Не могу запустить шпиндель ELte 3.3Квт

Юрий_68

На всякий случай: Разгон- торможение сколько сек стоят?

Юрий_68

Что у него на индикаторе? Вводных мало.
Может на русском инструкция поможет?
www.privod.su/content/files/iG5A_instrukciya.pdf
проверьте подключение, настройки и смотрите что пишет табло. в разделе устранение неисправностей смотрите ошибку.

raport2000

Ребят спасибо за помощь… Но так я его и не запустил… Я покупал шпиндель и инвертор в Польше . Вот какой ответ прислал мне человек с Польши:
How to connect spindle to inverter iG5A You can find in manuals for inverter and spindle. You need to set up inverter. In appendix You can find manual for this inverter.
You need set up fallowing parameters:

  1. First reset all parameters in H93

  2. then set drv, and Frq parameters

  3. Then go to F21, and F23, and setup them

  4. now go to H30 and set Your motor power

  5. Set H33 - current from name plate, and H34 - half of H33

  6. depends of Your frq parametr setting, You may go to I2-I10 parameters

Вот я сделал по его рекомендации и сразу же сделал видео:

niksooon=

И что с этого видео полезного ? лучше уж напиши какие значения вбил в параметры указанные продавцом…Особенно эти " set drv, and Frq parameters"
С них как раз и задается как частотником рулить ( с встроенного пульта или внешними сигналами)

raport2000

как раз в первом видео видно какие параметры я установил… Только не знаю почему еще не показывает 1 видео…Сейчас попробую перезалить видео… там все видно…

video.yandex.ua/users/profnastil1/view/33/

niksooon=

Проверь как вход P1 сконфигурирован( это в I\O )

raport2000
niksooon=:

Проверь как вход P1 сконфигурирован( это в I\O )

Это что P1 ? Расшифруйте пожалуйста… Если речь идет о вкл\выкл шпинделя, то запускаю я его внешней кнопкой . В параметре Drv у меня стоит 1 .

niksooon=

Ты шпиндель запускаешь внешней кнопкой зацепленной на вход P1
в настройках инвертора Этот вход может тоже конфигурироваться ,вот и смотри что у тебя там…
Заодно глянь что в Frq прописано… это источник задания скорости
потом попробуй замкнуть кнопку и удерживая ее(а лучше тумблер поставь) крутилкой(или кнопками) на пульте частоту(обороты)увеличивать, мож
по умолчанию у тебя там 0 ГЦ стоит ,ты инвертор запускаешь а частота нулевая вот мотор и стоит на месте…

raport2000

Все получилось… Я выставил вот это значение на рисунке, на 300 . И все заработало. Ну конечно помимо этого прописал данные мотора в инвертор.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ОТЗЫВЧИВОСТЬ!!! 😒