Подсажите по фазировке 3х фазного транса

автоград

Ситуация такая .внофь вводимая ТП 10/0,4кв .два транса
каждый по 630кВА , група соединения у обоих совпадает ,
Сопротиыление контура 1 Ом По 10кВ сфазирована
по 0.4кВ козья рожа получается
1Т 2Т
фаза А 220в А
А 490в В
А 490в С
состальными фазами анналогичноя картина
Пробовали менять фазировку по 10КВ ещё смешней
получается
1Т 2Т
А 70в А
А 0 В
А 70в С
В 0 А
В 70в С
Меняем на 10кВ фазы ситуация меняется но фаза вфазу
не попадает
На тронсах выход как положено Ф-Ф=380.Ф-0=220
включение по высокой треугольник по низкой звезда с0.
Сеичас трансы под нагрузкой секционик по 0.4 не включен.
Танци с бубном на ТП устраивали
1 начальник эл цеха
2начальник участка СиП
3 два наладчика РЗА 6 разряд
4 два дежурных участка СиП 6 разряд
все АБСОЛЮТНО ТРЕЗВЫЕ
Вопрос если есть высоковольтники может кто сталкивался
с такой проблемой поделитесь .

леньтяйщик

Условия паралельной работы трансформаторов.
1.Группа соединений (и похоже косяк именно с ним), (возможно перепутали a,b,c) (ДД, YY-0; YД, YZ-11)
2. Коофициэнт трансформации трансформаторов (анцапфы в разных положениях) (Кстати вполне возможный вариант - не контачат контакты ПБВ).
3. Напряжение короткого замыкания.

Все остальное вторично.
Смотри фазное напряжение, чередование фаз, наличие нуля. (Большое подозрение что нейтраль одного транса (или двух) не заземлена)
В электрике две неисправности либо есть контакт где не надо, либо нет там где надо.

автоград

Юра спасибо за сочюствие
условия работы трансов знаем козу мантажники подсунул
по 0,4 нетрали небыли соеденены ,переход из кареры 1Т в
камеру 2Т через кирпичную стену проходил ,с обойх сторон
шинка входит а в стене пусто .Нетроль сварили и всё на место
встало .

леньтяйщик

Ну чудес то не бывает. Тем более в такой простой штуке как электрика.
У меня в прошлом году однофазный ТСН на реклоузере сгорел в первую грозу. Приехал на разбор ахнул: его включили фаза-земля по десятке.
Спрашиваю у вас к чему ТСН подключен - Ну с одной стороны фаза. А с другой? - с другой 0. Молодец, говорю, 5 баллов. в сети с изолированой нейтралью.