Как настроить Control Board?
При таком размахе можно было бы и нормальную плату разводки поставить, без китайских глюков.
Он там его и использует как реле, а на вход шпинделя PWM должен подаваться из ESS, я думаю он просто этого не понял, что когда внешний контроллер, все управление идет от внешнего контроллера.
Это, как минимум, означает, что в инверторе неправильно выставлено число полюсов мотора или передаточное число.
При задании 100Гц на частотнике, шпиндель раскручивается до 6000. Значит, настройки частотника (количество полюсов) правильные? А вот при управлении 0-10В, обороты не совпадают.
вы уже решили проблему срабатывания реле при подаче питания?
Решил.
можно было бы и нормальную плату разводки поставить, без китайских глюков.
А какие глюки у платы, если реле сейчас срабатывают корректно, управляющее напряжение правильное? См. график выше. Станок у меня долгострой получился, эта плата покупалась давно.
Да и вообще непонятно, зачем она Вам при наличии SS.
На офф сайте ESS рекомендуют использовать ВОВ, даже есть список. Но цены на эти платы негуманные!
надо еще в настройках плагина от ESS надо согласовать
я думаю он просто этого не понял, что когда внешний контроллер, все управление идет от внешнего контроллера.
Да всё я понял. Покажите, что тут согласовывать?
Величину 1000Гц в поддержке задать порекомендовали.
И дальше ничего? А внизу соотношение согласования?
При этом PWM должен быть не с китайской платы а от ESS.
Из китайской платы вам только релюшки нужны, остальное без надобности.
И дальше ничего?
Ничего. Вот топик по настройке. Но скорее всего портебует регистрацию.
Ничего. Вот топик по настройке. Но скорее всего портебует регистрацию.
Зачем топик если у вас на скрине написано, что надо масштаб индексации оборотов подобрать. Даже написано когда значение равно 1, индексация соотношения отключена.
Ладно я пас.
Ладно я пас.
Да, думаю тему можно закрывать.
А вот при управлении 0-10В, обороты не совпадают
Покажите, что тут согласовывать?
Так Вы управляете шпинделем частотой или амплитудой? 0-10 вольт это амплитуда, а ШИМ(PWM) это частота, точнее скважность… По Вашему скрину ESS-плагина видно, что управляете ШИМ, а в Маче настраиваете амплитуду?
По Вашему скрину ESS-плагина видно, что управляете ШИМ
А где в настройке плагина задать управление амплитудой?
Так Вы управляете шпинделем частотой или амплитудой? 0-10 вольт это амплитуда, а ШИМ(PWM) это частота, точнее скважность… По Вашему скрину ESS-плагина видно, что управляете ШИМ, а в Маче настраиваете амплитуду?
В Маче нет настройки амплитуды, управление шпинделем 0-10 вольт получается через ШИМ конвертор, ШИМ - напряжение. На этой плате она уже есть. Только когда все это работает в обход внешнего контроллера, и получаются не стыковки, то что в скрине показан ESS, не значит что он ШИМ берет из ESS, она там даже не участвует.
Ну потом переменная управление через ШИМ там не скважностью, а обратной величиной, коеффициентом заполнения.
В Маче нет настройки амплитуды,
Я имел ввиду значения , которые в % пишутся в файл при калибровке шпинделя… Почему то мне казалось, что это амплитуда, а вот про дьюти не подумал…
через ШИМ там не скважностью
Да, Вы правы, это я с серво попутал…) Авиамоделизм до добра не доводит…) Думал, что в Маче серво и ШИМ - одно и то же…)
это я с серво попутал…)
Меня попутало картинка платы для Mach3 под LPT, когда было достаточно для ESS докупить два BOB-а, общей стоимостью 9 долларов.