Куда же идёт страна?
Устанавливать УЗО в сети с системой заземления TN-C запрещено (это из последних, раньше можно было).
Вау! Раньше электрический ток тёк по другому? Что-то поменялось со времён Максвелла? Вы про какие дома говорите? Я Вам про свой, новый. С заземлением, который строили не по Вашим лекциям 😃
А работать будет так - при пробое на корпус УЗО вашу стиралку не отключит, когда вы коснетесь ее, то вас долбанет (возможно насмерть), после чего УЗО отключит.
Ведь УЗО на 30 мА не ограничивает ток через тело человека до 30 мА 😃 Ток будет 200-300 мА (то есть смертельный - это Венеаминовичу).
Новое слово в электротехнике. “УЗО не ограничивает ток на 30 мА”, “Ток будет 300 мА”… Посмотрите видео “для домохозяек”. Там как раз и описано как работает УЗО. Как должно работать при правильном включении, а не по Вашим… э-э-э… предположениям. Именно так работает дифф. автомат в моей квартире:
Сравниваются токи втекающий и вытекающий, в случае утечки появляется разница. Она фиксируется и ток отрубается.
Утечка куда? Воздушно-капельным путём?
Сегодня безопасные дрели от автономного энергоисточника.За 10 лет произошёл прорыв в аккумуляторном деле.Никаких шнуров и опасного 220 вольт.
Сегодня безопасные дрели от автономного энергоисточника.За 10 лет произошёл прорыв в аккумуляторном деле.Никаких шнуров и опасного 220 вольт.
В советское время тоже были безопасные - на 36 вольт.
Вы про какие дома говорите? Я Вам про свой, новый. С заземлением
У вас уже того? 😵
Посмотрите свое сообщение, вы предложили обсудить УЗО в доме без заземления, корпуса аппаратов никуда не подключены.
А как работает УЗО я знаю, учить не нужно
Объясните. Особенно интересует момент, где в розетке панельного дома ноль, а где фаза?
Купите китайскую отверточку, которая при загорании лампочки показывает фазу…
Посмотрите свое сообщение, вы предложили обсудить УЗО в доме без заземления, корпуса аппаратов никуда не подключены.
Правильно говорите. Они (УЗО) там работать не будут, ибо заземления нет. А в новых домах УЗО стоят и работают, как описано в прилагаемом видео. Значит, заземление есть. Ваш вывод, что:
На сегодня все дома сдаются с занулением (подключение к жиле ноль пит. кабеля в щитке, хотя в инструкциях и пишут заземлить) розеток. И все корпуса стиральных машин, духовок и пр. зануляются.
неверен. Так ясно? 😉
Купите китайскую отверточку, которая при загорании лампочки показывает фазу…
Я и без отвёрточки могу определить 😉 Вот как это объяснить, например, стиральной машинке, у которой корпус должен быть заземлён (занулён, как многие тут утверждают), а в розетке две одинаковые дырочки…
Правильно говорите. Они (УЗО) там работать не будут, ибо заземления нет.
УЗО работать будут. Для их работы заземление и зануление корпусов аппаратов не нужно. Только безопасность человека при такой конфигурации сети страдает.
неверен. Так ясно?
И? Я должен объяснять что то человеку, который в этом полный ноль?
Просто примите как данность, что корпуса эл.устройств присоединяют к нулю (нулевому выводу трансформатора, который должен быть заземлен на заземлитель прямо у подстанции).
Я и без отвёрточки могу определить 😉 Вот как это объяснить, например, стиральной машинке, у которой корпус должен быть заземлён (занулён, как многие тут утверждают), а в розетке две одинаковые дырочки…
Я понял, вы тролль…
Потрольте на форуме электриков
elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sis…
Что-то я сомневаюсь, что всё было куплено в магазине. Посмотрите на шильды практически любого электроинструмента тех лет.Везде надписи: “включать после заземления”
Где написано?

УЗО работать будут. Для их работы заземление и зануление корпусов аппаратов не нужно. Только безопасность человека при такой конфигурации сети страдает.
А зачем тогда нужно УЗО с током отключения 30мА, если “безопасность человека страдает”? Для красочного рассказа на экзаменах? Ню-ню…
И? Я должен объяснять что то человеку, который в этом полный ноль?
Просто примите как данность, что корпуса эл.устройств присоединяют к нулю (нулевому выводу трансформатора, который должен быть заземлен на заземлитель прямо у подстанции).
Я не могу принять это, как данность. У меня в квартиру входит три провода и земля с нулём не соединяется. УЗО работает. Странно, что человек, сам “принимающий экзамены”, не может ничего объяснить. Если нет желания - зачем тогда вообще сюда было писать? Не понимаю.
Я понял, вы тролль…
Да, троллить “псевдоспециалистов” - моё второе хобби 😃
Где написано?
Подколоть хотите? 😃 Вот суслик, “которого нет”:

А зачем тогда нужно УЗО с током отключения 30мА, если “безопасность человека страдает”?
Поэтому и запретили монтаж УЗО в системе TN-C (два провода к розетке). Раньше разрешалось. Можно поставить как временную меру при модернизации (на короткое время), с последующим переходом на TN-S (три провода к розеткам).
УЗО в старых домах с двухпроводной все же повышает безопасность, так как есть вероятность, что человек выживет после удара током, УЗО довольно быстро отключит.
У меня в квартиру входит три провода и земля с нулём не соединяется. УЗО работает.
У вас входит три провода - фаза, рабочий ноль N и защитный ноль PE. В зависимости от смонтированной системы (TN-S или TN-C-S) у вас ноль и рабочий ноль в щитке могут соединиться (и присоединиться к корпусу щитка) и далее вниз идут 4 провода - 3 фазы и ноль PEN. Эти 4 провода приходят к подстанции и присоединятся к трансформатору - фазам и нулевому выводу. Нулевой вывод трансформатора у подстанции заземлен. Это TN-C-S.
Если смонтирована система TN-S, то вниз от щитка идут 5 проводов. Рабочий ноль и защитный в щитке не соединяются, к корпусу щитка присоединен защитный ноль PE. Ноль и рабочий ноль соединяются вместе уже на подстанции.
Посмотрите на шильды практически любого электроинструмента тех лет.
А еще, хотя бы три картинки с такой надписью, но не ЭД-5 (которая 1949 г.в) сможете найти?
что корпуса эл.устройств присоединяют к нулю
ээ а как же ТТ? ) у нас пол страны ещё на голых ВЛ, так что только ТТ )
Эти 4 провода приходят к подстанции и присоединятся к трансформатору - фазам и нулевому выводу. Нулевой вывод трансформатора у подстанции заземлен. Это TN-C-S.
в TN-C-S вроде как обязательно повторное заземление
Подколоть хотите? Вот суслик, “которого нет”:
Дрель ЭД-5 промышленная на 36 вольт,в те времена купить её нельзя было,только унести.
ээ а как же ТТ? ) у нас пол страны ещё на голых ВЛ, так что только ТТ )
ТТ очень редка. Это же у каждого дома в сельской местности нужно делать заземление, в СССР такого не делали. Встречается в новых коттеджах на отшибе.
в TN-C-S вроде как обязательно повторное заземление
Так оно и делается, нулевой проводник присоединяется к естественным заземлителям. Эта система преобладает в новостройках (наиболее дешево). А так по России масса хрущевок и там до сих пор TN-C (очень малая часть модернизирована).
ТТ очень редка. Это же у каждого дома в сельской местности нужно делать заземление, в СССР такого не делали. Встречается в новых коттеджах на отшибе.
везде где голая ВЛ… ну там либо ТТ либо ничего…
Ведь УЗО на 30 мА не ограничивает ток через тело человека до 30 мА Ток будет 200-300 мА (то есть смертельный - это Венеаминовичу).
Почему не ограничивает? ток по среднему считают. Насколько я помню, 100мА нормируется на 0.5с по переменному току
А вообще ставят 10мА и хуже от УЗО никому не будет )
везде где голая ВЛ… ну там либо ТТ либо ничего…
Так и есть - ничего, но там и больше все дерево (мы то обсуждали квартиру).
Почему не ограничивает? ток по среднему считают. Насколько я помню, 100мА нормируется на 0.5с по переменному току
Не ограничивает. За 0,5 сек уже концы отдашь. 😃
А вообще ставят 10мА и хуже от УЗО никому не будет )
Я и написал, что УЗО даже в хрущевке повысит безопасность (есть вероятность…)
10 мА лучше, но почему то больше ставят на больший ток (ложные срабатывания).
не, 100мА/0.5с это по БЖД вроде, предельно допустимое значение для человека ) А УЗО, IEK например (популярный китай) обещают не более 40мс… впринципе если знать индуктивность сети можно посчитать и максимальный и средний ток ) Но я думаю должно уложиться в допустимые пределы…
Вот щас ГОСТ нашел 12.1.038-82 пишут 400мА в течении 100мс предельно допустимые значения… так что и 30мА вероятнее всего защитит )
УЗО в старых домах с двухпроводной все же повышает безопасность, так как есть вероятность, что человек выживет после удара током, УЗО довольно быстро отключит.
Чтобы УЗО быстро отключило человека после удара током, надо чтобы появилась утечка. Ток должен “утечь” из контура. А куда он утечёт, если нет заземления? На ноль, пущенный мимо УЗО? Тогда нужно тянуть три провода. Электрика разве не подчиняется первому закону Кирхгофа, как тут уже упоминали?
У вас входит три провода - фаза, рабочий ноль N и защитный ноль PE.
Ага. “Защитный ноль”. По-английски эта аббревиатура (PE) звучит так: Protective Earthing. Перевод нужен? Это провод с желто-зелёными полосами. А ноль это “N” - neutral. Это синий провод. Как видите - Ваше утверждение про то, что “все дома сдаются с занулением (подключение к жиле ноль пит. кабеля в щитке, хотя в инструкциях и пишут заземлить)” ЛОЖНОЕ. Только это я и хотел сказать.
В зависимости от смонтированной системы (TN-S или TN-C-S) у вас ноль и рабочий ноль в щитке могут соединиться (и присоединиться к корпусу щитка) и далее вниз идут 4 провода - 3 фазы и ноль PEN. Эти 4 провода приходят к подстанции и присоединятся к трансформатору - фазам и нулевому выводу. Нулевой вывод трансформатора у подстанции заземлен. Это TN-C-S.
Если смонтирована система TN-S, то вниз от щитка идут 5 проводов. Рабочий ноль и защитный в щитке не соединяются, к корпусу щитка присоединен защитный ноль PE. Ноль и рабочий ноль соединяются вместе уже на подстанции.
У меня по всему стояку идут пять толстенных проводов. N и PE соединяются между собой обычными (тонкими) проводниками на каждом этаже. Это, судя по всему, TN-C-S, где
в TN-C-S вроде как обязательно повторное заземление
Т.е. заземление в квартире есть. Желто-зелёный провод проходит прямиком (мимо УЗО) в ванную комнату, где и соединяется с трубами водоснабжения и корпусом ванны. Именно для того, чтобы при утечке УЗО сработало, как надо.
Дрель ЭД-5 промышленная на 36 вольт,в те времена купить её нельзя было,только унести.
Опять Вы? Не отвлекайтесь от изучения геометрии! На электричество переходить ещё рано! Пока смотрите на картинку, ищите цифры 220:

Заземление на 36 вольтах. Тонкий юмор…
А еще, хотя бы три картинки с такой надписью, но не ЭД-5 (которая 1949 г.в) сможете найти?
Нужно чёткое ТЗ и предложения по оплате труда.
Опять Вы? Не отвлекайтесь от изучения геометрии! На электричество переходить ещё рано! Пока смотрите на картинку, ищите цифры 220:
Уважаемый Владимир засуньте геометрию себе в задницу,уже достали.
А на счёт дрелиwww.google.com/imgres?imgurl=http://pics.qip.ru/10…
найдите цифру 220
Я и написал, что УЗО даже в хрущевке повысит безопасность (есть вероятность…)
10 мА лучше, но почему то больше ставят на больший ток (ложные срабатывания).
Скажем проще УЗО это дополнительная система защиты от удара током, которая не является гарантом безопасности.На неё нельзя положиться на 100% ,дополнительная опция.
Заземление на 36 вольтах. Тонкий юмор…
В некоторых случаях оно необходимо,а при 12 вольтах это тонкий юмор