Поиск КЗ в скрытой проводке. Как?

Val-ksd

У вас какоё УЗО стоит? УЗОшка в чистом виде не отрабатывает на сверх токи и на КЗ, а только на ток утечки.

kris

попробуй обычный автомат. или узо с отсечкой побольше.

Владимир#
Val-ksd:

У вас какоё УЗО стоит? УЗОшка в чистом виде не отрабатывает на сверх токи и на КЗ, а только на ток утечки.

Узошка обычная. Я думаю что работает она по принципу сравнения токов на ноле и на фазе. Соответственно если у моего провода с КЗ есть какой то пробой на другие провода то подача на него напряжения как раз и вызовет смещение симметрии токов по нолю и фазе через УЗО.

kris:

попробуй обычный автомат. или узо с отсечкой побольше.

УЗО у меня на 30мА а больше их вроде и нет. А вообще в обход не хочу, стремно. Не понятно что там, куда и как сильно травит соответственно последствия непредсказуемы.

SAN

Можно выделить пару, в которой КЗ?
Потом пробовать отключить от входа остальные пары, обязательно полностью: и фазу и ноль
Тогда будет ясно - КЗ в паре или “перекрёстное”

kris

да не и больше есть например 300 ма. просто уже было в моей практике такое трех фазная проводка дом 800кв.м. задрались искать (((( потом плюнули и поставили другое узо. просто узо очень чуствительно и не обезательно кз. может где утечка. даже если земля на обычную штукатурку ( влажную) коснулась будит срабатывать. потом еще раз проверить все вкл. и потребители . ну самое главное С НОВЫМ ГОДОМ !!!