Посоветуйте коммутацию концевиков

serpvect
Free_Tramp:

Только микрики на концевиках должны быть с нормально разомкнутыми контактами. Тогда если их соединить параллельно, при срабатывании любого, на выходе будет изменяться лог. уровень. Если будут с нормально замкнутыми, то при параллельном соединении результата не будет, или нужно соединить последовательно.

Нормально замкнутые цепи с последовательно подключенными датчиками позволяют постоянно контролировать саму цепь. В случае обрыва кабеля, выпадения разъема и т.д. неисправность цепи видна сразу, а не когда портал, например, что-нибудь снесет.

vmarkiv

Как говорится выше - только нормальнозамкнутые контакты ( NC ) .Техника безопасности другие не позволяет . И желательно , что-бы аварийнык концевики отключали напряжение на двигателях . Хоть , из опыта , на хорошем японском станке у мене поломалась защитка , при выезде в ноль срезало концевики и пропороло индуктосины .
за это дело в 1986 году я мог хорошо получить … Обошлось

serpvect
vmarkiv:

поломалась защитка , при выезде в ноль срезало концевики и пропороло индуктосины

Странные какие-то японцы. )) Как писал выше - концевики должны ставиться так, чтобы их механически невозможно было срезать. Впрочем, может у япошек это типа аварийного тормозного демпфера - концевик относительно недорог, можно и пожертвовать, дабы остальное не порушить. )) Правда непонятно почему не помогли тогда и индуктивки все равно пропороло. Видать не все краш-тесты япошки провели. ))

Марат
serpvect:

Странные какие-то японцы

ну да… а если проблема не механического характера в концевиках, а к примеру сбой вообще в системе, ну и учитывая качество энергоснабжения в СССР не удивляет…

Free_Tramp

Человеку трудно с простыми концевиками разобраться, а Вы…

vmarkiv:

И желательно , что-бы аварийнык концевики отключали напряжение на двигателях .

Как Вы это реализовать думаете?
Зачем такие навороты, как отключение питания двигателей, бюджетному хоббийному станку? Mach3 вполне справляется даже со своими софтлимитами. Концевики нужны просто для подстраховки, если вдруг начнут шаги теряться и софтлимит может не сработать. Половина пользователей хобиийных конструкций, вообще не использует концевики, полагаясь только на софтлимиты, хотя это не правильно. Ничего, работают.

RuslanCHEG
Free_Tramp:

Человеку трудно с простыми концевиками разобраться, а Вы…

Спасибо )))
Вообще-то я в общем понимал что к чему, но как говорил мой дед, учитель с 45 летним стажем “…спроси, даже если и знаешь” вот и спросил, нужно было понять как лучше ставить, исходя из практики станковладельцев практический совет отнюдь не помешает 😉 Тем более есть люди разные, кто-то текст хорошо понимает а у кого-то визуальная восприимчивость к информации гораздо развитее, я отношусь к числу последних мне легче общую от руки накинутую схемку увидеть и понять, чем прочитать развернутый ответ с цифрами.
Все равно всем спасибо за советы, решил остановиться на варианте как в 2 сообщении, только подключение последовательное, потому что очень логично все объяснили )

Кстати вопрос по индуктивным концевикам, там пишут:
Напряжение питания 6В-30В
насколько я понял на моей плате напряжение 5В наверное придется брать из-вне?

Free_Tramp
RuslanCHEG:

Кстати вопрос по индуктивным концевикам, там пишут:
Напряжение питания 6В-30В

Где ТАМ?
Если Вы о PLL01, то они от 5в работать нормально не будут. Нужно по крайней мере 12в.

RuslanCHEG

Да имел в виду PLL01 и иже с ними.
А есть ли разница между круглыми (желтые, синие) и квадратными (зеленые, синие) индуктивными датчиками, какие точнее и повторяемость хорошая, или разница только в исполнении корпуса и цвете?
Знаю по дистанции срабатывания они разные есть, я хочу стандартные на 4мм.

Free_Tramp
RuslanCHEG:

А есть ли разница…

Не знаю, надо по конкретным датчикам доку читать и сравнивать. У меня PLL01 квадратного сечения. Работают нормально, питание 12в. С 4 мм срабатывают.