там стоит сейчас электронка , вопрос в том если датчик поместить в металл , для повышения теплоемкости , повысится инерция на потерю температуры и как следствие увеличение времени работы компрессора на набор заданной температуры , или разница между голым и в металле будет не так существенна?
Вопросы явно не для форума моделистов.
Я хотя у себя три теплонасоса сам ставил, но отвечать не возьмусь.
Лучше к холодильщикам на форум сходить, пользы больше будет…
Вопросы явно не для форума моделистов.
Так даже и тема не подходящая - тут больше про страну трут…
А с таким вопросом может быть в курилку лучше…
Термостаты Ранко хорошие, 5й год с ними работаю. Можно сказать что брака нет у них. Скорее вы сами там что то запороли.
Если делать с датчиком, температура будет скакать в камере чуть ли не при каждом открытии двери,мотору это вредно.
А раз уж здесь холодильщики есть, и я спрошу. Холодильник на R-12, умер компрессор. Взял примерно такой же на R-134, у старого (кореец) широкие лапы - переварил их на новый. А вопрос такой, по весАм заправлять (на шильдике указано 170гр R-12) или по переохлаждению? Капиллярку старую оставить или пересчитывать нужно (удлиннять)?
капилярку лучше рассчитать под новый компрессор , относительно сколько надо 134 ,наверно лучше по показаниям манометров , или найти примерный по характеристикам холодильник на 134
Р134 надо примерно 0,8 от обьема Р12. А так, всегда заправляю по давлению на всасе 0,8. Потом жду, если обратка не обмерзает и стабильно включается/выключается то все хорошо.
Капилярку не трогаю.
Р134 надо примерно 0,8 от обьема Р12. А так, всегда заправляю по давлению на всасе 0,8. Потом жду, если обратка не обмерзает и стабильно включается/выключается то все хорошо.
Капилярку не трогаю.
Поставил компрессор, свакуумировал, залил 180*0,8 = 144г. Мало. Стал добавлять мелкими плевками до 0.8 на всосе. Вроде нормально, оставил работать. Почти сутки работал, выключался. Сегодня приехал, посмотрел - всос обмерзает прилично, -11С. Стравил, чтобы не обмерзало, где-то +12С. Но при этом давление -0.3бар. Напрягает, хотя в морозильной камере -24, в холодильной +2. Систему промывал сольвентом перед заменой компрессора, фильтр-осушитель, естественно новый. Посоветуете грамотно что сделать?
если нормально работает - оставь , при заправке по весу держит 0.4, можно погонять и потом перезаправить , с вакуумированием
Если включается и выключается,то все хорошо. Я бы не стал лишний раз в систему лезть. Он до сих пор на термостате? Или контроллер посоввили?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e760d983df9550077796883":{"_id":"3e760d983df9550077796883","hid":1465,"name":"Игорь_Петрович","nick":"Игорь_Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"4bf42ac43df9550077760b39":{"_id":"4bf42ac43df9550077760b39","hid":66236,"name":"Serpent","nick":"Serpent","avatar_id":null,"css":""},"4e92c5193df955007774d67d":{"_id":"4e92c5193df955007774d67d","hid":101908,"name":"Harec89","nick":"Harec89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209452,"last_post":"673b6c466bffb2a54494851e","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2024-11-18T16:33:10.372Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"619ff4343df9550077bb7d01","hid":569923,"title":"вопрос к холодильщикам","views_count":16442,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"619ff4343df9550077bb7f5e","first_ts":"2021-11-25T20:38:12.000Z","first_user":"3e760d983df9550077796883","last_post":"61ba7fd83df9550077bb7f76","last_post_hid":13,"last_ts":"2021-12-15T23:52:56.000Z","last_user":"4e92c5193df955007774d67d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}