Кто может поделиться схемкой подключения?
Его можно как-нибудь превратить в обычный выключатель кроме как реле на выходе?
Можно транзистор вместо реле поставить. А вобще в чем вопрос, чем не устраивает открытый коллектор? Я использовал подобные датчики, но питание на них было 10-31В. Если заводить на оптроны, то проблем нет, если отдавать в порт, то пришлось поставить еще по одному транзистору на датчик.Чтоб лог. 1 соответствовала 5в.
В даташите можно посмотреть www.ia.omron.com/…/d5a_dsheet_csm591.pdf если там нет то другие . Почему бы реле не поставить . есть же маленкие релюшки я думал тоже без реле потом плюнул и поставил релюшки так даже надёжнее
Можно транзистор вместо реле поставить. А вобще в чем вопрос, чем не устраивает открытый коллектор? Я использовал подобные датчики, но питание на них было 10-31В. Если заводить на оптроны, то проблем нет, если отдавать в порт, то пришлось поставить еще по одному транзистору на датчик.Чтоб лог. 1 соответствовала 5в.
У меня питание 12-24 но проблема не в этом. В цепи стоит несколько механических датчиков и только один я меняю на омроновский. Проще всего,конечно реле, но хочется обойтись без лишней механики иначе зачем прецизионный датчик? У оптронов , кстати , бывает релейный выход?
Очень сомневаюсь, чтоб в природе такое существовало (датчик с релейным выходом), хотя может и есть для высоковольтных систем (вышы 60В) . Но это довольно редкое . Проще поставить твердотельное реле или оптрон , если нужен “сухой контакт.”
Вопервых этот датчик есть в двух иполнениях, с открыттым колектором и индикацией, и другой дешевле просто контактный, если покупать то стоило в вашем случае купить второй вариант. Если приобретен первый вариант то только реле, точность эт этого никак не пострадает.
Как это точно сть не пострадает то ? А то что у реле время срабатывания ± километр и еще дребезг ? Я бы рекомендовал оптопару! По карйней мере после экспериментов с реле после емкостного датчика у меня по индикатору разброс получался как с обычным микропереклюбчателем. Это правда не емкостной но всеж таки мне кажется не стоит …
У реле очень маленькое время срабатывания, и при таких скоростях позиционирования как у нас оно на точность практически не влияет. Могу сказать со 100% в многих пром ЧПУ датчики хоума подключены через реле. Дребезг контактов это достаточно высококчастотный сигнал мегагерци и более, сам ЛПТ отфильтрирует его, с таким самим успехом дребезг вам может давать и контакт в самом датчике.
По поводу ваших експерементов ничего сказать немогу я тоже експерементирвал правда с оптикой, от реле ниче независело.
Радиолюбителей попросил помочь с этой проблемой.
Как всегда, решение просто до гениальности.
В прикрепленном рисунке схемка . Все работает.
Транзистор только для того , что-бы при выключенном питании датчика инструмент не долбил его до посинения. Я поставил механическую защиту на этот случай.
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e2bdf043df9550077796cdd":{"_id":"3e2bdf043df9550077796cdd","hid":1212,"name":"frt","nick":"frt","avatar_id":null,"css":""},"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"475bb9b63df955007777f549":{"_id":"475bb9b63df955007777f549","hid":29764,"name":"olkogr","nick":"olkogr","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4aa191623df95500779180ce","hid":154951,"title":"Датчик omron D5a с открытым коллектором (+)","views_count":3279,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4aa191623df9550077919bb1","first_ts":"2009-09-04T22:14:58.000Z","first_user":"3e2bdf043df9550077796cdd","last_post":"4ab2cb143df9550077919bc1","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-17T23:49:40.000Z","last_user":"3e2bdf043df9550077796cdd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}