Самостоятельная сборка ЧПУ
Выше правильно сказали , выбирай блок питания напряжением побольше Если драйвер на 80V рассчитан- бери БП на 70 волт, драйвер на 70В значит БП на 48В (и еще подкрутить его чтоб вольт 55-60 на выходе дал)
Хуже от этого не будет, и речи о перегреве мотора из за высокого напряжения это бред-надо ток правильно выставлять…
P.S. На возражения плана: У меня 86-е моторы прекрасно работают и от 48 В скажу ,Да работают но на 80В они работают еще лучше…
Ток надо подавать не более того, что на этикетке двигателя написан.
Расчет оптимального напряжения питания для ШД производится по формуле U=32*√(индуктивность фазы ШД в мГн).
Чем больше напряжение тем быстрее обмотка ШД насытится, это только скажется на скорости разгона двигателя, не более. Скорость двигателя по отношению к моменту зависит только от тока БП.
Греться движки могут от большого тока.
Прочитал ваши рекомендации. Большое спасибо.
Для уточнения даю параметры драйверов: 24-80VDC / 7.8A/256Micro.
Таких будет 4 штуки. Что скажете на счет питания?
Сомнения бьют за 57-ой движок. Не многовато ему будет питания на ряду с 86-ыми?
Да чтож вас прям уговаривать-то приходится 😃 У меня на стареньком станочке 57-е движки питаются от 80 В и в ус не дують и не перегреваются ни капли…
а я вот решил на первых порах погонять на 27 вольтах. Если не хватит возьму тогда уж два 48 вольтовых импульсника.
Это на старых драйверах чтоль? и с прежними моторами?
нет нет. Я другие моторы взял и драйвера с контроллером. Блок питания остался пока что старый - на 27 вольт.
У меня вопрос по части станины. Кто что применял для этой цели. Профиля под Т-слот дюже дорогие.
лист фанеры 20-тки прикрути и не парься (лучше ламинированной которая например на опалубку идет) в ней дырок насверлишь и ввертыши резьбовые вставь
Понял принцип. Ламинированная фанера смутила тем что перед началом эксплуатации по идее самим станком же будет не плохо поверхность стола отфрезеровать.
Осталось совсем немного и работы по механической части будут завершены. Вот несколько фото. НА следующей неделе, надеюсь станок оживить - приедет электроника. …
Блин повернуть изображение забыл. Остается еще установить 4 поперечных перекладины, для того чтобы стол не прогибался.
Положи лист чтобы он у тебя максимум все хозяйство прикрывал(имел ввиду направляющие, моторы) а по центру в рабочей зоне жертвенный слой из чего-нибудь ,вот его и выходишь самим станком
Кто заказывал с maedler.de?
Положи лист чтобы он у тебя максимум все хозяйство прикрывал(имел ввиду направляющие, моторы) а по центру в рабочей зоне жертвенный слой из чего-нибудь ,вот его и выходишь самим станком
Именно такая схема и предполагалась.Причем так запроектировано, что после укладки стола, зазоры будут между краями стола и опорами портала около 1мм по периметру.
Ну вот и приехала моя электроника и новые шаговики. Начну с установки концевых датчиков. На каждую ось для страховки по 2 датчика - слева так сказать и справа. подключать их параллельно. Вроде как не возбраняется. есть вопрос. На оси Х два мотора. На каждый мотор надо ставить концевик или нет? достаточно на один. Второй мотор ведь програмно будет подчинен основному. Поправьте если ошибаюсь.
И еще вопрос, ничего ведь криминального нет если я провода буду пайкой наращивать?
И еще вопрос. Как будет лучше поступить с частотником? разместить его на каретке оси У и провода питания(220вольт) тащить до него в общем кабельканале или же убрать его под стол к примеру и уже от него до шпинделя тянуть провода в общем кабель канале?
На оси Х два мотора. На каждый мотор надо ставить концевик или нет?
Желательно два,если хочешь выравнивать портал при принятии баз.
разместить его на каретке оси У и провода питания(220вольт) тащить до него в общем кабельканале или же убрать его под стол к примеру и уже от него до шпинделя тянуть провода в общем кабель канале?
Думаю лишний вес на портале ни к чему,провод экранированный до шпинделя спасает от проблем.У меня длинна проводов до шпинделя 12метров, правда провод смог найти экранированный нужного сечения только одножильный,пустил три провода. Даже радио в гараже работает без помех.
А можно фотками похвастать. Мне в качестве опорного материала будет очень полезно.
Значит так! Сегодня первый раз попытался завести станок. Сначала признаков жизни не было вта овсе. Посе долгих муторных ковыряний моторы включились. И начали реагировать на команды. Но есть два момента с которыми я не могу справится.
Первое. Все моторы работают лишь в одном направлении. Второе - На оси X задействовано 2 мотора. Второй мотор подключень к контроллеру оси А. В маче ось A подчинена оси Х. Но вместе они не включаюятся. Получается так что портал идет на перекосяк.
Подскажите пожалуйста где и как настроить программу.
По поводу вращения моторов в одну сторону-
проверь сигнал Dir на драйвера приходит или нет и смотри вкладку мотор оинпут на Дир порт и пины назначил или нет
В том-же окне проверь настройку пинов на ведомую ось мож забыл, и в мотортюнинге параметры ведомой оси сделай как у ведущей…
Если не получится давай скрины вкладки порты-пины…
Ну вашпе. я точно давно школу закончил. Забыл как скрин с экрана снять.)))) на помидоры не обижусь. заслужил.
а LPTtest обязательно прогонять?
экрана снять
Knopka PrintScreen na klave est, a potom Ctrl+V word ilji v druguju programmu
Спсибо. Большое спсибо всем откликнувшимся. Все удалось настроить. Правда не без потерь. Почему то один концевик заклинило во включеном состоянии. Пришлось его заменить, сняв один с оси Z. В связи с этим вопрос, как настроить программный лимит на данную ось? Расскажите процедуру пожалуйста. Чуть попозже выложу фото моего агрегата.
Думаю, что нижний концевик по Z не очень то и нужен. Длинна фрез всегда разная, от концевика будет зависеть только глубина прорезания “стола”. Если настроить концевик по самой длинной фрезе,то при использовании коротких, придется концевик отключать. Это исключительно мое мнение, может отличаться от других. Кроме того при срабатывании лимитов во время работы,могут сбиться координаты. Не уверен,но думаю это зависит от кол-ва строк в LookAhead, такое у меня случалось по началу. Сейчас использую концевики только для принятия баз, лимиты отключены.