Soft для SMC800
То что Вы показали, установки имею ввиду, работает по степ и дир.
СМЦ800 не понимает этот “протокол”. Пдф надо было поместить всю страницу и ещё следующую,
тогда-бы можно было увидеть следующее:
На второй фотке можно видеть что скорость регулируется по току.
В случае степ:дир скорость скорость регулируется ШИМ.
Это основное различие, т.е. CMOS невозможен без платы РСВЗ.Ы. Этот интерфейс тоже стандартный, только стандарт другой.
Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.
Да вы правы, по основному интерфейсу протокол другой, еще на первом пине синхронизирующий сигнал.
Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htm
Все должно работать с турбоснс !!!
Все должно работать с турбоснс !!!
Полностью согласен.
А ваще лучший способ проверить, это тупо подать на Step и Dir сигнал высокого и низкого и посмотреть что получиться.
Все должно работать с турбоснс !!!
Без дополнительной платы действительно работать не будет. 😦
Оратите вннимание на дискету, там поднисанно от руки SMC, писал сам Lewetz. Я с ним консультировался по этому вопросу.
А Левиц этот - тоже тот еще жук. 😦
Это не синхронизирующий сигнал ! это стандартная распиновка LPT Centronics
rtfm.vtt.net/…/C64CentronicsPrinter.shtml.htmВсе должно работать с турбоснс !!!
Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.
Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.
SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛
Если интересно.
Это скорей декодер чем релейный блок.
Хотя это не принципиально, как его обозвать.
В раре схема подключения.
Сергей, не будет работать. В первой страничке вторая колонка точно не будет работать (при отсутствие релейного блока), третья колонка с релейным блоком, через релейный блок будет работать. Когда без релейного блока, там уже другой протокол.
Так как команда от компа в котроллер идет блоками пин 1 используют для синхронизации приема (по умолчанию, в режиме ожидания 0), подается положительный сигнал 1, котроллер готов получить блок команд, получил команду, подается 0, конец блока.
По пинам 8 и 9 (Data7 и Data8) в комибнации сигналов выбирается текущий мотор, если 0 и 0, то это Х.
По пинам 2 и 3 (Data1 и Data2) выставляется ток на фазу А, по пинам 5 и 6 (Data4 и Data5) выставляется ток на фазу B, по пинам 4 и 7 (Data3 и Data6) Dir направление на фазах А и В, для текущего мотора.SMC800 не будет работать у него даже нет расширения под релейный блок, а SMC1500 будет работать через релейный блок, с ТурбоСНС.
В параграфе 3 написано, как в зависимости от мощности компьютера пользовать эти разъемы.
Надо уметь признавать ошибки. 😛
да странный контроллер ! 😃