Какой газовый котёл будет работать экономнее ?

V_Alex
MiG77:

Вообще то при подключении дома к газу требуют теплотехнический расчет всего дома. Иначе не согласовывают заявленную мощность.

Существуют нормативные значения термического сопротивления стен, пола, перекрытий. Зная размеры дома можно за 5 минут на месте определить расчетную величину мощности отопления. Если изоляция стен окажется по факту толще нормативной, газ будет экономиться, если меньше - придется зимой мерзнуть или утепляться.

Владимир#
MiG77:

Очень даже не ожидал.

Ну спасибо.😃

MiG77:

Я например завысил в 2 раза нужную мощность

Дело в том что у меня расход ограничен пятью кубами. Что бы было больше, хотят денег. Вот и создается впечатление что просто хотят подогнать под повышенный расход.

V_Alex:

Зная размеры дома можно за 5 минут на месте определить расчетную величину мощности отопления.

Вот они возможно и прикидывают, без учета теплоизоляции.

V_Alex
Владимир#:

Вот они возможно и прикидывают, без учета теплоизоляции.

Без учета дополнительной изоляции. Вот основной нормативный документ, используемый при проектировании и расчетах: docs.cntd.ru/document/1200095525

5 months later
Владимир#

Подниму тему. Наконец то установили, запустили конденсационный котел, но есть жирное НО! Конденсат, куда правильно и как его уводить? Изначально, по инфе из нета, предполагалось максимум ведро в сутки. На практике не канает. Нужно делать нормальный отвод. Проблема в том что котел в цокольном этаже. Просто слить не получится. Кто специалист, как по уму решается вопрос?

Владимир#
Игорь_Петрович:

бак, дренажный насос с поплавком , набралось - скачал - выключился

Да, есть такое решение. Но уж как то колхозно. Может какие спец. насосы для таких дел есть. Что бы без бака.

Игорь_Петрович

дренажные насосы для больших кондиционеров , но там тоже надо собирать в емкость

Владимир#
Игорь_Петрович:

дренажные насосы для больших кондиционеров , но там тоже надо собирать в емкость

Смотрел. Для на сколько больших? Там вроде своя “баночка” есть.

pv11
Игорь_Петрович:

дренажные насосы для больших кондиционеров , но там тоже надо собирать в емкость

Именно так. Такие стоят на моей работе в 2-х серверных по 2 шт. в каждой…

Aleksandr1974

если позволяет уровень грунтовых вод- выкопать (пробурить) дренажный колодец недалеко от дома ниже уровня конденсатоприемника и отводить самотёком. И никакой потенциально-ломучей автоматики.