Концевики
Да ешё посмотрел у индуктивных нигде не написано какая точность
Сигнал от концевика подаётся через LPT напрямую в комп ? в программу Mach ?
Да ешё посмотрел у индуктивных нигде не написано какая точность
Сигнал от концевика подаётся через LPT напрямую в комп ? в программу Mach ?
Написано, там идет максимальное растояние срабатывания, и точность ±10 проц от этого растояния, так что пощитайте.
Да подается напрямую.
Вот вопрос такой какие переключатели лучше применить ?
посмотрите Omron D5A (ссылка)
опыт оксплуатации очень хороший…
посмотрите Omron D5A (ссылка)
опыт оксплуатации очень хороший…
Да, там :
Предлагаются модели с погрешностью повторяемости положения 1 и 3 мкм
То что надо.
Если не секрет, а какая цена ?
А какое напряжение ? + или -
До скольки вольт можно ? до 5 или 12 вольт?
Правильно на рисунках?
keep4u.ru/full/080126/850ac139dcc17f142f/jpg
keep4u.ru/full/080126/4496ca7c396f6ae96e/jpg
получается просто замыкают концевики контакты и GND (-) подаётся на входы 10,11,12?
ЛПТ порт работает с ТТЛ уровнями, тоесть напряжение 1 это гдето от 4 до 5В, а 0 от 0 до 0,5В. Потому подключить промышленый датчик к ЛПТ так просто не выйдет. Нужно ставить преобразователь уровней, или просто реле.
Чтоб подать логическую 1 на вход ЛПТ надо чтоб напряжение 5В присутствовало на этом контакте. На вашых схемах сделано так что через резисторы на входы постоянно поступает напряжение, а когда концевик замыкается оно исчезает.
Понятно , значит можно и подавать напряжение и обратно , остальное настраивается в программе ?
Незеаю как в других но в Маче инверсию можно поставить.
Быстренько раскрутили по датчикам (особенно по прецизионным омронам) - но раз задали вопросы, то отвечаю:
У нас на фрезерах используются OMRON TL-Q5M - на моделях всех кроме XS (там микрики) - флажок на датчик заводится сбоку (так точнее), питаются 12-24в (хотя себе на XS фрезер ставил при 5в питании), а при срабатывании сигнальный выход закорачивается на землю… Сайт фирмы www.sun-nsk.ru , но на нем не найдете этих датчиков - т.к. это для ремонта - если понадобится, то надо запрашивать у менеджеров…
Назначение у датчиков разное и точность разная. Какая разница с какой точностью вы вылетаете за рабочее поле станка или где необходимо начать торможение 😒
Другое дело - базовые точки. Там нужна точность (скорее повторяемость повыше). Хорошо подходят оптодатчики от OMRON, повторяемость там может быть меньше 0,01 при комнатных темперытурах. Для борьбы с засветками и пылью используют фотодатчики с модулированным сигналом, есть такие у многих производителей. Есть и особоточные индуктивные концевики с точностью 0,0001, правда это наврятли в хобби потребуется 😒 . У промышленных датчиков есть преимущества, один и тот же датчик может срабатывать от засветки или затемнения, их можно соединять последовательно или парралельно, для получения необходимого результата. Они расчитаны на широкий интервал питающих напряжений (обычно 12-36в), что при длинных проводах повышает их помехозащищенность от наводок, у них отсутствует “дребезг” контактов. Из минусов - цена и необходимость согласования уровней с 5в логикой (правда, это не проблема, есть модули согласования, но опять же - цена). Использовал такие KEYENCE EM-030. Нормально.
Удачи