Китайский контроллер на TB6560
Про доработки можно почитать здесь cnczone.com/…/110986-how_i_fixed_my_chinese_tb6560…
А еще здесь интересно будет www.mikrocontroller.net/topic/161033#new и здесь cnczone.com/…/65000-tb6560hq-stepping_motor_driver…
схема на последней странице.
А печатки под эту платку (cnc driver kit) нет случайно, в layout ?
А печатки под эту платку (cnc driver kit) нет случайно, в layout ?
В layout нет.
А в каком формате есть , скинте если не трудно.
А чем эти файлы открываются, что за трассировщик
Это гербер, его генерят все проги, и именно эти файлы необходимы для производства ПП.
Я уже понял что гербер, просто я хотел лутом сделать плату, а для этого надо иметь трассировку
Это и есть трассировка, только каждый слой в отдельном файле, распечатай TOP и BOT и под утюг.
2Leg а сверловка есть?
2Leg а сверловка есть?
Искать надо, может и есть. Когда трассировал плату я вообще был далек от домашнего ЧПУ-строительства и мне этот проект был без надобности - отправил на завод и забыл . Если прям очень нужно могу у завода назад файлы попросить. Если надо просто одну платку сделать - могу презентовать готовую, у меня от тест-партии где-то десяток-другой завалялся. файлы поищу.
Leg. А можно всетаки одну презентовать?
Leg. А можно всетаки одну презентовать?
mura -спрашивавший про сверловку - из Харькова, мне ему передать - даже со стула вставать не надо, у нас курьеры каждый день чего-то забирают. А как я Вам передам? Я не против - но с доставкой думайте сами, на почту я могу попасть только в выходные и то не всегда.
Если у Вас будет возможность, то
160000 г. Вологда, ул. Добролюбова 32 ,кв.16
А расходы отправки компенсирую, только адрес напишите и сколько в рублях
Если у Вас будет возможность, то
Если будет отправлю.
PS:Переписку начиная с поста #14 следовало бы вести в личке. Дальнейшие личные вопросы не касающиеся темы - в личку.
Есть ошибка в разводке. Если предположить что четыре блока абсолютно одинаковые, то в разводке оси А есть отличия в районе ДИП переключателя. Для домашнего изготовления очень маленькие контактные площадки, особенно под TB6560.
Слышал от одного станкостроителя. что приводы на основе ТОШИБЫ (ТВ6560) не особо хороши, подглючивают, резонируют и т.д. Правда ли это!? Есть опыт работы на этих приводах у кого нибудь?
Слышал от одного станкостроителя. что приводы на основе ТОШИБЫ (ТВ6560) не особо хороши, подглючивают, резонируют и т.д. Правда ли это!? Есть опыт работы на этих приводах у кого нибудь?
Врет!
Врет!
Не густо - для статистики!!! 😃
Есть ошибка в разводке. Если предположить что четыре блока абсолютно одинаковые, то в разводке оси А есть отличия в районе ДИП переключателя.
Нет там ошибки. Отличия есть, ошибки - нет. У одного джампера в дип-переключателе взаимно поменяны связи только и всего, это делалось автоматом при оптимизации трассировки. Ошибки в принципе если могут могут быть то только в схеме, платы всегда проверяются на соответствие нетлисту и условиям трассировки.
Для домашнего изготовления очень маленькие контактные площадки, особенно под TB6560.
Просили трассировку - я выложил, о том что она пригодна для домашнего изготовления я и не писал.
Плата полностью проходит по 3-му классу.
У всех свои “домашнии” технологии, то что большинство падов требует металлизации Вас не смущает? Если освоена домашняя металлизация - это по умолчанию предпологает фотометод , при котором такие пады делаются левой ногой, если делать ЛУТ и пропаивать каждый пад проволочкой - так проще переразвести плату.