Проблемка с отоплением, нужен совет

Панкратов_Сергей
pv11:

Тут вот немножко мыслей вслух, при открытой системе вода нагреваемая котлом должна за счет расширения подниматься вверх и уходить либо в батареи, либо в расширительный бак. Если предположить что в батареи трубы забиты, то нагретая вода должна подняться в бак и если не будет разбора, через слив уйти в канализацию.

Чтоб вода поднималась в расширительный бак нужно:

  1. Чтоб холодная вода поступала котел ( а если забито на поступающей магистрали?)
  2. Чтоб с расширительного бака вода каким то образом закольцовывалась в систему ( этого на схеме нет).
pv11:

Если она там холодная, значит как минимум забита труба на “вертикали”.

В нормально работающей системе в расширительном баке без обратной трубы
и с подъемной трубой малого диаметра( то есть как на схеме) вода холодная. Она может быть чуть теплая если котел работает в сильно циклическом режиме, то есть нагрев и охлаждение с большой дельтой по температуре. В этом случае из расширительного бака то засасывается вода, то выдавливается.

Shurik-1960

У нас в деревне в крутом финском доме живет дачник .Я 5 лет назад его “послал” к мастерам,которые смонтировали ему всю систему (пусть ищут где сосется воздух, первая зима и постоянно образовывается завоздушивание,падает общее давление в системе) …и все 5 лет сосед напротив бегает к нему раз в месяц продувать систему. Так и ТС стоит обратится или к тем кто монтировал 20лет назад или к НОРМАЛЬНЫМ спецам. Съэкономить ,влелезть самому,думаю мало получится исходя из тех знаний,которые мы видим у ТС.

Aleksandr1974
Shurik-1960:

…смонтировали ему всю систему (пусть ищут где сосется воздух, первая зима и постоянно образовывается завоздушивание,падает общее давление в системе) …и все 5 лет сосед напротив бегает к нему раз в месяц продувать систему…

я что-то не понимаю: если система завоздушивается, значит она открытая с расширительным баком, значит владелец “прохлопал” долить воды в расширитель и затянуло воздух; а если “…падает общее давление в системе…”, то система закрытая, изначально была под давлением и пока давление не сравняется с атмосферным воздух извне в нее ни как не попадет.

П.С. когда-то давно мой батя (имея желание продегустировать домашний напиток в хорошей компании) звонил вечером в пятницу мужу своей сестры и просил его срочно прийти и помочь поднять/опустить какую-либо тяжесть на чердак/с чердака.
IMHO ежемесячная продувка системы

  1. в лучшем случае- из той-же “оперы”;
  2. в худшем- лоховской развод одного соседа другим.

П.П.С. а еще одна знакомая женщина каждый год на лето сливала воду в системе отопления частного дома потому, что “вода в системе стала ржавая, а должна быть чистая и чтобы трубы от воды меньше ржавели”. Кто ей это посоветовал- она уже не помнит, но трубы сгнили намного быстрее, чем у соседей при той-же жесткости воды.

Shurik-1960

Уважаемый Александр.Закрытая система отличается от открытой наличием в системе гидроаккумулятора. Прежде чем сварить отопление себе любимому,я тренировался на соседях и у деда напротив меня, уже 2 года фунциклирует закрытая система с немецким котлом,как у меня . Трубы-пластик-люминь-пластик. Если все хорошо сварено и резьбовые на красном герметике,падать давлению не от чего…Если давление падает-умные люди простым осмотром находят течь теплоносителя и устраняют. В 90г. за п.2 можно было итальянский галстук заработать…
P.S. Я лично ни одного идиота не знаю,кто заливает обычную воду сейчас в отопление ,особенно если современные отопительные батареи…обычно дисцилят берут,если на теплоноситель денег нет и живут постоянно ,в худшем случае доливают кипячонку…У себя в дачной деревне я обварил более половины домов по соседской дружбе.Хотя в Георгиевске может и батареи еще из труб 200 или старых чугунок.
Т.С попросил совета,а Вы на срач переходите.
Хотите выглядеть умным -пишите в темах,где хоть что-то понимаете.Или создайте тему Георгиевские Сказки.

Панкратов_Сергей
Shurik-1960:

P.S. Я лично ни одного идиота не знаю,кто заливает обычную воду сейчас в отопление ,особенно если современные отопительные батареи…обычно дисцилят берут,если на теплоноситель денег нет и живут постоянно ,в худшем случае доливают кипячонку…

Наоборот. Это как нужно развести человека на бабки что вместо обычной воды в обычную систему отопления заливать дистиллят…
Семь объектов с индивидуальным отоплением за пятнадцать лет, в двух с центрального переводил на индивидуальное, в одном с открытой системы самотеком на закрытую с насосом, все остальные сразу с закрытыми системами.
Вода в городе далеко не суперская.
Однако за все это время никаких проблем из за воды. Даже открытую систему когда после 8-ми лет эксплуатации переводил на закрытую- трубы и батареи были абсолютно чистые, чуть что то похожее на масляную пленку, если провести пальцем внутри.
Проблема может быть только в одном случае- если система дырявая и приходится подпитывать…
Но предположить то что система дырявая, течь не устраняют, но постоянно подпитывают дистиллятом- это точно глупцы.

Shurik-1960

Сергей. Возможно в Бузулуке 1л дистилята стоит как ведро водки.Возможно и вода у Вас суппер мягкая…Спорить с корифеем острого словца на этом форуме я не буду. Если есть что посоветовать ТС-советуйте. если хотите разводить чего-то или кого-то- разводите. Лично я сделал своим соседям отопление бесплатно .Да и работы было мало-деревяные дома на 2 комнаты в основном.Смысла влазить с Вами в полемику -не вижу.У меня самого теплоноситель,на 270 кв м с теплыми полами (хол,прихожка,туалет с душевой) -180л (Объем).Раз в месяц чищу фильтра на обратке. Раньше отопление было на Галане,но думаю Вы такого не слышали, так как там доливают только ДИСЦИЛИРОВКУ.

Панкратов_Сергей
Shurik-1960:

У меня самого теплоноситель,на 270 кв м с теплыми полами (хол,прихожка,туалет с душевой) -180л (Объем).Раз в месяц чищу фильтра на обратке.

Откуда может что то образовываться в фильтре за месяц? Это какой то караул… Это однозначно не правильно спроектированная, смонтированная система.

Shurik-1960:

Раньше отопление было на Галане,но думаю Вы такого не слышали, так как там доливают только ДИСЦИЛИРОВКУ.

Противоречит технологии.
Отопление на Галане- замкнутая система. Вода готовится специально, чтоб у нее была определенная проводимость- это электродный котел, то есть добавляют к ней соду и ( или) соль.
Потому добавлять дистиллированную воду можно только в том случае если вода выкипела, а это в закрытой системе не возможно…
А вот если вода уходит, система не герметична- то добавляться должна вода точно такая же как и заливалась- то есть с солью-содой.

Shurik-1960:

.Возможно и вода у Вас суппер мягкая…

Нет. Вода обычная. В чайнике довольно большие отложения.
Но, повторюсь- если система герметичная и не доливают постоянно новую воду, то правильно залить обычную воду. Ну 10 грамм солей отложится в течении месяца и все. Ни о чем…

Пы-сы: Если б была проблема, от которой вы пытаетесь уйти заливкой дистиллята, а не обычной водопроводной- то тогда у вас абсолютно нельзя пользоваться водоподогревом воды…
Иначе у вас за пару дней зарастет теплообменник. Но ведь это не так?

erno

Оказалась забитой ржавчиной труба до расширительного бачка.
Проволокой нащупал пробку, но пробить не получилось, обзавёлся сантехническим тросом - им то и пробил.
Долил и всё заработало.

Панкратов_Сергей
erno:

Оказалась забитой ржавчиной труба до расширительного бачка.

Поначалу предположить это было сложновато.
А после того как нашли- вроде и логично, труба то с наименьшим диаметром и часто не заполненная водой ( активно ржавеет).
Как говорится- задним умом мы сильны.😃
Поздравляю что разрешилось…

Shurik-1960

ТС , я Вам сразу написал причину в сообщении 13. Чудес на свете не бывает,тем более за 20 лет эксплуатации.Образование накипи и пробки в трубе от подающей до расширителя-это нонсенс.Ни физически ни химически- не объяснимо. Если только ее при приварке не заузили…Основной шлак образуется в подающей трубе .Причем,если подающая находится в утеплителе ,то отложение идет в разы медленнее.
Дополнительно про Галан: в рекламе у них есть закрытые системы,которые они сами монтируют…но 10 лет назад сам переделывал их систему на бидончик 3л после ночного взрыва через неделю после пуска в эксплуатацию…Сам Галаном пользовался 3 года,пока счетчик старый не поменяли…НО с открытой системой. А дисцилировку доливать- чуть выше солей в воде,повышается электропроводность,растет температура и…ТОКК (мама не горюй как растет,провода с мизинец начинают дыметь).УРЯ.спасению ТС.Не замерзнет в эту зиму.

Aleksandr1974
Shurik-1960:

…Хотя в Георгиевске может и батареи еще из труб 200 или старых чугунок…

та чо с нас взять- мы же до сих пор щи лаптём хлебаем, куда уж нам до отдельных жителей “с. Выползова С”. Хотя после неоднократного термина “дисцилят” (вместо дистиллят) я сделал для себя определенный вывод.

Shurik-1960:

Т.С попросил совета,а Вы на срач переходите

и в чем срач с моей стороны ?!!

Shurik-1960:

У себя в дачной деревне я обварил более половины домов по соседской дружбе

не показатель… может просто у местного народонаселения нет денег на нормальных мастеров ?

Shurik-1960:

Хотите выглядеть умным -пишите в темах,где хоть что-то понимаете.Или создайте тему Георгиевские Сказки.

многое хотел написать, но отвечу коротко- в игнор.

а по теме- рад что у erno все разрешилось “малой кровью”.