BAIT BOAT для рыбалки
Мне не для обмоток, мне от батареи до мотора, просто плюс и минус кинуть
Тогда хватит и два, два с половиной квадрата.
Тогда хватит и два, два с половиной квадрата.
для 15 А?.. и длинна не имеет значения? ? у меня в машине таких (2.5 кв.мм.) проводов раз-два и обчелся, а токи и поболее есть…
и ещё не понял: если для обмотки то 2.7кв.мм.??? - чет я таких моторов не встречал.
Мне не для обмоток, мне от батареи до мотора, просто плюс и минус кинуть
Если хотите поточнее, а не от балды “два, два, и еще пол два”, то поищите в инете. Есть калькуляторы для электриков, в них три вида вычислений необходимого сечения: экономический, по допустимому нагреву и по падению напряжения. Вам надо - по падению напряжения для постоянного тока. Это первое.
Второе, если я правильно понял, то 15 А это у Вас максимальное значение тока, в данном случае надо рассчитывать по рабочему (длительному) току.
Есть калькуляторы для электриков, в них три вида вычислений необходимого сечения: экономический, по допустимому нагреву и по падению напряжения. Вам надо - по падению напряжения для постоянного тока.
только сложно найти такой, в котором длину можно указать 10-30 см.
при 1.5кв.мм. потеря при такой длине и мощности 180 W будет 0 целых, 2 ноля … при 1.2 кв.мм (если есть такой в природе) - потеря 0.05V
добавил пару фото в альбом,там и мой корабль засветился,кому интересно-вэлком
Сколько в бункеры поместиться? (хрен знат в чем мерить, давайте в кубах, штоли… иль в пол/литрах)
Седня начал клеить бункеры к своему (наброски)… вычертил - мало; перечертил - бункер не влезит… посчитал - да куды же стока!!!
А смотрю на “готовые решения” - кузовки то игрушечные… мож я многого хочу?
штоли… иль в пол/литрах)
Если быть точным 900 мл.
Я делаю в два раза больше.
Диаметр проводов для обмоток считается по формуле 0,7* корень из тока, т.е 3,87*0,7 = 2,7 мм.
Формула годится для обмоток трансформаторов и двигателей приходится сечение увеличивать почти вдвое, вернее считать в соответствии с плотностью тока в окне, иначе необходимый ток в проводнике просто не наведется.
ГОСТ утверждает что, для соединительных медных проводников при одиночной прокладке, проводнику с постоянным рабочим током до 15А достаточно 1.5 квадратов - для приближенной оценки можно считать что ТОК=Сечение*10.
Кстати, видали что его кренит на левый борт при прямом ходе на максималке… или мне показалось?
Я делаю в два раза больше.
тоже, где то в два с лишним… по объему.
видали что его кренит на левый борт при прямом ходе на максималке…
Все верно. С одним и мощным мощным мотором такая реакция на работу винта неизбежна.
Все верно
А не большая килеватость тому ли виной? а может гранаты винт не той системы? (слишком велик шаг при этом диаметре… или наоборот.)
Если быть точным 900 мл.
А звук то коллекторный!!!
Нужен дешевый регулято Бк с реверсом?
Делаем из регулятора стоимостью 1$.
Все что нужно- на фото, в том числе и сам регулятор.
И да, на токах 2-3 ампера ( что мы пользуем) он не греется вообще ( Привет вентиляторам и водяному охлаждению).
Как программировать - в моем дневнике
rcopen.com/blogs/1628/23147
только сложно найти такой, в котором длину можно указать 10-30 см.
при 1.5кв.мм. потеря при такой длине и мощности 180 W будет 0 целых, 2 ноля … при 1.2 кв.мм (если есть такой в природе) - потеря 0.05V
При чём здесь мощность? Сечение провода или его диаметр считается по протекающему току и только. В многослойных обмотках плотность тока допускается 2,5-2,7 А/кв.мм, а в подводящих проводах значительно больше. Вообще-то сечение провода и его диаметр это несколько разное… 😃 Читайте внимательно что написано.
При чём здесь мощность?
При том, что просто пересчитал силу тока в мощность, для удобства (какая разница если известна сила тока и напряжение).
Вообще-то сечение провода и его диаметр это несколько разное…
Вы и я говорили о сечении - не встречал что бы провод обозначали по диаметру…
Читайте внимательно что написано.
поправьте если не правильно прочел
хватит и два, два с половиной квадрата.
???
а почему не в палец? ну чтоб с запасом…
з.ы. не попадался мне провод с сечением 2 кв.мм.
Вы и я говорили о сечении - не встречал что бы провод обозначали по диаметру…
Для намотки используют такое понятие как диаметр провода, а не его сечение. Всё остальное без комментариев… И говорите ТОЛЬКО за себя, не надо мне ничего приписывать. Я чётко написал - диаметр провода будет…
Про стандарты сечения проводов читайте здесь - www.sonel.ru/ru/…/diapason-standart-thread/
а почему не в палец?
Паять тяжело😁
tdmegaprom.ru/…/rekomendacii-po-vyboru-secheniya-k…
не надо мне ничего приписывать. Я чётко написал - диаметр провода будет…
Я не чего не приписываю, а вы не умеете читать. Писал я, вставляя цитату (не меняя ее), оставляя комент. Про диаметр было при намотке, далее разговор шел о питающих проводах; Ваших рекомендациях по их сечению и мои к этому коменты…
… да чО за маразм ваще!!! …Какая намотка!!! Был вопрос про ПИТАЮЩИЕ провода!!! зачем теперь опай вертеть?
Сейчас сижу за ноутом. Блок питания 19V . 4.5 A - греется рука еле терпит… а провод от него к ноуту 0.5квадрат (0.75 в лучшем случае ) - холодный…
Сколько в бункеры поместиться? (хрен знат в чем мерить, давайте в кубах, штоли… иль в пол/литрах)
Считаю, что лучше считать в кубических дециметрах (литрах). Как известно 1 литр воды это 1 кг, и если Ваш бункер имеет такую емкость, то вес прикорма в нем (если прикорм имеет объемную плотность как у воды) составит 1 кг. Но объемная плотность прикорма обычно меньше, поэтому я, чтобы не прогадать ориентируюсь на стандартный гранулированный корм для рыб, у которого объемная плотность, в среднем 0,6 кг/дм. Т.е. в литровом бункере 0,6 кг корма. Чтобы поместилось другое количество надо пересчитать объем бункера. У моего кораблика 2 бункера по 1,6 дм куб, соответственно, 2 х 0,96 кг.
И еще вопрос какое сечение проводов нужно при 12В и максимальных 15А?
Для коммутации внутри кораблика достаточно таких сечений: до 12А - #20 (0,5 кв.мм), до 20А - #18(0,8 кв.мм), до 25А - #16(1,2 кв.мм), до 40А - #14(2,1 кв.мм).
Провода модельные, гибкие, в силиконовой изоляции. На китайских 320А регуляторах обычно используются провода #16.
Считаю, что лучше считать в кубических дециметрах (литрах)
Да,… вот и я считал, считал…
Неправильно прочитал пост.
Я говорил про провод к ноуту, а к блоку от сети провод стандартный, не менее 1.5 кв (думаю, не резал)
или у кого то иначе? другие провода?