ЧПУ от А до Я
Открытый ключ который в этой микросхеме вместе с контактами + сопротивление проводов + сопротивление проводников печатной платы + внутренее сопротивление источника питания в лучшем случае буде 2 Ом такчто ничего не случится, кроме того еще раз говорю при таких напряжениях ключи еще не откроются.
Я думаю, но не уверен, что микруха горит из-за пропадания 5В. Т.е от одновременной подачи по идее ничего не должно сгореть. Вы прикиньте 3 или 4 драйвера вручную не будешь включать, т.е. должен быть блок который при включении подает сначала 5В, потом подает питание на движки. Скорее всего сгорела из-за того что я не правильно подключил движки (несколькими постами выше), и за собой потянуло БП.
При одновременой подаче питания все работает нормально - ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО! Если 5В формируется из высокого хоть импульсным стабом, хоть
линейным все работает!
Драйвер не любит КЗ в обмотках или выход на корпус, питание.
Это я так чисто теоретически размышляю, в электронике не шарю
Может тут собака порылась?
Может тут собака порылась?
В большей части да:)
Открытый ключ который в этой микросхеме вместе с контактами + сопротивление проводов + сопротивление проводников печатной платы + внутренее сопротивление источника питания в лучшем случае буде 2 Ом такчто ничего не случится, кроме того еще раз говорю при таких напряжениях ключи еще не откроются.
6 вольт делим на 2 равно 3 ампера !;)Хотя правда, как там автор моторы на самом деле подключил еще не извесно…
Ну вообще, мне все рано - контроллеры не мои ,чего я тут переживаю…практика, как говориться, она того…она покажет…где собака окопалась.😅
Кстати о контроллерах - практически доделал,осталось вывести концевики ! Начинка от purelogic plc001 и четыре pld003 rcopen.com/member798/…/4942b4379970730077432417 и комп купил маленький !!!
Я тоже брал pld 003, пробовали запустить???
Я тоже брал pld 003, пробовали запустить???
Пробовал - вроде работает ! Что конкретно интересует ?
Как в работе, нет ли проблем с ШИМ (шипение и пищание двигателей), дает ли тот ток на который расчитыни, и есть ли на плате самого контроллера опторазязка.
Как в работе, нет ли проблем с ШИМ (шипение и пищание двигателей), дает ли тот ток на который расчитыни, и есть ли на плате самого контроллера опторазязка.
Опторазвязка есть. Шима практически не слышно (пищания точно нет) шипение иногда ест, но о-о-о-о-о-о-очень маленькое. На счет тока не знаю не мерял.
Моторы PL57H76-3.0-6 крутились на столе. При скорости 3000мм\мин (при шаге винта 5мм)пальцами за вал не останавливаются. Можно 3500 поставить,но если сильно напрячься мотор срывается.В общем поставлю на станок будет видно…
Вольтаж выкрутил на блоке питания до 60 вольт.
В матче прописывал в ручную G-код
F3000
x100y100z100
x-100y-100z-100
x100y100z100
x-100y-100z-100
☕
Строк больше ста…
Минут сорок крутились тудым-сюдым… мои радиаторы без обдува нагревались градусов до 50…включил вентилятор вообще холодные☕моторы довольно быстро разогрелись до 54 -60 градусов ,но дальше не температура не поднималась…думаю на станке тепло будет рассеиваться в металл станка…
Защита от короткого срабатывает не всегда (или не успевает😵), втом смысле,что замкнул раз - защита сработала , замкнул два - опять сработала, замкнул три - ключи в полумосте сказали маме досвидания прихватив с собой управляющую микруху…😅 Кстати на одном драйвере не затерли номер …😅
Кстати на одном драйвере не затерли номер …😅
Кстати интересно- а зачем затирать маркировку? Чтобы никто не повторил?
(У меня то же самое)
Кстати интересно- а зачем затирать маркировку? Чтобы никто не повторил?
(У меня то же самое)
Может что бы не поняли откуда копировали😅😂
Кстати как я понял фирма состоит из трех человек (молодеж)
Один занимается разработкой электроники ,другой заказом железа, а третий постоянно что-то паяет(наемный может)…😅 Это в Москве.
Может это конечно не так, но так мне подсказывает интуиция…😉
Может что бы не поняли откуда копировали😅😂
Кстати как я понял фирма состоит из трех человек (молодеж)
Один занимается разработкой электроники ,другой заказом железа, а третий постоянно что-то паяет(наемный может)…😅 Это в Москве.
Может это конечно не так, но так мне подсказывает интуиция…😉
Не знаю, не знаю, думаю там есть какой то дядя присутствующий и здесь😂
Нужно будет если у вас маркировка не затерта перерисовать схемку, так как проверенная схема, и параметры хорошие, можно будет повторять, зачем такие деньги платить.
Незнаю как в москве, но пурелоджиковские контроллеры у нас китайские.
Нужно будет если у вас маркировка не затерта перерисовать схемку, так как проверенная схема, и параметры хорошие, можно будет повторять, зачем такие деньги платить.
Незнаю как в москве, но пурелоджиковские контроллеры у нас китайские.
Да ну, какие там деньги… 3920руб. за PLD003.
При этом-готовое к работе устройство, не надо искать/покупать комплектующие, травить платы, паять, возиться с наладкой…
Цена, считаю, вменяемая…
Да ну, какие там деньги… 3920руб. за PLD003.
При этом-готовое к работе устройство, не надо искать/покупать комплектующие, травить платы, паять, возиться с наладкой…
Цена, считаю, вменяемая…
Незнаю как у ва, а унас 190 у.е за штуку уже хотят ( int.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=sh…)
при теперешнем курсе бакса мне кажется что это очень дорого, себестоимость 30у.е так на вскидку.
Главное чтоб не на атмеле или другом контроллере, а на спец микрухахбыл, тогда небудет проблем (на контроллер они точно бы поставили защиту от щитывания).
Незнаю как у ва, а унас 190 у.е за штуку уже хотят или
Это не у нас, это в Москве… 😉
Незнаю как у ва, а унас 190 у.е за штуку уже хотят ( int.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=sh…)
при теперешнем курсе бакса мне кажется что это очень дорого, себестоимость 30у.е так на вскидку.
Главное чтоб не на атмеле или другом контроллере, а на спец микрухахбыл, тогда небудет проблем (на контроллер они точно бы поставили защиту от щитывания).
Самый главный таракан на плате все-таки атмел !☕ Крутова-то у вас стоит драйвер,не знаю как по вашим гривнам,а по по нашему курсу получается дороговато…
Блин, грамотей я…написал крутова-то…еще бы крутавата написал…😃)
Блин, грамотей я…написал крутова-то…еще бы крутавата написал…😃)
Читай выше, тут «гуманитариев» не очень то любят😂
Самый главный таракан на плате все-таки атмел !☕ Крутова-то у вас стоит драйвер,не знаю как по вашим гривнам,а по по нашему курсу получается дороговато…
Поверте по гривнам еще хуже, большего падения курса как на Украине небыло нигде.
После маленького отступления в сторону электроники, предлагаю вернутся к механике, и пропорциям каретки Z. Благодаря «трактату» Графа составил табличку в экселе для теоретического расчета прогиба направляющей или диаметра направляющей исходя из допустимого прогиба.
Исходные данные:
L направляющей Х 750мм
L направляющей Y 540мм
Нагрузка на балку Х 13 кгс
Нагрузка на балку У 6 кгс.
Прогиб у нас получается на одну направляющею с приложением силы в одной точке (в реалии нагрузка распределена на ширину кареток). Для 2х направляющих он будет в 2 раза меньше.
Направляющая Х 16мм, прогиб 0,42мм
Направляющая Х 20мм, прогиб 0,17мм
Направляющая Х 25мм, прогиб 0,07мм.
Направляющая У 16мм, прогиб 0,07мм.
Получается на У можно смело применять направляющие 16мм, завышать я так понимаю нет смысла, к тому же заведомо жесткой каретке будет легче деформировать направляющие при их возможной непрямолинейности. На Х по моему мнению оправдано применить 25мм направляющие, получим меньше прогиб, а из-за того что у нас рамы как таковой нет, выходит самоустанавливающаяся конструкция.
Если где не прав или заблуждаюсь, прошу поправить.
Одного только я не могу понять из лекции Графа «Нам надо, чтобы прогиб всех балок был одинаков». Для чего нам это, разве плохо если прогиб к примеру по У будет меньше чем прогиб по Х?