вопрос к холодильщикам

Shavelsky

А раз уж здесь холодильщики есть, и я спрошу. Холодильник на R-12, умер компрессор. Взял примерно такой же на R-134, у старого (кореец) широкие лапы - переварил их на новый. А вопрос такой, по весАм заправлять (на шильдике указано 170гр R-12) или по переохлаждению? Капиллярку старую оставить или пересчитывать нужно (удлиннять)?

Игорь_Петрович

капилярку лучше рассчитать под новый компрессор , относительно сколько надо 134 ,наверно лучше по показаниям манометров , или найти примерный по характеристикам холодильник на 134

Harec89

Р134 надо примерно 0,8 от обьема Р12. А так, всегда заправляю по давлению на всасе 0,8. Потом жду, если обратка не обмерзает и стабильно включается/выключается то все хорошо.

Капилярку не трогаю.

Shavelsky
Harec89:

Р134 надо примерно 0,8 от обьема Р12. А так, всегда заправляю по давлению на всасе 0,8. Потом жду, если обратка не обмерзает и стабильно включается/выключается то все хорошо.

Капилярку не трогаю.

Поставил компрессор, свакуумировал, залил 180*0,8 = 144г. Мало. Стал добавлять мелкими плевками до 0.8 на всосе. Вроде нормально, оставил работать. Почти сутки работал, выключался. Сегодня приехал, посмотрел - всос обмерзает прилично, -11С. Стравил, чтобы не обмерзало, где-то +12С. Но при этом давление -0.3бар. Напрягает, хотя в морозильной камере -24, в холодильной +2. Систему промывал сольвентом перед заменой компрессора, фильтр-осушитель, естественно новый. Посоветуете грамотно что сделать?

Игорь_Петрович

если нормально работает - оставь , при заправке по весу держит 0.4, можно погонять и потом перезаправить , с вакуумированием

Harec89

Если включается и выключается,то все хорошо. Я бы не стал лишний раз в систему лезть. Он до сих пор на термостате? Или контроллер посоввили?