Жарища2010, домашний кондюк

Sergey77

заморозить пару баклажек и поставить перед вертилятором не позволяет религия?

Панкратов_Сергей
Sergey77:

заморозить пару баклажек и поставить перед вертилятором не позволяет религия?

Тепловой насос? Греем помещение, где холодильник и охлаждаем спальню.

ds5
Sergey77:

заморозить пару баклажек и поставить перед вертилятором не позволяет религия?

а вентилятор, по религии, тоже вручную крутить?
В Египте в отеле был как раз такой кондиционер - от проточной холодной и горячей воды. Вот думаю - может бывает и готовое “мобильное” решение для квартиры-офиса на этом принципе? Всё же под рукой - хладагент с нормальной температурой и бесплатно (у большинства).

SYM

у знакомых моих на работе люди замутили следующий девайс…

  1. Проточная вода из крана водоснабжения;
  2. Змеевик (радиатор) от убитого холодильника;
  3. Банальный вентилятор за 300-400 рублей на “ноге”;
  4. Два отрезка резиновой трубки.

Итак, поключаем радиатор с помощью резин-трубки ко входу воды с крана, а выход - естественно, в раковину, но! через ведёрко, в котором охлаждается вода в бутылке (для регулярного питья, ибо вода из под крана не “комильфо”).
Радиатор ставим вертикально, а за ним ставим вентилятор.

При температуре “за дверью” в +40 с немаленьким гаком (в тени) мы имеем температуру в данном помещении порядка 28-32 градусов.
Поверьте, при итоговой разнице в 10-15 градусов, это весьма ощутимо.

Вот так Российские Кулибины живут в нашей Волгоградской провинции. На рабочих местах.

ds5
SYM:

…Вот так Российские Кулибины живут в нашей Волгоградской провинции. На рабочих местах.

Конструкция-то понятна. Сборник конденсата только добавить. Интересует - нет ли консьюмерского варианта - готового.

avtandil

Сергей до Воронежа счетчики воды похоже что не докатились:)
прикинь в Москве воду под счетчиком в раковину дни на пролет сливать.
Думаю можно и разориться😁

Конструкция-то понятна. Сборник конденсата только добавить. Интересует - нет ли консьюмерского варианта - готового.

Дмитрй вы просто посчитайте во что выльется такой проект для вас, я не имею ввиду производителей на западе!
Они такие огромные бабки платят за воду что им на ум не прйдет изготовить агрегат на проточной воде из бытового крана, а большие установки которые используют воду дармовую(морскую или речную существуют) и в комерческих проектах (очень дорого изначально)

SYM
ds5:

Сборник конденсата только добавить.

Какой конденсат??? Его сдувает нахрен вентилятор!!! Нет конденсата при такой жаре…

avtandil:

Сергей до Воронежа счетчики воды похоже что не докатились

Ща до всех докатятся… С 2011 тариф на воду без счётчика - цена в 2 раза поднимется. А потом ещё в 2 раза, с 2012-го. Ну это РФ касается…

ds5:

Интересует - нет ли консьюмерского варианта - готового.

Каждый изголяется так, как может. Конструктив непредсказуем. Зависит от фантазии производителей.

Windows

avtandil
Причём Воронеж то 😉
Счётчиков ,что грязи 😃
Пр-во г.Чистополь с магнитом не работают вообще.

ds5
avtandil:

…Дмитрй вы просто посчитайте во что выльется такой проект для вас…

Теплоёмкость воды в 2000раз больше воздуха. На комнату в 50м3 потребуется 25л воды для понижения “градус - на градус”. Водопроводная - 12-14грд - значит 10л. С теплообменом через стены тяжелее 😒… но, может, литров 20-30 на сутки “по кругу”. При цене в 14р/м3 = 14/30=0,5р/сутки. Это “разорительно”? Даже на “запас прочности (ошибочности)” = 10 и то даст 5р/день. На 1 месяц в году-то… Горячая вода в 5 раз дороже и на 6 месяцев - и ни чего, все исправно платят, никто себя электричеством (а кондишен - чистое электричество) не греет.

SYM:

Какой конденсат??? Его сдувает нахрен вентилятор!!! Нет конденсата при такой жаре…

Везёт вам… у нас ещё какой - и капает и течёт…😃

avtandil:

…Они такие огромные бабки платят за воду что им на ум не прйдет изготовить агрегат на проточной воде из бытового крана…

Вот тут и есть некоторые экономические сомнения по поводу заинтересованности производителей… Тем более сделать эту воду повторно-используемой - вообще просто.

avtandil
ds5:

Теплоёмкость воды в 2000раз больше воздуха. На комнату в 50м3 потребуется 25л воды для понижения “градус - на градус”. Водопроводная - 12-14грд - значит 10л. С теплообменом через стены тяжелее … но, может, литров 20-30 на сутки “по кругу”. При цене в 14р/м3 = 14/30=0,5р/сутки. Это “разорительно”? Даже на “запас прочности (ошибочности)” = 10 и то даст 5р/день. На 1 месяц в году-то… Горячая вода в 5 раз дороже и на 6 месяцев - и ни чего, все исправно платят, никто себя электричеством (а кондишен - чистое электричество) не греет.

Вы все хорошо посчитали?
советую посчитать еще раз

Karalexey
avtandil:

Вы все хорошо посчитали?
советую посчитать еще раз

Добавлю, что используемая вода вовсе не отдает все фригории, а только часть и потом уходит в слив.
Вышеозвученный кондей хорош в сутуации описанной автором, когда надо срочно и вода притока достаточно холодная. У меня она из открытого источника и сейчас около 20 градусов, то есть никак не ледяная. Плюс стоимость куба воды около 40 рублей. Посему для меня такое не приемлемо.

Панкратов_Сергей

Прикинем расход воды для получения мощности охлаждения в 2,5 квт…
2500 Вт =2500/4.2 = 595 кал/сек= 2142000 кал/час

Принимаем, что температура воды будет изменяться на 10 градусов.
Тогда необходим расход воды 2142000/10 =214200 гр/час =214 литров в час

Приемлемо или нет - каждый делает свой вывод…😃
У меня на полив газона 1-5 куба в день идет… Можно было б использовать.

SAN
Панкратов_Сергей:

Принимаем, что температура воды будет изменяться на 10 градусов.

Этого ещё добиться не так просто наверно.
Перепад-то температур ма-аленький, а как посчитать тепловое сопротивление радиатора.

SAN

У меня термометра под рукой нет, но “на ощупь” - градусов 10-15 С.
А перепад Т воздух-вода всего порядка 20-25-ти градусов получается.
😦

Karalexey

Вот познавательная статейка попалась. Может кому сгодится.

Сегодня купил пружины и тарелки от клапанов на копейку. Завтра поеду кондей ставить на дачу.
Кто-нибудь угадает зачем пружины?
Поставлю-сфоткаю-покажу.

avtandil
Karalexey:

Кто-нибудь угадает зачем пружины?

Большой кондей бум ставить?

Karalexey
avtandil:

Большой кондей бум ставить?

Девятку самсунга.

MWW
Karalexey:

Кто-нибудь угадает зачем пружины?

Догадаться тут не сложно… Но! Не слишком ли мягкая подвеска получится? Эти пружины, если мне пямять не изменяет, миллиметров 50 длиной… Не получится, что он будет при включении/выключении компрессора болтаться с амплитудой около десятка миллиметров? Со временем, от такой “болтанки” могут и трубки обломиться, от накопленной усталости металла. Может лучше резиновые подушки использовать, не особо высокие ~10-15мм., они и вибрацию погасят, и особо “разгуляться” ему не дадут - ?

ds5
avtandil:

Вы все хорошо посчитали?
советую посчитать еще раз

“Назовите свою цену, поговорим как культурные люди.”(с) Я ж не говорю, что безусловно верны расчёты, но покажите ошибку и я поправлю.

Панкратов_Сергей:

Прикинем расход воды для получения мощности охлаждения в 2,5 квт…
2500 Вт =2500/4.2 = 595 кал/сек= 2142000 кал/час

Принимаем, что температура воды будет изменяться на 10 градусов.
Тогда необходим расход воды 2142000/10 =214200 гр/час =214 литров в час.

У меня строго 14грд. Охлаждать собираюсь с 33-34 до 28. Объём помещения тоже я указал. Мощности 2500 совсем не требуется. Требуется вряд-ли больше 0,5-1квт. Поскольку счётчика нет, то вода, практически бесплатная. Это всё, безусловно, индивидуальные параметры, но я именно их и хочу получить и их беру как основу для расчётов. Охлаждать физкультурный зал до 22грд мне не требуется.

Karalexey
MWW:

Со временем, от такой “болтанки” могут и трубки обломиться, от накопленной усталости металла. Может лучше резиновые подушки использовать, не особо высокие ~10-15мм., они и вибрацию погасят, и особо “разгуляться” ему не дадут - ?

От излишней болтанки ограничивать будут верхние гайки. При включении внешний блок совсем не должен дергаться, а вот резинки не убирают низкочастотную вибрацию-гул. Пробовал ранее у меня компрессор было необходимо закрепить на гипсокартоновой стене. Только пружины спасли ситуацию никакие резинки на помогали. Пружины стояли прям под компрессором. Спиральники так не дергаются, как поршневые от бомашних холодильником. А тут на даче дом деревянный и резонировать будет как рупор.
Ну и петельку на трубах никто не забудет сварганить.
У меня у знакомого брат на деревянные домики турбазы кондеи повесил, так потом бегом на землю снимал из-за гула.