Скакнуло жлектричество = сгорела вся техника =(
возможно щас такие вопросы урегулируются более прозрачно
Может в разных регионах по разному…
У нас такие вопросы решаются только по решению суда. Очень уж не любят эти “товарищи” с деньгами расставаться. Суд коллективные заявки не принимает, по этому пишет каждый сам за себя. А вот колотиться и собирать бумажки можно вместе.😃
насиловать Мосэнерго
Оно вероятно как раз не причём. У них граница ответственности до обще домового щита. Дальше рулит управляющая компания.
нули с разных фаз должны быть собраны под один болт
Нуль он один. Это фаз 3.😊
Нули очень любят отгорать в многоэтажках, особенно если посмотреть, _как_ разведены щитки (вон на “Мастерсити” есть топик про лжеэлектриков с иллюстрациями - главное, на ночь не читать). Так что кооперируйтесь с соседями и судитесь с УК/ЖЭКом, но готовьтесь к длиииинному процессу, ибо “мы бедные управдомы, работаем себе в убыток…”.
И ставьте себе в щиток реле напряжения, которые умеют минимум до 400 вольт держать в штатном режиме. Вроде такое умеют РН-22Д и УЗМ-51. Ну и контактором это дело дополнить, чтобы сами реле не палить токами нагрузки.
не понял, а как это поможет от обрыва нуля?
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
Именно так!
При превышении напряжения имитирует утечку. Т.е. Отключает.
так он сгорит просто через пару миллисекунд, автомат не выключится, и в доме все погорит.
Я говорю про обрыв “всей” нейтрали когда в сети ленийное напряжение, а не скачки напряжения…у автора это случилось, правильно я понимаю?
Нуль он один. Это фаз 3.
там речь про разводку щитка шла, мне кажется )
А интересно, если я сделаю устройство которое будет писать напряжение в сети (регистратор типа) могу потом на основании этих данных предъявлять притензии к электрикам? При том что у меня образование профильное, нужны будут экспертизы?
Где в правилах ТБ написано “не оставлять без присмотра холодильник”? Потом при чем здесь отпуск? Такая фигня может в любой день произойти.
Вы не правы, как раз холодильник может сгореть не только от повышения напряжения, но и от его болтанки. Болтанка бывает, например, когда кто-то рядом пользуется электросваркой. В этом случае если ты дома, то услышишь, что что-то не то с напряжением - будут у холодильникового компрессора нехарактерные звуки. Я пару раз так выдергивал его из сети, в эксреном режиме. А если ты поехал в отпуск - холодильник можно и выключить, все равно ведь в нем продукты лучше не оставлять надолго.
кроме холодильника два аквариума (фильтрация+термостат+аэрация+кормушка) и еще неттор торренты качает/раздает, автооветчик и еще всякое подобное.
Торренты не настолько важная штука, можно и отключить. Автоответчик - пережиток прошлого. По личному опыту - у нас люди на том конце провода так и не научились им пользоваться, а с популяризацией сотовых телефонов они вообще ушли в небытие. Остаются только аквариумы. У меня тоже есть потребители, которых я не могу просто выключить, но их по крайней мере не много. Хотя то, что они есть - плохо.
Вы не путайте организации которые производят доставку электроэнергии через свои сети (по сути перед покупателем они ни за что не отвечают) и те, с которыми у Вас заключены договора на продажу/покупку этой энергии. За качество отвечает продавец. А он уже в свою очередь гарантирует и качество и все остальное. Мосэнерго и Мосэнергосбыт разные конторы. А по защите… Наткнулся у знакомого в щитке новостройки на УЗО с отключением при превышении напряжения более 265 В. Вот только опробовать его пока не пришлось )
Мосэнергосбыт
Платим то мы как раз именно им.
И именно они- “последняя миля”, где авария и произошла.
Другое дело, что как всякие паразиты, делающие деньги из воздуха, они сейчас начнут пищать, мол “сами дураки”, это телевизоры у вас неправильные…
То есть, всё как всегда.
Платите вы продавцу. К нему и вопросы. Вы же за некачественный товар претензии водителю который его в магазин привез не предъявляете. Сбытовая организация найдет с кого потом эти деньги стрясти. Это её проблемы. Они в убыток себе работать ясно-понятно не будут.
так он сгорит просто
УЗО знаете как работает?
Вариант не самый лучший… Но за не имением кухарки…😵
если я сделаю устройство
Получите патент, внедрите в производство, серийный образец пройдёт поверку, его установит специально обученный специалист…😉 Возможно сможете…😛
При том что у меня образование профильное, нужны будут экспертизы?
У юристов в коммуналке образование тоже профильное. И зарплату ним не за просто так платят…😕
А интересно, если я сделаю устройство которое будет писать напряжение в сети (регистратор типа) могу потом на основании этих данных предъявлять притензии к электрикам? При том что у меня образование профильное, нужны будут экспертизы?
Кстати, если это устройство отнести в метрологическую лабораторию, у которой есть лицензия на сертифицирование измерительного оборудования, да получить соответствующую бумажку - то пуркуа бы и не па? Но гораздо дешевле будет купить уже готовый сертифицированный логгер и вставить его в щиток.
Платите вы продавцу
Так это что, я должен претензии предъявлять Саяно- Шушенской ГЭС?
Так это что, я должен претензии предъявлять Саяно- Шушенской ГЭС?
Ага!.. Мало того не прислали представителя ревизию в щитке сделать, так еще электричество не правильное вырабатывают. 😃
Ну да… А за мясо - корове))) за бензин прям на НПЗ бежать оплачивать))). Я уже 4 года людям объясняю практически каждый день - у кого купили (в квитанции обычно если внимательно посмотреть то можно найти название организации) к тем и идите со всеми вопросами)))
А если труба рванет, зальет квартиру прямиком в кательную с предявой?
А если труба рванет, зальет квартиру прямиком в кательную с предявой?
до отсечных кранов все имущество деза, ук иль у кого что там
У меня дома (щиток в квартире, на площадке только пакетник общий) стоят УЗО и дифы, все по своим линиям и так далее, но, к сожалению, слово “варистор” первый раз слышу… Можно такое устрйоство воткнуть перед первым (противопожарным) УЗО?
эх… щиток в квартире… и такое… раньше думать надо было…
варристоры… терристоры… и прочая хрень…
УЗМ 51 поставить надо! защита от обрыва нуля и от долбое идитов электриков;)
погугли данную приблуду, и прямиком вмагаз за ней:)
вот оно meandr.ru/uzm51m там видос есть про такие скачки напруги:)
с тебя стакан😁
до отсечных кранов все имущество деза, ук иль у кого что там
Совершенно в дырочку.😁
Но ведь и электро коммуникации до вводного щита имущество деза, ук иль у кого что там…
При этом дез, ук иль у кого что там ни греет воду, ни поставляет эл. энергию. Водоотведением он тоже не занимается. ОН ТОЛЬКО ОБСЛУЖИВАЕТ.
Котельные, ТЭЦ, и кого что там только греют и поставляют воду. И получают за это деньги. При этом им фиолетово состояние кранов, стояков и радиаторов в домах.
Энергосбытовые компании тоже только поставляют эл. энергию и получают за неё оплату. И им по фиг состояние розеток, эл. щитов и т.д.
У всех своя ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Во накропал.😃 К чему это я?😵 Ах да…😎
Я уже 4 года людям объясняю практически каждый день - у кого купили (в квитанции обычно если внимательно посмотреть то можно найти название организации) к тем и идите со всеми вопросами)))
Какого … посылать людей туда, где их пошлют ещё дальше, в лучшем случае помахав бумажкой с этими границами эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности?😠
З.Ы. Пардонте за чрезмерную витиеватость. Мне как не русскому скидка.😕
Такого, что у Мосэнергосбыта есть статус гарантирующего поставщика. Т е именно они гарантируют и качество и должные нормы электроэнергии и за её недопоставку отвечают))) у организаций обслуживающих сети (внутридомовые ли, уличные и т.д.) такого статуса нет)))
Такого, что у Мосэнергосбыта есть статус гарантирующего поставщика. Т е именно они гарантируют и качество и должные нормы электроэнергии и за её недопоставку отвечают))) у организаций обслуживающих сети (внутридомовые ли, уличные и т.д.) такого статуса нет)))
А он, Мосэнерносбыт, и подал гарантированно. И 50 Гц есть, и 230 В, и 400 В. Что еще нужно? Просто по чьей-то вине вместо 230 В было в розетки подано 400 В. Но при этом 400 В были синусоидальной формы и с частотой 50 Гц. Какие претензии к гарантирующему поставщику?
Я говорю про обрыв “всей” нейтрали когда в сети ленийное напряжение, а не скачки напряжения…у автора это случилось, правильно я понимаю?
Нет. Если если оборвалась нейтраль на вводе в здание (на подстанции), то в розетках квартир будут не линейное напряжение 400В, а некое напряжение, обратно пропорциональное нагрузкам по фазам. Если нагрузки будут одинаковы, то в розетках будет по 230В. Если нагрузки будут отличаться в разы, то в одних квартирах будет например 50В, в других 370В.
У нас такое было несколько лет назад, пострадало много людей. Кто написал заявление, те получили выплату за поврежденное имущество. Многие не писали. Я приятелю ремонтировал 2 телевизора (вскрылась банка кондера после выпрямителя в ИБП +варистор, +пред., в другом в ИБП сгорел транзистор силовой+ пред.)