Запуск шпинделя 0,8 kWt и инвертора DZB200

uxtbl

Достаточно от дефолтовских настроек сделать следующие под 400Гц питание:
F0.01—1
F0.03—1 - обязательно
F0.04—400
F0.05—400
F0.07—400
F1.00—2
F1.01—**** мощность шпинделя
F1.02—400
F1.03—24000
F1.04—220/380 (вольтаж)
F1.05—****** (предельный ток шпинделя)
и выставить тумблеры на плате в положения: CI/VI в VI, VI/WR в WR , V/I в V
Ссылка на мануал англ www.slideshare.net/maxlopez/dzb200-mj2

4 months later
uxtbl

Да шпиндель запущен и великолепно показал себя в работе

Citect

Запускали ли процедуру автонастройки или в 200 серии она не работает?

uxtbl

Автонастройку не использовал.

7 days later
1 month later
uxtbl

Производителя можно посмотреть в мануале по ссылке выше