Как настроить Control Board?
Станком будет управлять Mach3 через Ethernet SmoothStepper, далее Control Board.
Но столкнулся с проблемой.
Реле управление шпинделем Р2 на ВОВ имеет нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый.
Первоначально подключил включение шпинделя на нормально разомкнутый. При подаче питания на шкаф, и соответственно, и на плату коммутации, срабатывают все реле на плате и шпиндель запускается. Работает до тех пор, пока не запустится Mach3, затем шпиндель выключается. От кнопки вкл-выкл в Mach3 работает корректно. При закрытии Mach3, шпиндель запускается снова.
Перебросил включение шпинделем на нормально замкнутый контакт. При подаче питания цепь разрывается, но после открытия Mach3 реле срабатывает снова и шпиндель начинает работать. Отключается только включением шпинделя в программе. Т.е. всё наоборот.
Не могу понять, как правильно подключить эту Control Board, чтоб шпиндель включался только от кнопки и только в Mach3?
При подаче питания на шкаф, и соответственно, и на плату коммутации, срабатывают все реле
Они не должны срабатывать, смотрите что у Вас не так/не туда подключено, возможно в ESS… А может дело в джамперах на платке.
смотрите что у Вас не так/не туда подключено, возможно в ESS… А может дело в джамперах на платке.
При подаче питания на плату реле сразу срабатывают даже при отключеном ESS. Джамперы Р2, Р3, Р4 отключают обмотки реле. А джампера Р14 у меня нет вообще, даже места под него.
При подаче питания цепь разрывается, но после открытия Mach3 реле срабатывает снова и шпиндель начинает работать. Отключается только включением шпинделя в программе. Т.е. всё наоборот.
Не могу понять, как правильно подключить эту Control Board, чтоб шпиндель включался только от кнопки и только в Mach3?
Уровень сигнала в Output для шпинделя поменяйте.
Уровень сигнала в Output для шпинделя поменяйте.
Поменял. Сейчас лучше. Но при выключении питания всего электрошкафа частотник запускается на 2 сек на остаточном напряжении на конденсаторах. Нужно поискать в настройках частотника, может есть задержка на включение.
Управление оборотами шпинделя как инвертировать? В Mach3 увеличиваю обороты стрелками, а они наоборот снижаются.
Чем вы управляете ШИМ или аналоговый?
Попробуйте концы перекинуть, может перепутали, или загляните в настройки частотника.
Нет, концы перекидывать нельзя, в подключении четко расписано где “0”, а где 10В.
К 2 (двойке) не подключайте, должно заработать.
Тестером посмотрите в каких пределах и направлений сигнал меняется из контроллера между клеммами +10 вольт и GND, при изменений оборотов.
Support Siemens подсказал обязательно соединить кл 2 и 4. Сейчас регулирует правильно, в настройках Mach3 инвертировал.
Сейчас проблема в другом нарисовалась. Задаю в Mach3 обороты 12000, шпиндель раскручивается, но на частотнике частота поднимается при этом до 320Гц. Вот это непонятно почему, по идее, должна быть вполовину от максимала -200Гц.
Сейчас регулирует правильно, в настройках Mach3 инвертировал.
Конкретно что инвертировали? Мне познавательно, как это на аналоговой земле можно получить аналоговый +10 вольт?
по идее, должна быть вполовину от максимала -200Гц.
Соотношение, это вам надо настраивать Spindle pulleys.
Конкретно что инвертировали?
Мне помогло это видео.(именно с 1:30).
вам надо настраивать Spindle pulleys.
Да там вроде всё правильно: MinSpeed 0, MaxSpeed 24000, Ratio 1.
Мне помогло это видео.(именно с 1:30).
Спасибо. Типа весь мир не скважностью управляют, а duty cycle (рабочий цикл- коэффициентом заполнения), про это я вам в 8 посте писал, определить направление.
Да там вроде всё правильно: MinSpeed 0, MaxSpeed 24000, Ratio 1.
Поиграйте соотношением, например поставьте 0.6
Поиграйте соотношением, например поставьте 0.6
Попробовать можно. А в настройках частотника причин не может быть?
Попробовать можно. А в настройках частотника причин не может быть?
Не должно быть, частотник на то частотник что каждые 100 герц это 6000 оборотов. Если только там не включен электронный редуктор, такое же соотношение как Mach3.
Прежде чем лезти в частотник, надо сделать то что писал в предыдущем посту.
В Mach3 соотношение как раз задана что бы правильно подобрать обороты.
Потом у вас на контроллере 10 вольт не линейный аналоговый сигнал, а ШИМ, такой же как рядом, где написано PWM.
С утра уже буду экспериментировать, уже ушел с мастерской.
Что-то не сохраняются соотношения, только 1 и всё.
“1 и все” это прежняя настройка, если не сохраняется, значит у вас банальная проблема с правами доступа к папке.
проблема с правами доступа к папке
К какой папке и как решить? Почему остальные настройки сохраняются, они в другой папке?
К какой папке и как решить? Почему остальные настройки сохраняются, они в другой папке?
Все в одной папке, не могу сказать, почему у вас не сохроняется, у меня все сохраняется. Попробуйте принудительно сделать Save settings.
Изменил настройки Spindle pulleys, только не Ratio, а MaxSpeed увеличил до 30000. Теперь зависимость стала более-менее (график во вложении). Но фактические обороты с заданными всё-же не совпадают и на много. Методом подбора MaxSpeed пришлось задать =48000. Но как-то это не правильно. Почему такое расхождение?
Почему такое расхождение?
Компьютер значит слабенький.
На какой максимальной частоте и максимальной подаче без потери шагов работает ваш компьютер в связке со станком?
Не слабее, чем требования на офф сайте Mach3.
Требования офф сайте выставлены исходя из минимальных 25 кгц, что совсем мало. Кроме того если ваш станок сидит на LPT, стабильная и быстрая работа Mach3 сильно зависит от типа и производителя материнской платы. В этом случае вам не поможет не 8 ядер, не 16 гигов памяти и т.д.
В сети полно информации какие материнские платы более предпочтительны для Mach3.
Для серво мощности Mach3 через LPT не достаточно, нужен внешний контроллер.
Для серво мощности Mach3 через LPT не достаточно, нужен внешний контроллер.
Я об этом писал в первом посте.
Станком будет управлять Mach3 через Ethernet SmoothStepper, далее Control Board.
Я об этом писал в первом посте.
Если так, настройки Mach3 для шпинделя надо согласовать настройками для шпинделя у ESS, и подбирать соотношение редуктора в Mach3 и ESS (мануале про это расписано). Так же в мануале ESS написано если вам нужен точное отображение информации об оборотах шпинделя, надо применять внешние датчики.