Soft для SMC800

Creolka
mura:

Подскажите с каким софтом может работать контроллер SMC800,
и главное где его слить?

PC-NC SMC
www.lewetz.de
Работает под ДОС

Sergei-md
mura:

Подскажите с каким софтом может работать контроллер SMC800,
и главное где его слить?

Любой который работает под LPT.

Creolka
Sergei-md:

Любой который работает под LPT.

Это не верно, SMC 800 как и 1500 не понимают STEP и DIR.
Поэтому они не смогут работать с любой, Мах2 например, программой.
SMC 1500 имеет разьём для установки контролера который понимает STEP и DIR,
а SMC 800 этого разьёма не имеет.
PC-NC SMC имеет тот же протокол обмена что и SMC 800.

Baha
Creolka:

Это не верно, SMC 800 как и 1500 не понимают STEP и DIR.
Поэтому они не смогут работать с любой, Мах2 например, программой.
SMC 1500 имеет разьём для установки контролера который понимает STEP и DIR,
а SMC 800 этого разьёма не имеет.
PC-NC SMC имеет тот же протокол обмена что и SMC 800.

Здесь, в мануале написано что это обычный Step-Dir контроллер.
Так что подходит любой софт, указанный Sergei-md.
Распиновку для двух видов разъема можете взять там же, в конце мануала.

Creolka
Sergei-md:

А это для кого описывается?

Не в обиду будет сказано.
Но возможно Вы что-то пропустили. (посмотрите распиновку порта, дано в двух вариантах)
Да там несколько программ, но из этого подходит только PC-NC.
Не будем спорить.
Возможно у Вас тоже есть SMC 800/1500 и Вы пробовали это под Мах2 или 3,
если у Вас работает, поделитесь пожалуйста. (у меня не работает)


Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz.
Я с ним консультировался по этому вопросу.

В мануале для SMC1500 с платой расширения или “энгиш” SMC1500 with additional PCB.
Плата называется SMC1500Z

Baha
Creolka:

Не в обиду будет сказано.
Но возможно Вы что-то пропустили. (посмотрите распиновку порта, дано в двух вариантах)
Да там несколько программ, но из этого подходит только PC-NC.

Он выставил то что пользует под этот контроллер.

Не будем спорить.
Возможно у Вас тоже есть SMC 800/1500 и Вы пробовали это под Мах2 или 3,
если у Вас работает, поделитесь пожалуйста. (у меня не работает)

У меня этого контроллера нет.

Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz.
Я с ним консультировался по этому вопросу.

И что он вам сказал? Обяснил почему контроллер не работает с программами Step-Dir?

В мануале для SMC1500 с платой расширения или “энгиш” SMC1500 with additional PCB.
Плата называется SMC1500Z

Это релейный блок, чтобы его использовать они сделали вход в контроллер через релейный блок. Это блок нужен для пользования шпинделей, охлаждения, пылесоса и т.д. Если вам не нужен релейный блок можете пользовать прямой вход в контроллер.

Creolka
Baha:

И что он вам сказал? Обяснил почему контроллер не работает с программами Step-Dir?

Обьяснил он это тем, что используется различная “кодировка” или “форма” сигнала.
Я с этим особо не заморачивался, по этому сказать точнее не могу.

Да ладно, а-то на личную переписку уже тянет.
С уважением Creolka.

STEPMOTOR
Creolka:

Обьяснил он это тем, что используется различная “кодировка” или “форма” сигнала.
Я с этим особо не заморачивался, по этому сказать точнее не могу.

Да ладно, а-то на личную переписку уже тянет.
С уважением Creolka.

Да не может быть, врят-ли он будет делать нестандартный интерфейс ! Все должно работать ! Вы попробуйте выставить в параметрах проги

а вообще в pdf файле выше написано что он имеет входы

Creolka

То что Вы показали, установки имею ввиду, работает по степ и дир.
СМЦ800 не понимает этот “протокол”. Пдф надо было поместить всю страницу и ещё следующую,
тогда-бы можно было увидеть следующее:

На второй фотке можно видеть что скорость регулируется по току.
В случае степ:дир скорость скорость регулируется ШИМ.
Это основное различие, т.е. CMOS невозможен без платы РСВ

З.Ы. Этот интерфейс тоже стандартный, только стандарт другой.

Baha
Creolka:

То что Вы показали, установки имею ввиду, работает по степ и дир.
СМЦ800 не понимает этот “протокол”. Пдф надо было поместить всю страницу и ещё следующую,
тогда-бы можно было увидеть следующее:

На второй фотке можно видеть что скорость регулируется по току.
В случае степ:дир скорость скорость регулируется ШИМ.
Это основное различие, т.е. CMOS невозможен без платы РСВ

З.Ы. Этот интерфейс тоже стандартный, только стандарт другой.

Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.

STEPMOTOR
Baha:

Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.

Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htm

Все должно работать с турбоснс !!!

Sergei-md
STEPMOTOR:

Все должно работать с турбоснс !!!

Полностью согласен.
А ваще лучший способ проверить, это тупо подать на Step и Dir сигнал высокого и низкого и посмотреть что получиться.

toxa
STEPMOTOR:

Все должно работать с турбоснс !!!

Без дополнительной платы действительно работать не будет. 😦

Creolka:

Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz. Я с ним консультировался по этому вопросу.

А Левиц этот - тоже тот еще жук. 😦

Baha
STEPMOTOR:

Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htm

Все должно работать с турбоснс !!!

Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.

Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.

SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛

Creolka

Если интересно.
Это скорей декодер чем релейный блок.
Хотя это не принципиально, как его обозвать.

В раре схема подключения.

STEPMOTOR
Baha:

Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.

Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.

SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛

да странный контроллер ! 😃