Нужно ли комнату оборудовать вентиляцией?
Устанавливаем котёл с закрытой камерой сгорания Сеул-21 (там и воздух для горения берётся с улицы, и отработанные газы выбрасываются туда же). Нужно ли в комнате устанавливать трубу вытяжную?
Нужно ли в комнате устанавливать трубу вытяжную?
Нет.
Точно нет? А разве помещение где газ не должно быть оборудовано вентиляцией?
Вообще такие вещи надо спрашивать на forum.c-o-k.ru
Точно нет? А разве помещение где газ не должно быть оборудовано вентиляцией?
В данном случае, весь воздухообмен котла происходит без связи с комнатой. А естественной вентиляции - более чем достаточно.
Нужно ли в комнате устанавливать трубу вытяжную?
Ну, поскольку газ- особо не пахнет, а для взрыва достаточно концентрации 6%- лучше установить.
Жизнь того стОит?
Да и датчик наличия газа (я их- вообще два ставлю: один вверху, другой внизу, поскольку не знаю, газ котрый мне подают- легче или тяжелее воздуха?) не повредит.
Точно нет? А разве помещение где газ не должно быть оборудовано вентиляцией?
Вообще такие вещи надо спрашивать на forum.c-o-k.ru
Спасибо. Зарегистрировался. Задал вопрос там. Буду ждать ответа.
А то, блин, пожарник говорит что нужно. Другие говорят что нет.
А то, блин, пожарник говорит что нужно.
Пожарники много чего наговорят. Меня хотели оштрафовать за то, что газовая плита подключена к магистрали МЕДНОЙ трубкой. На мои попытки возразить, говорили, что меди У НИХ нет в реестре разрешенных материалов и все.😃 Пришлось провести курс ликбеза.
Пожарники много чего наговорят. Меня хотели оштрафовать за то, что газовая плита подключена к магистрали МЕДНОЙ трубкой. На мои попытки возразить, говорили, что меди У НИХ нет в реестре разрешенных материалов и все.😃 Пришлось провести курс ликбеза.
И в чью пользу всё завершилось?
И в чью пользу всё завершилось?
Пришлось провести курс ликбеза.
Удалились ни с чем.😁 Им, вообще, невдомек то, что можно ставить что-то лучшее, чем прописано в их докУментах.
В данном случае, весь воздухообмен котла происходит без связи с комнатой. А естественной вентиляции - более чем достаточно.
Что вы называете естественной вентиляцией? Окна двери? Ключевое слово газ, а не котел. Первый раз слышу что этого достаточно, вы на своем опыте основываетесь?
Метан (природный) легче воздуха, пропан (в балонах) тяжелее.
Меня хотели оштрафовать за то, что газовая плита подключена к магистрали МЕДНОЙ трубкой
Хе. Лет эдак десять тому назад, приспичило мне поменять кухонную мебель, и возникла необходимость подвинуть газовую плиту сантиметров на … надцать. Плита подключена жесткой трубкой. Посему вызвал газовщика. Газовщик увидев жесткую трубку грозился всеми карами небесными и выписал штраф. На мою робкую попытку возразить что “все так было до меня”, был выставлен аргумент, что из за таких … нарушающих регламент, потом дома взрываются. В общем шртаф я оплатил. В горгазе еще лекцию прочитали на предмет недопустимости подключения газовой плиты на жесткую трубу. Газовщик поменял трубу на шланг, и все затихло. Лет на пять-шесть. По прошествии этого срока жена затеяла очередной ремонт на кухне. По-взрослому, с заменой всего, что есть. В том числе и газовой плиты. В общем опять заявка, газовщик, и … штраф за подключение плиты на гибкий шланг. И опять лекция в горгазе на тему недопустимости подключения плиты, но уже на этот раз гибким шлангом. На мой резонный вопрос “шотакоэ?” получил ответ “У нас требования изменились”. А вы вентиляция, вентиляция 😃
Метан (природный) легче воздуха, пропан (в балонах) тяжелее.
Вот поэтому (при установке в доме охранной сигнализации) я и предполагаю, что тип газа -неизвестен (попытка задать такой вопрос газовщикам- приводила их в глубокую депрессию, граничащую с комой) и ставлю два датчика.
Вообще, ТС по моему не понимает, насколько серьезные проблемы может вызвать несерьезное отношение к вопросу безопасности газового хозяйства?
Поэтому никакие меры, даже кажущиеся избыточными в этой области- не будут лишними.
Вы поймите, что никакая экономия- не стоит риска жизнью.
5 сантиметров от потолка вен канал ,а вот диаметр его в зависимости от объема помещения нужен он не для котла , а для защиты от взрыва при утечке газа тк газ при утечке с теплым воздухом поднимается на верх, еще нужен тройник на выходе и труба ~2 метра, без этого пожарный инспектор вам акт не подпишет
5 сантиметров от потолка вен канал ,а вот диаметр его в зависимости от объема помещения нужен он не для котла , а для защиты от взрыва при утечке газа тк газ при утечке с теплым воздухом поднимается на верх, еще нужен тройник на выходе и труба ~2 метра, без этого пожарный инспектор вам акт не подпишет
Точно так, ещё обязательно в помещении должно быть ОКНО, не менее определённой площади (точно не помню, вроде 1 кв.м) и ДВЕРЬ.
Точно так, ещё обязательно в помещении должно быть ОКНО, не менее определённой площади (точно не помню, вроде 1 кв.м)
0,85кв.м и не окно а площадь остекления
дверь не обязательно
…
дверь не обязательно
Спасибо всем ответившим.
а для защиты от взрыва при утечке газа тк газ при утечке с теплым воздухом поднимается на верх,
Паш, а пропан куда пойдет в случае утечки?😁
Ключевое слово газ, а не котел.
Ключевое слово здесь - закрытая камера сгорания с коаксиалкой.
На мой резонный вопрос “шотакоэ?” получил ответ “У нас требования изменились”. А вы вентиляция, вентиляция
А самое интересное - что требования у газовиков разные в разных районах… Вы лучше загляните к ним заранее и задайте вопрос…
Ключевое слово здесь - закрытая камера сгорания с коаксиалкой.
а трубы и счетчик, да и сам котел не могут потечь?
я сейчас как раз занимаюсь газофикацией поселка, так что это все очень близко:)