Какой газовый котёл будет работать экономнее ?
КПД котла ПАДАЕТ при работе на полную мощность.
Внезапно… 😃
Хотелось бы к этому утверждению увидеть теоретические обоснования.
хмм многое будет зависеть от скорости теплообмена , скорости прокачки жидкости через теплообменник , способности отбирать тепло носителем
КПД котла ПАДАЕТ при работе на полную мощность. А теперь скажите, при сжигании 1 куба газа мы получим калорий больше на какой мощности? На МИНИМАЛЬНОЙ.
А теперь исходя из этого прочитайте свои логические выводы и подумайте еще раз.
У любого топлива есть такой параметр, как удельная теплота сгорания. При сжигании 1 куба газа за 1 секунду или за 1 день, энергии получится абсолютно одинаково с точностью до Джоуля.
Есть нюансы с недогоранием и форсированием потока в дымоходе ответственными за снижение КПД у верхней границы мощности котла, но я специально ими пренебрег, т.к. они индивидуальны для каждого котла.
В вашем примере не учтены теплопотери в дымоход, которые огромны на минимальной мощности. Не учтена низкая теплоотдача радиаторов/теплого пола при низкой температуре теплоносителя.
Хотелось бы к этому утверждению увидеть теоретические обоснования.
Из уважения к Вам даю график, теорию лучше не надо 😃
теорию лучше не надо
А вот очень хотелось бы ознакомится с источником графика.
Ну и да, 40% - это далеко не минимальная мощность. А уж падение КПД на 2% - так просто ужас-ужас. 😃
В вашем примере не учтены теплопотери в дымоход, которые огромны на минимальной мощности. Не учтена низкая теплоотдача радиаторов/теплого пола при низкой температуре теплоносителя.
Про конденсатные котлы хоть слышали? кПД до 109
А уж падение КПД на 2% - так просто ужас-ужас.
Почитайте на ночь глядя, 😃 www.kotel-tehcentr.ru
Гуголь знает всё.
А если гуголь чего то не знает - значит этого нет.
кПД до 109
Других котлов конечно же не существует. 😃 Сова на глобусе не треснет?
Графиков с гугла можно множество напостить.
Только вот понимает ли постящий о чем они?
Понимает ли о разнице хотя б у графика атмосферника и турбированного?
Понимает ли как будут меняться эти графики при тактовой работе с разной скважностью включенного и выключенного времени?
Гуголь знает всё.
Тоже вариант. Мы тут обсуждаем КПД Жуковского? Тогда я не прав, извините.
Если по современным, то падает после 50% мощности.
А про сову не надо 😃 Мне на мои 600 кв.м при -20 нужно порядка 1200 кубов в месяц. При ноле, как сейчас около 400.
На обычных котлах на 350 квадратов уходит порядка 2000 кубов, в морозы до 3500. В деньгах сколько?
А про сову не надо
Вон, на картинке графики. С чётко выраженным максимумом, для каждого типа котла - свой график.
А сколько вам надо - это ваше личное дело. К остальному миру относится очень посредственно.
С чётко выраженным максимумом
На максимальной мощности? Мы про Жуковский? Или хотя бы Протерм?
хмм мне ббб о жуковских котлах
Мы про Жуковский?
Вы пожалуйста прочтите первую запись топика. И дайте пожалуйста ТС развёрнутый и аргументированный ответ. Без выгибания пальцев и прочих “а у меня”. 😃 И станет вам всеобщий почёт и уважуха.
Если говорить о Жуковском в контексте первого поста , то тут достаточно все просто. График кпд любезно предоставленный нами Lazy показывает, что на малом газу кпд Жуковского минимален и сжигание газа будет идти не эффективно. Иными словами будет идти перерасход газа. Так что вывод такой, более экономичным будет котёл с двумя ступенями.
Применение Жуковских котлов оправдано только в домах без счётчиков газа .
Прошу прощения, не совсем по теме. Какой котел лучше выбрать обычный или конденсационный? Монтажники рекомендуют конденсационные а газовщики исключительно напольных динозавров. Где правда? Стоимость в расчет не берем.
Какой котел лучше выбрать обычный или конденсационный
Цель Ваша какая? Сэкономить на покупке или на эксплуатации?
Немного оффтоп. Вопрос - на 320 м2. Расход зимой 1200 м3 газа. Т.е. 6000 р в месяц -это в пределах нормального? Или многовато? Прямая 55-60с ( колесо стоит между 5-6), обратка не ниже 40с. Работает только с термостата котла. Внутри дома 24-25с. Сорри за оффтоп. Если есть ссыль на почитать самостоятельно, тоже заранее пасиб.
Вопрос - на 320 м2. Расход зимой 1200 м3 газа.
Нормально, средние показатели. Вообще то комфортная температура 22 градуса, попробуйте понизить температуру в помещении, газ точно сэкономите.
Цель Ваша какая? Сэкономить на покупке или на эксплуатации?
Цель, понять какие подводные камни при эксплуатации котлов одного и другого типа. Просто изначально планировался настенный конденсационный. Под него и подводка уже есть. Плюс стоит дровяной, рабочий. Пришли газовщики и говорят, нужно выкидывать дровяной и ставить вместо него напольный газовый а конденсационный это типа всё ерунда. Вот и хочется понять, почему это ерунда.
Пришли газовщики и говорят
А почему вы не спросили у них? 😃
Вот и хочется понять, почему это ерунда.
У каждого своя правда. Товар у газовщиков какой? 😃 Больше спалите, им больше доход. Настенник кондесационник очень даже.
Только выхлоп правильный надо, иначе в большие морозы (ниже-10) есть риск обледенения коаксиала и как следствие останов котла.
У меня от конденсата красивые снегурочки под выхлопными трубами вырастают. Если котел настроен правильно, то они чисто прозрачные.