Земля и опторазвязка

JudgeBod

В старых домах земли в розетках не было (в виде отдельного проводника), по новым (уже старым) СНИПам проводка разводится обязательно с шиной земли. Но в обоих случаях “0” что заходит в квартиру из щитовой (этажный шит) соединен с корпусом этого щита а он в свою очередь обязан быть заземленным (отдельной шиной все щиты и в землю).

[QUOTE=Evgeny_l;1663281] Тогда простой перекос фаз приведет к появлению потенциала на PE проводнике в квартире. QUOTE]

Немного опередили😒

Был такой вариант, но в моем случаи проявилось в повышении напряжения до межфазного, много чего сгорело дома;)

Evgeny_l

Раскажу как я боролся с глюками, связанными с наводками.
Строю новый станок, больших ,по сравнению с предыдущим станоком , размерами.
Естественно сталкнулся сразу с несколькими источниками помех, которые отсутствовали в предыдущем. Все по порядку.

  1. Сильный источник - частотник со шпинделем пришлось их заземлить и на всякий случай повесить “бусы” на выход , ставят на кабеля к монитору .
  2. Все моторные кабеля поставил в экране по 2 жилы и экраны заземлил в одном месте.
  3. От датчиков входа развязанны оптронами и поднят ток до 5 мА.
  4. Сегодня нашел последний источник помех. Кабель питания для помпы, вод. охл. Проходил вместе в кабель канале с остальными экранированными заземленными проводами. При включении помпы, происходил один шаг по Z в произвольную сторону. Поменял кабель на экранированный и заземлил экран, проблемма пропала.
    Правда я не соеденял минус и заземление.
Lari

Evgeny I 1. Сильный источник - частотник со шпинделем пришлось их заземлить и на всякий случай повесить “бусы” на выход , ставят на кабеля к монитору .
Cкажите, а что такое “бусы”?

JudgeBod
Evgeny_l:

Правда я не соеденял минус и заземление.

Можете завесить между ними (минус -||- земля) кондер, (не электролетический) в районе 0.1 мкф, снимет наводки по питанию. Если использовали импульсные блоки питания типа (MW) то в них конденсаторный фильтр между минусом и землей уже применен.

ЗЫ// По правилам землить экран нужно только с одной стороны, чтоб небыло замкнутых цепей (со второй стороны можно тоже конденсатор). Землить экран в одной точке со стороны источника сигнала.

Lari:

Cкажите, а что такое “бусы”?

Феритовые кольца.

Evgeny_l
JudgeBod:

Можете завесить между ними (минус -||- земля) кондер

Это я сам знаю, так делал на предыдущей плате развязки. Я хочу по постоянке
чтоб высоту инструмента выставлять автоматически, но смущает наличие несколько импульсных блоков питания (в частотнике и 2 в драйверах ), как они проглотят это. Может на ура, а может с феерверком - Китайцы. Пойду пробовать.

cd-print

У меня есть несколько промышленных блоков питания. Минус там нигде не заведен на корпус. Только земляной провод питания с розетки подсоединен к корпусу блока питания.
Промышленные драйвера двигателей, минус тоже незаведен на корпус. Более того, в инструкции написано Не соединять минус блока с корпусом!

boldive

У меня на одной из работ были сервомоторы Indramat (мощность где-то киловатт). Подсоединялись они к драйверу специальным экранированным кабелем длинной метров так 50. Так вот техник их сервиса поведал жуткую вещь. Если оплетку этого кабеля не повесить на землю (заземлить), то при случайном касании оной убъет сразу и бесповоротно. При работе мотора там наводится до 30киловольт.

Evgeny_l

Ну это он преврал малость. Чтоб напустить важности своей проффесии.