Водонагреватели однака

SAN

Хорошо вам!
А у меня старый, с газовой плитой.
Раньше ещё и колонка газовая была.
Пользую неск. лет 3.5кВт. Земля - отдельным проводом до ноля на лестнице.
(так установщик стиральной машины проложил 😃)
20 дней перекантоваться можно.

Vitaly

Епт… я ж забыл совсем. У меня тоже УЗО стоит. Так что много не “натекЁт” ни при каком раскладе.

По поводу греющихся советстких проточников на металлических трубах и без УЗО - каждый сам себе буратина. Я такие страсти не предлагал. Проточники хорошие делают Штибель и AEG.

На “перекантоваться” у меня был накопильник 50-литровый. А теперь, поскольку все равно ремонт и все переделвали, поставил проточник. Чтобы было удобно и без компромиссов.

rbob
Vitaly:

… у меня был накопильник 50-литровый.

Хочу на дачу подобный поставить для душа и кухни.
Какие же всё-таки у него минусы?

Vitaly
rbob:

Хочу на дачу подобный поставить для душа и кухни.
Какие же всё-таки у него минусы?

Да не то чтобы уж совсем минусы… Просто надо думать, хватит воды или нет, и сколько его греть. А мне для счастья хотелось, чтобы совсем не думать, у меня мозг контуженый, его нельзя лишний раз напрягать. Может, гостям захочется в душе песни петь по 2 часа - тогда 50 литров мало.

Но если с электричеством проблемы, то кроме как накопительного - больше ничего не поставить. А если есть место, чтобы на 150-200 литров накопильник впендюрить, тоже хватит за глаза. Я ж не знаю, какая у вас дача и какое семейство.

В любом случае, даже накопительный на 30 литров - на порядок лучше чем совсем без горячей воды 😃

Шифт

А у меня дома из обычного крана на кухне пробивает если ранка на коже. Даже при отключенном нагревателе (рубильник отдельный на него есть в щитке)

SAN

Значит есть утечка изоляции.
Меняйте нагреватель, не искушайте судьбу.
А “рубильник”, видимо, неправильно включен - в ноль вместо фазы.