, 485 порт, или по индустриал изернету. Но получить данные это одно дальше он по этому порту в реальном времени ниче не передает для работы панели. ПК сторого для заливки УП в панель, потом его мона отключать.
да ну!!! а вы силовые кабеля прокладываете вместе с сигнальными ??? я обычно разношу… откуда в домашней или гаражной мастерской такие матерые помехи ??? от работающего в метре от контролера шпинделя ??? или от токарника стоящего в 3 мерах ???
В промышлености они всегда идут вместе, прокладывать одельный лоток для сигнальных кабелей очень невыгодно и дорого, длительность монтажа увеличивается.
Как это вы заведете Сигнал из ЛПТ к контроллеру отддельно от всех кабелей. И что по вашему такое отдельно??? 1м -2 или 10??? А помехи какраз от шаговых приводов, шпинделей … Вы никогда не пробовали взять тестер и померять что будет на неподключеных концах кабеля идущего рядом с кабелм для шаговиков даже полностью экранированого??? Померяйте, и сильно удивитесь и напряжения там поболее 5В.
только в случае с мачем это будет практически любой драйвер и недорогие шаговики, а в случае с промконтролером это будут модули этой же фирмы по цене далеко не малой и сервы, тоже далеко не по цене шаговиков…
Читаем первую странице форума, качаем ПДФ, и о чудо видим что к этому контроллеру цепляются любые контроллеры шаговиков со степ диром.
Плагин ставится так как мач плохо работает с эмуляторами портов. Ниче этот маленьки проц который смуте не щитает он просто переводит последовательные данные в паралейные, если бы он щитал как вы говорите траэктории прям по Г кодам то поверте там бы стоял совсем другой проц, память и т.д. То что вы себе сами придумали не вщет. Даже на самом сайте этого контроллера он значится как эмкулятор 2 ЛПТ портов.
Как же эмулятор портов 😃, единственный не поддерживаемый режим SS это компесация люфта в паре винт-гайка. "по Вашему оказывается все просто, не направили с мача преобразованные импульсы 😃 " У меня целых два таких контроллера и поверте работает SS своими мозгами под руководством мача 😃
да бестолку, забей, чел прост “закусил удила”, на многих форумах подобные товарисчи присутсвуют - что либо доказать нереал, да и не стоит по большому счету “метать”…
да бестолку, забей, чел прост “закусил удила”, на многих форумах подобные товарисчи присутсвуют - что либо доказать нереал, да и не стоит по большому счету “метать”… google_ad_section_end
Ух какой, другим говорит одно а сам делает противоположное.
хм… эт про что? где что я кому грил? что я не так сделал? Можно факты? 😉 Или принцип - “мое слово будет последнее”? =)))
Как же эмулятор портов , единственный не поддерживаемый режим SS это компесация люфта в паре винт-гайка. "по Вашему оказывается все просто, не направили с мача преобразованные импульсы " У меня целых два таких контроллера и поверте работает SS своими мозгами под руководством мача google_ad_section_end
Брехни ниче он сам не щитает, все также пропадает когда винду нагрузишь как и с мачем через ЛПТ. У нег остоят толь более высокочастотные выходы, может более мощные. Не верите мне почитайте форум напрмер этот www.machsupport.com/forum/…/board,65.0.html, у людей все точно такеже вопросы как и с мачем, только проблем поболее с драйверами и т.д. Если ваш смут все апаратно делает почему шаги пропускает у людей??? Про механику не надо, там чел перешел с ЛПТ на смут и говорит было плохо но после перехода вообще плохостало в 10 раз. Незнаю че они там впихнули, но апаратно он не работает, зачем ему вообще мач тогда сдался??? Просто загрузил Г код в него и все, или типа МАЧ для визуализации???
хм… эт про что? где что я кому грил? что я не так сделал? Можно факты? Или принцип - “мое слово будет последнее”? =))) google_ad_section_end
Ну другим говорите ненадо сдесь писать и все такое, а сами чего тогда в тему влезли??? Причем ни одного довода, типа какраз бисер и пометать???
ээээ… на самом деле мое мнение, что этой теме самое место на свалке истории ибо ни какого конструктива она не несет совершенно 😉
Что за время “обсуждения” прояснилось? что mach гавно? (да простят меня модеры) что то не видать этого - народ как работал на нем так и работает. Что какая то железяка за нехилое количество буказоидов круче… вполне возможно “но смысл"© что еще конструктивного несет обсуждение? Название темы просто реально провоцирующее - все кака, один сименс на коне и в белом… Какая реакция ожидалась? Что все скажут " ооооо, даааа… как мы без этого жили… идиотыыы…” и пойдут убиваться об стену? или продавать имущество, брать кредиты и покупать сею волшебную железку? Про принцип “разумной достаточности” я уже писал, и этот принцип реально применим не только для “пиления” бальзы, но и на производствах то же…
з.ы. все ИМХО есттно…
з.ы. все ИМХО есттно
Ну вот а все мои посты это мое ИМХО, чие ИМХО правильнее и спорим. 😃
Смут степпер это тотже УСБ-ЛПТ который продают в каждом магазине, тока их там 2
Olkogr читаем "The SmoothStepper is powered by a Xilinx FPGA" + “The USB chip is an FTDI FT245R” думаем и как это соотносится с вашим "Брехни ниче он сам не щитает, все также пропадает " и “Ниче этот маленьки проц который смуте не щитает он просто переводит последовательные данные в паралейные,”. Гадаем и вообще на фига там Xilinx. Где вы вообще процесор углядели? Просто переводит последовательные данные в паралейные чип FTDI FT245R. А Xilinx выходит для красоты, и загрузку управляющей программы в него плагин на старте для красивых глазок делает, чтобы было не обидно за уплаченные деньги.
Эта плата согласно описания, как миниму принимаете последовательность шагов на некоторый промежуток времени тому вперед, определяющих куда и как надо приехать. А вот что она с этой информацией делает, как и насколько качественно и по каким алгоритмам она пересчитывает эти данные в управляющие импульсы, производит ли она интерполяцю и т.д. и т.п. боюсь квалифицированно вы рассуждать не в состоянии в виду отсутсвия информации но 😦 нам делаете гадая и выдавая желаемое вами за действительное.
Чтобы сказать что буферизующий ресемплер нехрена не считает надо обладать некоторой отвагой и пофигизмом. Вы видать одной левой пишите аналогичные прошивки, а потому такую мелочь за программу расчета не считаете. Ну дык бог вам судья с такими знаниями.
WBR CrazyElk
P.S. Inf: COM порт “железный” ограничен скоростями по стандарту до 20kBaud и это гарантия на этой скорости работать будет до 15 метров. Производители чипов ограничивают скорость обычно на уровне 100kBaud по их доброте душевной (а не стандарта ради) тут же открещиваясь что не обязательно на 15 метрах. А вот софтовый Com FTDI работает со скоростями до 1MBaud на любом расстоянии разрешенном для USB кабеля (Full И Hi), вот вам и “Таже история с КОМ портом, никакой эмулятор не помогает …”. 😝 Судя по всему вы слышали звон, о недостатноо качественной/быстрой работе в BitBang моде софтовых Com и LPT но что имено это значит так и не поняли, раз пишите безаппеляционно “ЛПТ порт старого ноута много лучше его програмного эмулятора”. Чем лутше в каких условиях и почему современные принтеры в основном на USB переползли судя по всему то вам неведомо. Не барское это дело разбираться в деталях.
А Xilinx выходит для красоты, и загрузку управляющей программы в него плагин на старте для красивых глазок делает, чтобы было не обидно за уплаченные деньги.
Покажите мне его на плате, также память для негою Также как вы его запитали от УСБ если самый маленький Xilinx FPGA имеет 3 напряжения питания и жрет по всем вместе не менее ампера. Про те что помощнее даже говрить нечего.
боюсь квалифицированно вы рассуждать не в состоянии в виду отсутсвия информации но нам делаете гадая и выдавая желаемое вами за действительное.
Почему информация есть, есть пдф по всем комплектующим, мона самому понять сколько ресурсов надо чтоб обработать такой поток данных и сколько минимум памяти. Из того и сужу. Из того сужу что когда комп завис или подвис с мачем все останавливается мгонвенно (из форума буржуевского прочитал) значит никакого буфера.
COM порт “железный” ограничен скоростями по стандарту до 20kBaud и это гарантия на этой скорости работать будет до 15 метров. Производители чипов ограничивают скорость обычно на уровне 100kBaud по их доброте душевной (а не стандарта ради) тут же открещиваясь что не обязательно на 15 метрах. А вот софтовый Com FTDI работает со скоростями до 1MBaud на любом расстоянии разрешенном для USB кабеля (Full И Hi), вот вам и “Таже история с КОМ портом, никакой эмулятор не помогает …”. Судя по всему вы слышали звон, о недостатноо качественной/быстрой работе в BitBang моде софтовых Com и LPT но что имено это значит так и не поняли, раз пишите безаппеляционно “ЛПТ порт старого ноута много лучше его програмного эмулятора”. Чем лутше в каких условиях и почему современные принтеры в основном на USB переползли судя по всему то вам неведомо. Не барское это дело разбираться в деталях. google_ad_section_end
Где вы видели такой стандарт. Давайте сначала разберемся какой именно СОМ вы имете ввиду а то их много есть. Если RS-232c то вы неправы по стандарту он работает до 115 кбит и длине линии до 15м. Какая скорость будет в конкретном случае Не регламентируется. На выходе порта этого стандарта двуполярные сигналы ±12В, и всякие УСБ эмуляторы не могут их создать так как нет источника питания отрицательной полярности. Большинство микросхем для КОМ портов могли работать в режиме однополярных сигналов, потому комповый КОМ может хавать и стандарт 232 а также его урезаный вариант с КМОП уровнями. Но много разных особенно промышленных штучек работать с КМОП уровнями не умеют, им только натуральный 232 подавай, потому эмуляторы не работают.
Перешли с этих портов в быту (232 к слову промышленый порт и даже сертифицирован не по ИЕЕЕ а Electronic Industries Association) изза малой пропускной способности а не от того что они “плохие”