Как подключать токовые клещи.

Solist
111:

при условии что кабель в обычной изоляции, а не бронированный

А если бронированный (обмотан металлической лентой) - никаких шансов? И еще… Под напряжением, или по нему протекает ток? Как это узнать? Может этот кабель на другом конце давно не задействован, а находится под напряжением…

111

если с металическим экраном то скорее всего нет, так как он заземляется.
если даже цепь не замкнута, то все-равно слышно рокот, если кабель под напряжением.
если есть доступ к торцу, то с колпачком покажет фазу, без колпачка можно, если знаешь какое максимально возможное напряжение там может быть, так как у прибора есть ограничение по напруге.

11 days later
автоград

А можно спросить кабель 0.4кВ или ВВ . ато от таких советов и без тапочек можно остатся.
И на всякий случай кабеля под напряжением но без нагрузки нешумят даже ВВ.если кабель под
нагрузкой его слышно и на 1.5м в земле .
И ещё Владимир судя по вашему вопросу вы далеки от электричества (не испытывайте судьбу)
постарайтесь найти специалистов или попросите кого не жалко .

1 month later
Илюха

В последнем предложении ИСТИНУ говорите!

2 months later
автоград
пилот_Дринкинс:

развеселило…

Я на работе все опасные процедуры (типа кабель проколоть ) напарнику
доверяю он старый (в следующем году на пенсию и внуки есть) его не жалко,
а мне до пенсии как до луны и дети малые (всего 19 и 17 годиков) меня жалко.