Опять про ТА8435Н & TB6560A

foxy

Здравствуйте форумчане.
Недавно приобрел с космодрома Контроллер системы ЧПУ www.kosmodrom.com.ua/data/…/cnccall.php три Контроллера шагового двигателя на базе TB6560A www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=CNC Driver TB6560… три ШД SY57STH76-2804A, и блок питания 24V/15A, специально ездил в Харьков чтобы взять все готовое, думал проблем не будет, да не тут то было… продавец сказал что подключается все просто, а в случае вопросов дал номер телефона Юры. Вопросы возникли только дозвонится не могу, телефон тот отключен, может здесь на форуме кто поможет.
А вопросы собственно такие:
выводы контроллера
1 - GND
2 - +5V
3 - DIR
4 - STEP
5 - VREF
выводы драйвера
X2-1 +5V
X2-2 DIR направление вращения
X2-3 EN разрешение работы (активный уровень высокий)
X2-4 STEP сигнал шага
я подключил одноименние выводы тоесть +5V с +5V; DIR с DIR; STEP с STEP; VREF не трогал,
вопрос что делать с EN? что туда подавать, читал выше на форуме что EN нужно соединить с GND но это для драйвера на TA8435 и там EN разрешение работы (активный уровень низкий) а у меня EN разрешение работы (активный уровень высокий)
пробовал запускать через мач-3 ничего не подавая на EN, поставил 1/2шага, двигатель крутится на малых оборатах, при увеличении скорости начинает пропускать шаги, если поставить скорость подачи больше 250мм/мин крутонется (довльно резво) но потом стает, пробывал подавать GND на EN вообще не крутится.
что же все таки делать с этим EN? Помогите пожалуйста советом, или направте где это может уже обсуждалось, из всего что я перелопатил на этом форуме конкретно по своей проблеме не нашел (может не там искал или пропустил, голова уже кипит). Заранее всем откликнувшимся спасибо.

1 month later
SteBlo

Пробовал кто новую плату драйвера от Космодрома.Что в ней нового.Лучше ли она от предыдущих версий???

mura

лучше
на ней опторазвязка на борту, дип свичи вместо джампиков, ДПП и микруха в разрез, что дорожки бережет если радиатор не прекручен.
в остальном 6560 и в африке 6560

AsMan

Коллеги, приветствую. Просветите плиз.

Есть контроллер на TB6560, вот такой:

В спеках написано макс 3 ампера на ось.

Есть моторы 17 размера

Phase voltage 12 В
Rated Current 0.4 А
Phase Resistance 30 Ом

Правильно ли я понял, что мне нужно перепаять токоограничивающие резюки под 0.4 ампера, и питание подавать порядка 20…30 вольт?

mura

все верно резисторы на 1.2 Ом 0.25-0.5 Вт

P.S. Эти резисторы не токоограничивающие а токоизмерительные.

AsMan

Ага, спасиб. Назначение этих резисторов прекрасно понимаю, обозвал мот не совсем коректно.

Еще один вопросик. Стоит ли перегружать моторы? Драйвер позволяет управлять током 1, 0.75, 0.5, 0.25 от номинала. На контроллере возможность реализована переключателями. Если запаяю резисторы к примеру 1Ом, на 0.75 получится 0.38 А, типа щадящий режим, и останется возможность переключиться на пол ампера. Стоит ли, или моторы совсем этого не любят?

ЗЫ Сори если совсем туплю…

kao122

подскажите как правильно все соединить? Боюсь что то сжечь. Комплектующие с космодрома.

taras=

По форуму поищи “космодром”. Этот вопрос здесь неоднократно рассматривался.

mura

сигнал +5V на драйвере соединить с VCC на контроллере и все будет работать.
но две гальванические развязки перебор, там есть еще контроллер без развязки значительно дешевле этого.

kao122
mura:

но две гальванические развязки перебор, там есть еще контроллер без развязки значительно дешевле этого.

а можно ссылку на этот контроллер? он будет работать так же как мой?

mura

во прикол, на сайте нет. а на витрине лежит CNC-5x контроллер называется.
5 осей поддерживает и две релюхи, без излишеств, питка 5В.

16 days later
SteBlo

Помогите разобраться…Драйвер и контроллер с космодрома,при первом подключении один драйвер пыхнул,по глупости с моей стороны.Сейчас работают все три.Вот только на контроллере не работает один выход для подключения четвертого драйвера(выход на Х),вероятно что то сгорело при первом подключении.Могу на пальцах объяснить что происходит:при подключении драйвера ,ШД произвольно начинает дергаться,даже при отключеном LPT от компа.ВОПРОС:я не спец в электронике но что могло сгореть и что надо поменять?

taras=

ИХМО надо менять все микрухи относящиеся к нерабочему выходу. Надеюсь микухи вставлены в кроватки?

taras=

Опторазвязка сделана контроллере?
Оптроны поменяй (первые две шт.), а потом 74hc… или что там стоит после порта.

SteBlo

Может не в тему но все же. БП S-350-24 при включении куллер в блоке не крутится (может он начинает работать при нагревании элементов),как должно быть?

Dainis
SteBlo:

включении куллер

при нагреве

3 months later
DmitryS

Если подключить только один выход на 4 осевом контроллере (ТВ6560 красный) то остальные выходы не погорят?

23 days later
abazat63
DmitryS:

Если подключить только один выход на 4 осевом контроллере (ТВ6560 красный) то остальные выходы не погорят?

cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1466 вот здесь пообщайтесъ там реюдята делали на синих и красных, говорят чо нет

2 months later
SIA

Здравствуйте уважаемые форумчане!
Наконец сбылась мечта пенсионера, т.е. меня. Собрал (почти) механику и приступаю к
электронной части станка. А вот тут у меня проблемы. Я в этом деле полный ноль.
В надежде обогатиться знаниями, прочитал весь этот форум и другие форумы по электронике (касательно драйверов на TB6560 и контроллеров от Космодрома).
Как результат - голова кругом и все перемешалось.
А дело было так, пару лет назад я выбрал в Космодроме двигатели SY57 STH56-2804 и попросил ребят с этой фирмы подобрать мне все остальное. Оплатил, прислали и я положил все это в ящик, до тех пор, пока не сделаю механику. Сделал, открыл ящичек и понял, что за два года многое поменялось, найти документацию, схемы, мануалы по конкретно моим платам не cмог. Короче, выставляю на ваш суд мои результаты поисков и прошу вашей критики и помощи.
И еще есть вопросы:

  1. Какие джамперы ставить для настройки в драйверах.
  2. Мой блок питания S-100-24 на 4.5 А скорее всего слабый (какой ставить?)
  3. Какая должна быть площадь радиаторов на ТВ6560.
  4. Чем нужно дополнить схемы дополнительно.
  5. На драйверах написано УНИПОЛЯРНЫЙ. Это нормально?
  6. Правильно я понял, что на этих драйверах +5V не формируются, а подаются с контроллера.

Пока все, заранее благодарен за любую реакцию на это сообщение.

dizzyy

у меня не 5660, а 8435 но кое что подскажу(разница в ампераже , сигналах слип и енейбл - они инверсны)
режим удержания и дробления это подберете когда соберете станок в кучу и запустите (у меня удержание 50%, дробление поставил 1/4 )
сигнал Vref на Sleep - это сигнал удержания
драйвер как раз под биполярный двигатель, нарисовано правильно
+5 не формируется , надо брать с контролера(я ставил 2 кренки 24->15, 15>5 и прикручивал к радиатору драйвера , питание от питания двигателя - если включить без +5 сразу дым)
если что то у меня есть эта плата в Layout