Как подключить 2 параллельных нормально-открытых индуктивных концевика на один вход?
Ребят, для концевиков необходимо использовать ТОЛЬКО НОРМАЛЬНОЗАМКНУТЫЕ датчики (выключатели) - это правило!
Это обусловлено тем, что в случае обрыва линии связи, оператор это сразу заметит.
mura: все верно. об этом тут речь собственно и идет. именно для этой цели я и хочу реализовать такую схему.
Привет Швед, подключить то можно даж диоды не понадобятся, разве что токограничительные резисторы, но вот если из строя выйдет ты не узнаешь никак, т.к. чтобы проверить датчик надо проверять меняет ли он свое состояние. Вообще не могу понять зачем тебе 2 датчика вешать на 1 вход?
ЗЫ: да забудьте вы про “Нормально замкнутые, разомкнуты”, это не механика тут эти понятия бессмыслены абсалютно.
из-за потенциального недостатка входов на контроллере.
поэтмоу логично объединить их парами.
какой то неправильный контроллер или ты где то избыточно думаешь сделать?
обычно по одному датчику на ось, если на одной из осей два ШД тогда +1
PS: Не знаю как в матч но linuxcnc можно поставить HOME датчик на позицию лимитного указав в настройках его позицию, тогда в момент поиска дома он работает на привязку к нулю, а в момент работы срабатывает как лимитный.
на старом станке старый контроллер PLC545 - там 5 входов (вкл. ESTOP).
я думал проверить такую схему работы на нем…
да, важно: на нем сейчас индуктивные датчики работают в “обратном” режиме - подают напряжение при выезде за пределы станка.
вот чтобы инвертировать логику и захотелось датчики подключить иначе. отсюда и интерес
Оптимально было-бы, если привели тип датчика, но ежели рассуждать из общих понятий, то обычно выходы у индукционных датчиков выполнены по схеме ОК (открытый коллектор), когда выходным каскадом является коллектор транзистора без нагрузки, а эмиттер посажен на землю… И при нормально разомкнутых датчиках такое решение оптимально для объединения их по схеме “Контактное или” и согласования по уровню питания ( для 5 вольтового TTL-входа достаточно собрать в одной точке все эти открытые коллекторы и притянуть резистором в 1кОм к 5В питания).
Для нормально замкнутых датчиков надо выход каждого датчика подтянуть 1кОм -ым резистором к 5Вольт, а затем по схеме “И” объединить ( либо поставив логический элемент, либо собрав из диодов и резистора в 20кОм - т.к. здесь медленные сигналы, то вполне хватит и диодно-резисторной логики)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"478edfb73df955007777e50e":{"_id":"478edfb73df955007777e50e","hid":30850,"name":"3D-BiG","nick":"3D-BiG","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4c5281973df955007775e0f4":{"_id":"4c5281973df955007775e0f4","hid":69692,"name":"glazz","nick":"glazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4fc955a73df955007735e2d9","hid":280729,"title":"Как подключить 2 параллельных нормально-открытых индуктивных концевика на один вход?","views_count":7739,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4fc955a73df955007735e7a9","first_ts":"2012-06-01T23:52:07.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"501644613df955007735e7c9","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-07-30T08:22:57.000Z","last_user":"478edfb73df955007777e50e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":10},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}