Отключение коллекторного двигателя во время работы и диоды после регулятора

Rusik-R2D2

Подскажите, можно ли отключать работающий двигатель от регулятора? Не в плане случайно отпаялся, а как “штатный” режим работы.
регулятор и мотор коллекторные.

Предполагается так: регулятор управляет мотором, который механически отключается при достижениии некой позиции. Между мотором и регулятором расположены диоды, позволяющие отключать мотор только в одну сторону… (в другую сторону мотор может вращаться)

Не погорит ли от этого регулятор? Где-то читал, что нельзя отключать работающий мотор. И можно ли устанавливать диоды между регулятором и мотором? В инструкции регулятора сказано, что почему-то нельзя ставить диоды шотки…

Triumpher

Я думаю коллекторный можно. Так как при отключении одного из 2-х проводов, эл.цепь размыкается, и гореть нечему.
Это в бесколлекторных системах опасно отключение одного из 3-х проводов. Сгорит либо мотор, либо регулятор.