И снова L297-L298
стопорится, но не шипит
Это не обязательно. Маломощные так точно будут молчать. Важно что. 16-я нога. Конденсатор на массу, и резистор на +5. Это они задают частоту ШИМа. У меня стоят 3n3, и 22кОм, при этом частота в пределах 20 кГц получается. Наличие шима можно глянуть осцилом на 1-й ноге. Там же и частоту померять. А приоритетность подачи питания… Короче это вопросы веры. У меня +5 и+50 подаются одновременно. На выходе конечно не 298, там мосты. Живое, хоть бы что.
А приоритетность подачи питания… Короче это вопросы веры. У меня +5 и+50 подаются одновременно. На выходе конечно не 298, там мосты. Живое, хоть бы что.
В шите на 298 саказано на счет подачи напряжений:
Turn-On and Turn-Off : Before to Turn-ON the Supply Voltage and before to Turn it OFF, the Enable input must be driven to the Low state.
Другими словами, подавать и снимать напряжения можно одновременно, но в это время входы “EnableА,В” необходимо держать прижатыми к “земле”.
Может будет полезно, Аэробус когда-то выкладывал у нас там… Скачать файл l297_l298_uref_rs.rar (209.72 kB-)
Всем участвовавшим спасибо за ссылки… чтение сотен страниц различных форумов и веток весьма занятное времяпрепровождение. Результата ноль. Ответы сводятся к одному (помимо ответов типа почитай там, и еще там и еще даташит)… подгоняй Vref… поменяй Rsens…но при чем тут регулировки тока если ШИМ молчит? В обвязке 3,3нФ + 22кОма…Вылечилось заменой пресловутой и дешевой микросхемы L297B на L297. Пока на одном канале. Остальные каналы с L297B (3АхLPT) молчат. Было подозрение , что микра с маркировкой “В” не имеет встроенного генератора ШИМ - не подтвердилось - L297 шимит, и на остальные каналы через 1-ю ножку пила должна бы передаваться. А остальные каналы молчат. Схемы собирал две. Та, что с резюками 100 кОм и 4,7 кОм… и ту, что с резюками 220 ом и 20кОм. У обоих контроллеров подозрительно одинаковый недуг. Радует, что затык сдвинулся таки с места. Обозначено направление поиска. Хотя вполне может сложиться ситуация, что наткнулся на бракованную партию L297B (покупал 5 штук)…На всякий случай покупал в Комларке на Перерве. Если есть мнения/предложения/опыт буду очень признателен, ибо вопрос не закрыт до конца.
Итак проблема решена. Она оказалась на столько обыденной, аж неинтересно. Все шесть(!) микросхем L298N, купленные в магазине Комларк (да-да, это антиреклама) оказались бракованными. Спасибо Дмитрию Ульянову (ака Celladon) за верную наводку. Итак, всем кто решится на сборку контроллеров 297+298, если ШИМ работает а мотор стоит, да стоит так, что не прокрутишь, если 298 греется,а на выходах у нее ноль… не заморчаивайтесь - меняйте!
ПыСы: Проверить работу ШИМ можно простейшим осцилографом на базе звуковой карты ПК… 2 резюка+2 стабилитрона. Найти поможет Гугл (теперь не реклама).
Еще ПыСы: На всякий случай - паяные микросхемы возврату и обмену не подлежат. Поэтому имеет смысл разориться на 2 панльки DIP-20 (разрезаю одну на 2 части, впаиваю на место 298-й, заранее отрезав ножом один/два крайних контакта), вторую панельку на место 297 - й. Панельки впаяли - микросхемы проверили, если гуд - впаиваем микросхемы в плату. Сэкономите кучу денег…😃😃😃
Проверить работу ШИМ можно простейшим осцилографом на базе звуковой карты ПК
Это по писку что-ли? Надо попробовать.
Если не сложно можете ссылку кинуть, что-то с первого захода ничего полезного не нашел.
Тему не хочу новую заводить, спрошу в этой.
В качестве датчика перемещения использую оптопару из мыши с кодирующим колесом. Соответственно снимаю очередность импульсов.
Хочу их считать одной микросхемой счетчиком.
Требования: ТТЛ логика, 8 разрядный выход, счет декад (сигнал окончания счета), счет на уменьшение и на увеличение, чтение выхода по стробу (открытый коллектор) возможно необходимо наличие памяти.
Что-то поиском кроме ИЕ7 ничего путного не нашел.
Неужели придется реализовывать на МК?
…кроме ИЕ7 ничего путного не нашел.
Неужели придется реализовывать на МК?
ИЕ7 - это не путное. С заявленными требованиями проще всего сделать на МК: счетчик ведь не для красоты приделывается, результат счета где-то будет использоваться дальше. Тут МК и придется кстати.
Спасибо, как не хотел а все таки придется изучать программирование мк.
Возвращаюсь в тему… никто не обращал внимания на принципиальную схему контроллера 3ахЛПТ? Собрана на 297+298. Интересен факт использования диодов 1N4004 при нагрузке до 1 ампера. Диоды эти далеко не быстрые. Хочу попробовать протестить. У меня в пенорезке моторы 42-го размера с токопотреблением 0,7- 0,9 амп. О результатах отпишу.
Напишу тут, вчера сидел с осциллом изучал работу L297 вот блин объясните где у нее происходит “ШИМ РЕГУЛИРОВАНИЕ” тока???
- Сначала вообще не используем шим генератор заземлили (1я нога на землю) RC цепочку не включаем, 11ногу тоже на землю , запускаем шаги смотрим как на выходах все красиво шагает без всякого шим.
2.Далее изучаем ШИМ RC генератор задает частоту шим сигнала , саму пилу можно увидеть на 16 ноге, на первой идут тактовые импульсы от генератора (с этим все понятно). смодулировал Vref и Vsens взял два переменника и поиграл подавая на соответствующие входы напряжение с переменников. По даташиту Vref =3В max , поставил 0,5 для начала получилась вот такая картина (рассматриваем один выход на мотор скажем А)
Vsens<Vref ___|^^^^^^|______|^^^^^^|______ шаги идут без всякого шима как и в п.1
Vsens>Vref ___|||||||||||||______|||||||||||||______ шаги заполнены ШИМ сигналом и все , то есть соотношение Vsens Vref просто вкл и выкл ШИМ на Соответсвующих выходах (в зависимости от control). По сути если воткнуть Vref на землю ШИМ будет подаваться всегда. Опять же где регулировка то , получается тупо выбирается 2а значения напруги подаваемой на мотор между Максимальным равным напряжению питания моторов и им же но промодулированным ШИМ сигналом с генератора все .
Если воткнуть переменник в RCзадающей цепочке генератора , вот он непосредсвенно влияет на заполнение шага ШИМ сигналом, вот тут то я как раз вижу регулировку
Vsens>Vref ___|||||||||||||______|||||||||||||______
Vsens>Vref ___|_|_|_|_|_|______|_|_|_|_|_|______
Vsens>Vref ___|__|__|__|______|__|__|__|______
Почему везде на форуме пишут что регулировка произходит Vref ??? Поясните может я чето не допонимаю
Мануал? там есть весьма доходчивое пояснение.
Кстати, для корректной работы чоппера 297-ая должна увидеть через сброшенный триггер, который на выходе, что отсечка произошла и Vsens=0в.
Vref регулирует порог сработки компаратора отсечки, а не ширину импульсов.
До кучи - в 297й два способа отсечки, Вы какой пытали?
Мануал? там есть весьма доходчивое пояснение. - ну пояснили бы еще разок неужели трудно
Vref регулирует порог сработки компаратора отсечки, а не ширину импульсов. - ну так и есть, а что регулирует ширину импульсов ??? никакие мои действия по изменению Vref Vsens не показывали хоть малейшее изменение ширины импульсов они такие же как генератор выдает и все тут не вижу регулировки
До кучи - в 297й два способа отсечки, Вы какой пытали? - выходит я только понял как и когда ШИМ запускается а вот как он регулируется чем и когда не понял
Всем добрый день. Объясните пожалуйста. Никак не пойму. Если я соберу контроллер на L297+L298, смогу ли я подключить к нему три двигателя PL57H56-2.6-4 (NEMA 23) 2,6A? Если я правильно понял, то 2А для двигателя будет мало, а 2,6А для контроллера - смертельно? Как быть? Хочется получить от двигателя максимально возможный КПД. Если я правильно понял, то это возможно с применением транзисторов Дарлингтона?
Я не очень силен в электронике, поэтому прошу объяснить мне в чем я прав, а в чем нет.
Вариант с покупкой готового контроллера не рассматриваю, свой опыт - ценнее.
Всем привет . какой ток выставить при питании40 вольт на шд для этой пары l297+l298 .или какой рабочий ток выставить на 15 ноге д297
Всем привет ! появилась следующая проблема ( контроллер покупной с опторазвязкой http://shop.strato.de/epages/61125483.s … s/SM33PCV4)
проблемма в следующем, после манипуляций с 30в и настроикой тока сгорел l298 (до этого всё работало на 12ти вольтах) после замены l298 подсоединил контроллер и 5 вольт в спешке подсоединил неправильно полюса после включения в розетку перегорела дорожка на дорожку наложил шов перекинул полярность 5ти вольт в результате работает только ось Y f ось ZX гудят но не крутят питание моторов 12 вольт
подскажите что может быть неисправно что нужно проверить и как это делать в электроннике чайник тестер имеется
Всем привет ! появилась следующая проблема ( контроллер покупной с опторазвязкой http://shop.strato.de/epages/61125483.s … s/SM33PCV4)
проблемма в следующем, после манипуляций с 30в и настроикой тока сгорел l298 (до этого всё работало на 12ти вольтах) после замены l298 подсоединил контроллер и 5 вольт в спешке подсоединил неправильно полюса после включения в розетку перегорела дорожка на дорожку наложил шов перекинул полярность 5ти вольт в результате работает только ось Y f ось ZX гудят но не крутят питание моторов 12 вольт
подскажите что может быть неисправно что нужно проверить и как это делать в электроннике чайник тестер имеется
Ну, тут могло погореть ВСЁ. Как минимум L297-е(логика). Тестером тут не обойтись - кк минимум нужно глядеть пашут ли 297-е вообще(дают ШИМ или нет). И да - в вашем случае проще купить новый - меньше потерянного времени и головняка.
ХОТЯ - если мне память не врёт - там отдельные 5в применяют дял питаняи оптронов со стороны ПК - провзовните есть ли сигнал с них.
297е менял местами работают но только на оси Y получается что они рабочие XZ двигатели гудят но не крутят а создают звук и шипят как будто им тока не хватает
пашут ли 297-е вообще(дают ШИМ или нет)
как это делается ?
297е менял местами работают но только на оси Y получается что они рабочие XZ двигатели гудят но не крутят а создают звук и шипят как будто им тока не хватает
Значит менять оптроны - если движки “шипят” - шим есть.
они не просто шипят они начинают гудеть при нажатии на клавиши право лево но не проворачивают вал .
оптроны это то что стоит перед 297 ? с четырьмя ногами? если да то как их проверять?