Нужна помощь в настройке инвертора

fedravosek
raport2000:

Помогите определить ошибку чаcтотника HUANYANG 2.2Квт. Код ошибки E.OC.A

Попробуйте восстановить заводские настройки pd013 = 8 затем все по инструкции…

Ewgeny

Инвертер настраивается под конкретный мотор. ВЫ не указали параметры мотора. Телепатов здесь нет. PD-143 = 2 !!! (количество полюсов мотора) Будет правильно отобрыжатся обороты на инверторе.

Для raport2000 скорее всего ошибка по току.

raport2000

Все это мы делали и на заводские установки сбрасывали и заново параметры устанавливали. Все равно выбивает ошибку.

Ewgeny

До появления ошибки инвертор работал нормально? Опиши как и это произошло.

raport2000

Проблема найдена… Коротило на землю через обмотку … Поэтому и вырубало

fedravosek
Ewgeny:

Инвертер настраивается под конкретный мотор. ВЫ не указали параметры мотора. Телепатов здесь нет. PD-143 = 2 !!! (количество полюсов мотора) Будет правильно отобрыжатся обороты на инверторе.

пробовал ставить и 2 и 4 и 8 обороты отображаются коректно в любом случае.