индукционный концевик

ALEX_61

По опыту работы сделал именно на реле, надежней.

cubinec

зачем тогда датчик? ))) я бы просто поставил концевик…

ALEX_61

Был - поставил, концевиков куча разных, из них по конструктивным соображениям выбрал индуктивные. Фото гляньте на мой станок, в ветке про механику.

cubinec

извините, решение с реле - не подходит …

ATLab

Вам чего надо то? Согласовать по уровням выходной сигнал с +5 B?
Тогда попробуйте так:
посмотрите на левую (на странице pdf) схему и подключите верхний по схеме вывод Rн не к напряжению питания датчика, а к +5В.

7 days later
cd-print

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ ИНДУКТИВНЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ
типов ПИЩ-6-1, ПИЩ-6-3
Напряжение питания, В 12

Вы где там 24 вольта нашли?

А вообще есть два варианта.

  1. поставьте оптореле или оптопару между белым и красным проводом, с ограничивающим резистором ом 600 -1000. (для 12 вольт).

  2. Или посмотрите напрежение на выходе белого провода, если оно развязано с питанием то смело пуллапте его резистором 1 - 5,1 ком на 5 вольт и в порт.

cubinec
cd-print:

Вы где там 24 вольта нашли?

10 -27 V )))

cd-print

www.allcomponents.ru/pdf/rele/pis61.pdf

Или там на самом датчике написано?
Ну сути дело это не меняет. Решения те-же вопрос только в номинале сопротивления для пунка 1.

2 months later
Pavelrb

Дифференциал хода, мм, не более 0.2 не менее 1.5.
Нестабильность точки срабатывания, мм, от питания, от температуры… 0.3, 0.6 мм
На Home подобный датчик не гуд.
Лучше концевик с механическим срабатыванием контактов.

Подобные индуктивные датчики(бвк) широко применяются в промышленных станках, но назначение у них несколько иное- Управление такими параметрами, как начало, конец ускоренного хода, рабочей подачи, и т.п.
Нужный размер детали в станках задается не срабатыванием бвк, ибо большая нестабильность и гистерезис, а механическим ограничением на регулируемый упор, грубо говоря.(не станки с позиционируемым чпу). То есть станок сделан таким образом, что размер детали не зависит от нестабильности бвк. Станков, где размер детали зависел бы от бвк, не видел(но я работаю с древними станками, возможно, и есть прецизионные бвк, но сомневаюсь). На нашей древней координатке с чпу 2с42-65, к примеру, выход в машинные координаты сделан на механических(электроконтактных) концевиках.