Soft для SMC800
Не в обиду будет сказано.
Но возможно Вы что-то пропустили. (посмотрите распиновку порта, дано в двух вариантах)
Да там несколько программ, но из этого подходит только PC-NC.
Он выставил то что пользует под этот контроллер.
Не будем спорить.
Возможно у Вас тоже есть SMC 800/1500 и Вы пробовали это под Мах2 или 3,
если у Вас работает, поделитесь пожалуйста. (у меня не работает)
У меня этого контроллера нет.
Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz.
Я с ним консультировался по этому вопросу.
И что он вам сказал? Обяснил почему контроллер не работает с программами Step-Dir?
В мануале для SMC1500 с платой расширения или “энгиш” SMC1500 with additional PCB.
Плата называется SMC1500Z
Это релейный блок, чтобы его использовать они сделали вход в контроллер через релейный блок. Это блок нужен для пользования шпинделей, охлаждения, пылесоса и т.д. Если вам не нужен релейный блок можете пользовать прямой вход в контроллер.
И что он вам сказал? Обяснил почему контроллер не работает с программами Step-Dir?
Обьяснил он это тем, что используется различная “кодировка” или “форма” сигнала.
Я с этим особо не заморачивался, по этому сказать точнее не могу.
Да ладно, а-то на личную переписку уже тянет.
С уважением Creolka.
Обьяснил он это тем, что используется различная “кодировка” или “форма” сигнала.
Я с этим особо не заморачивался, по этому сказать точнее не могу.Да ладно, а-то на личную переписку уже тянет.
С уважением Creolka.
Да не может быть, врят-ли он будет делать нестандартный интерфейс ! Все должно работать ! Вы попробуйте выставить в параметрах проги
а вообще в pdf файле выше написано что он имеет входы
То что Вы показали, установки имею ввиду, работает по степ и дир.
СМЦ800 не понимает этот “протокол”. Пдф надо было поместить всю страницу и ещё следующую,
тогда-бы можно было увидеть следующее:
На второй фотке можно видеть что скорость регулируется по току.
В случае степ:дир скорость скорость регулируется ШИМ.
Это основное различие, т.е. CMOS невозможен без платы РСВ
З.Ы. Этот интерфейс тоже стандартный, только стандарт другой.
То что Вы показали, установки имею ввиду, работает по степ и дир.
СМЦ800 не понимает этот “протокол”. Пдф надо было поместить всю страницу и ещё следующую,
тогда-бы можно было увидеть следующее:
На второй фотке можно видеть что скорость регулируется по току.
В случае степ:дир скорость скорость регулируется ШИМ.
Это основное различие, т.е. CMOS невозможен без платы РСВЗ.Ы. Этот интерфейс тоже стандартный, только стандарт другой.
Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.
Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.
Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htm
Все должно работать с турбоснс !!!
Все должно работать с турбоснс !!!
Полностью согласен.
А ваще лучший способ проверить, это тупо подать на Step и Dir сигнал высокого и низкого и посмотреть что получиться.
Все должно работать с турбоснс !!!
Без дополнительной платы действительно работать не будет. 😦
Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz. Я с ним консультировался по этому вопросу.
А Левиц этот - тоже тот еще жук. 😦
Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htmВсе должно работать с турбоснс !!!
Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.
Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.
SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛
Если интересно.
Это скорей декодер чем релейный блок.
Хотя это не принципиально, как его обозвать.
В раре схема подключения.
Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.
Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛
да странный контроллер ! 😃