Нужна помощь в настройке инвертора

fedravosek

Всем привет… получил свой долгожданный инвертер от китайцев… естественно ни инструкции ничего к нему нет… кто работал с подобным скажите пожалуйста основные настройки. как грамотно настроить? Характеристики 2.2кв 220в

Ewgeny

Поищи на форуме я писал основные настройки и ссылки.

fedravosek

Спасибо всем что не помогли)) разобрался сам… и так! точто снс зон и тп форумах настройки полностью не правельные… от них шпиндель улетает со стола на пол с дикими воплями))
вот мои настройки кому нужно… полностью рабочие для мотора 2,2кв + плавно регулируются обороты с помощью крутилки

pd001 = 0
pd002 = 1 - для крутилки

pd003 = 100hz
pd004 = 400hz
pd005 = 400hz
pd006 = 2.5
pd008 = 220v
pd009 = 15
pd0010 = 8
pd072 = 400
pd141 = 220v
pd142 = 10A
pd143 = ? тут ставил и 2 и 4 и 8 - ничего не меняетя

pd144 = 3000 ->(8 * pd144) = 24000

raport2000

Помогите определить ошибку чаcтотника HUANYANG 2.2Квт.

Код ошибки E.OC.A

fedravosek
raport2000:

Помогите определить ошибку чаcтотника HUANYANG 2.2Квт. Код ошибки E.OC.A

Попробуйте восстановить заводские настройки pd013 = 8 затем все по инструкции…

Ewgeny

Инвертер настраивается под конкретный мотор. ВЫ не указали параметры мотора. Телепатов здесь нет. PD-143 = 2 !!! (количество полюсов мотора) Будет правильно отобрыжатся обороты на инверторе.

Для raport2000 скорее всего ошибка по току.

raport2000

Все это мы делали и на заводские установки сбрасывали и заново параметры устанавливали. Все равно выбивает ошибку.

Ewgeny

До появления ошибки инвертор работал нормально? Опиши как и это произошло.

raport2000

Проблема найдена… Коротило на землю через обмотку … Поэтому и вырубало

fedravosek
Ewgeny:

Инвертер настраивается под конкретный мотор. ВЫ не указали параметры мотора. Телепатов здесь нет. PD-143 = 2 !!! (количество полюсов мотора) Будет правильно отобрыжатся обороты на инверторе.

пробовал ставить и 2 и 4 и 8 обороты отображаются коректно в любом случае.